Thread Content
배전함의 가동 상태에서의 청소에 관한 안전 규정이 있나요?여러 대협들은 평소에 어떻게 작업하시나요?:)
전기를 사용해 청소할 수 없습니다. 배전함의 청소: 저전압 배전함 시스템은 매년 두 번씩 정기적으로 청소, 점검, 조임 및 검사가 이루어집니다. 안전을 위해, 모든 저전압 배전함 시스템에 대한 청소, 점검, 조임 및 검사 작업을 한 번에 처리할 수도 있습니다. 그 후에는 이와 같은 방식을 반복적으로 적용할 수 있습니다. 이러한 분산된 관리 방식은 유지보수 인력이 특정 시간대에 집중적으로 일해야 하는 부담을 줄여주며, 운영 및 유지보수 비용도 효과적으로 줄일 수 있습니다. 또한, 정전으로 인해 발생하는 사용자들의 불편함도 줄일 수 있습니다. 1. 저전압 배전함 청소 요구사항 (1) 운영 측이 저전압 배전함의 전원을 차단한 후, 해당 배전함의 청소 작업을 수행하는 측은 전기 검출 및 방전 작업을 실시해야 한다. (2) 저전압 배전함과 그 안에 설치된 저전압 전기기기의 모델에 따라 적절한 보호 조치를 취해야 합니다. 이는 청소 작업 중에 먼지나 이물질이 실수로 저전압 전기기기 내부로 들어가는 것을 방지하기 위함입니다. (3) 점검 기준은 저전압 배전함과 그에 장착된 저전압 전기 기기의 외부에 먼지가 없는 것입니다. 점검할 때는 담당자가 흰 장갑을 끼고 저전압 배전함 및 그에 장착된 저전압 전기 기기의 외부 등을 만져보아, 장갑에 먼지가 묻지 않으면 점검이 통과된 것으로 간주됩니다. (4) 청소가 완료되고 검수에 합격하면, 청소를 수행한 측은 반드시 세심하게 점검하여 이물질이 저전압 배전함이나 그 안에 설치된 저전압 전기 기기에 들어가 있지 않은지 확인해야 합니다. 청소를 수행한 측이 전력 공급 허가서에 서명한 후에야 운영 측이 전력을 공급할 수 있습니다. 二、저전압 배전함 점검 요구사항 (1) 상순서, 상색 확인. (2) 배전, 제어, 보호, 연동 및 계량 회로의 접선 상태와 고정 여부를 점검합니다. (3) 도면을 참조하여 단자 번호를 확인합니다. (4) 계량기의 제로점과 측정 범위를 확인합니다. (5) 보호 설정값 범위를 확인합니다. 삼. 저전압 배전함 조임 요구사항 (1) 배전 회로 연결부를 단단히 조임. (2) 고정 제어, 보호, 연동 및 계량 회로의 접선. (3) 중성선과 접지선을 단단히 고정합니다. (4) 저전압 배전함 및 그에 장착된 저전압 전기 기기를 고정한다. 4. 저전압 배전함 검사 (1) 저전압 공기 차단기 검사. (2) 외부 분리 보호 유닛 검출.
방전 청소는 위험이 너무 높으며, 주로 작업 과정을 통제하기 어렵기 때문입니다.
전기 청소를 외주로 맡기는지 아니면 직접 하는지 보네요. 직접 한다면 안전을 위해 전원을 끄는 건가요? 외주라면… 헤헤, 알겠죠
충전 상태에서 청소하는 것은 위험하므로, 가능하다면 전원을 끈 상태에서 청소하는 것이 좋습니다. 그래야 사람과 장비 모두 안전합니다
우리는 예전에 매달 전기를 사용해 청소를 했습니다.하지만 한 번 단락 사고가 발생한 이후로는 더 이상 전기가 흐르는 상태에서 청소를 하지 않습니다. 시스템을 한 번만 멈추는 것은 너무 어려워서, 지금은 장비에 먼지가 많이 쌓여 있어도 어쩔 수 없어요~~