최근 몇 년간 베이징시 소방국은 관할 하에 있는 고층건물들에 대한 소방 검사를 실시하는 과정에서 많은 실제적인 문제들을 발견했습니다.그중에는 건축 설계가 부적절한 것도 있습니다;일부는 기존의 규정 조항을 그대로 사용하여 새로운 규정 요구사항에 부합하지 않습니다;일부는 입주자가 멋대로 설계를 변경했습니다;일부는 시공 설치 오류입니다;또한 공사 진행 속도가 너무 빠른 것 등도 있습니다.이 글에서는 각 문제를 논의할 때 관련 규격 요구사항과 필요한 설명만 간단히 인용하였으므로, 반드시 완전하거나 포괄적인 내용은 아니며 참고용으로만 제공됩니다.연기 배출구와 연기 배출 팬이 함께 작동하지 않거나, 방화 밸브가 수동으로 닫힐 때 연기 배출 팬이 정지하지 않는 문제, 종단부에서의 물 공급 테스트 시 문제가 발생하는 경우, 스프링클러 펌프가 함께 작동하지 않는 문제, 인위적으로 용융 합금을 부러뜨린 후에도 방화 커튼이 내려오지 않는 문제, 안전 출구용 표시등이 켜지지 않는 문제와 같이, 분명히 시스템 장비의 조정과 관련된 문제들에 대해서는 여기서는 논의하지 않습니다. 소방 검수는 은폐 공사 소방 검수, 조립식 인테리어 소방 검수, 정식 인테리어 소방 검수의 세 가지 형태로 나뉩니다. 1. 은닉 공사의 소방 검수는 건물이 사용되기 시작한 이후에 이루어집니다.소방 점검 및 검수를 진행할 수 없는 소방 설비 및 내화 구성요소.시공 단계에서 진행되는 소방 검수.예를 들어 철골 구조물의 방화 스프레이, 소방 배관 및 연결 부분 등입니다. 2. 기초 인테리어 단계의 소방 점검은 건물 내 소방 시스템 및 설비의 기능적 적합성을 확인하는 것입니다.주로 소방 시스템 및 설비가 설치되고 조립이 완료된 경우를 대상으로 합니다.하지만 아직 실내 인테리어가 이루어지지 않은 건축 공사입니다.건물의 주체 공사가 완료된 후에 적용됩니다.건물 임대·매각 전 소방 시스템 검수.기본 인테리어에 대한 소방 검사가 통과되더라도, 건물은 아직 사용할 수 있는 상태가 아닙니다. 따라서 추가적으로 세부 인테리어에 대한 소방 검사를 거쳐야만 사용할 수 있습니다. 3. 정밀 인테리어 후의 소방 검사는, 건물이 완공되어 사용될 준비가 되기 전에 실시되는 소방 검사입니다.건축물의 소방 검사는 주로 다음 항목들이 규정 요구사항을 충족하는지를 확인합니다: (1) 건축물의 전체 평면 구성 및 내부 평면 구성, 여기에는 소방 통제실, 소방 펌프실 등의 설치도 포함됩니다. (2) 건축물의 방화 및 방연 구역 분할. (3) 건축물 내부의 장식 자재. (4) 안전한 대피 경로와 소방 엘리베이터. (5) 소방용 물 공급 시스템 및 외부 소화전 시스템. (6) 건축물 내부의 소화전 시스템. (7) 자동 스프링클러 소화 시스템. (8) 화재 자동 감지 및 연동 시스템, 여기에는 소방 비상 방송 및 소방 통신 시스템도 포함됩니다. (9) 방연 및 배연 시스템, 여기에는 에어컨 및 환기 시스템의 소방 관련 기능도 포함됩니다. (10) 가스 소화 시스템. (11) 소방용 전력 공급 및 그 배전 시스템, 여기에는 화재 비상 조명 및 대피 안내 표지판 시스템도 포함됩니다. (12) 소화기의 배치 등. 1. 지하실 엘리베이터 전실의 방호문을 방화문으로 대체하기. 고층 건물에는 모두 지하실이 있다.일부 층에는 방공 공사로 방공문이 설치되어 있습니다.매우 두꺼운 시멘트 문은 열고 닫기가 어렵습니다.점검 시 지하층의 방공문이 방화문으로 대체된 것이 발견되었습니다.지하층 엘리베이터 전실의 방호문이 방화문을 대체함으로써 방호층에 전실이 없게 되었습니다.이전의 방공문은 방화문을 대체할 수 있다고 간주되었지만, 현재의 규정 변경으로 인해 더 이상 그렇게 할 수 없습니다.이것은 건축 심사와 소방 검사에서 마주치는 전통적인 문제입니다.인민방어 규범은 인민방어문이 방화문을 대체할 수 없도록 요구한다.개선 조치는 인민방어문 앞에 방화문을 설치하는 것입니다. 二、방화문 및 방화자물쇠의 열리는 방향이 반대임. 1층의 방화문은 바깥쪽으로 열리지 않으며, 다른 층의 방화문들도 1층 쪽으로 열리지 않음. 방화문은 대피 방향으로 열리는 평개문이어야 하며, 닫힌 상태에서도 어느 쪽에서든 수동으로 열 수 있어야 합니다.대피용 통로, 계단실 및 전실의 방화문은 자동으로 닫히는 기능을 가져야 한다.이중문 및 다중문 방화문은 순차적으로 닫히는 기능을 가져야 합니다.항상 열려 있는 방화문.화재가 발생했을 때는 자동으로 닫히고 신호를 피드백하는 기능이 있어야 합니다. 삼, 방화문에는 문을 닫아주는 장치가 있으며, 이때 못을 사용하기도 하고 자석식 문고리를 사용하기도 합니다. 대피용 통로나 계단실, 현관실에 설치되는 방화문은 스스로 닫히는 기능을 가져야 합니다.즉.방화문은 상시 개방형 방화문을 제외하고는 도어 스톱이 허용되지 않습니다.자석식 도어클로저가 달린 방화문은 못을 사용해 스스로 닫을 수 없습니다.방화문은 어느 쪽에서도 수동으로 열 수 없습니다. 넷, 공용 계단의 경우, 1층에 있는 계단이 지하층과는 방화문으로 분리되어 있지 않습니다. 지하실이나 반지하실은 지상층과 같은 계단을 공유해서는 안 됩니다.계단실을 공용해야 할 경우, 1층과 지하층 또는 반지하층의 출입구에 설치해야 한다.내화한계가 2시간 이상인 칸막이벽과 B등급의 방화문으로 구분합니다.그리고 뚜렷한 표시가 있어야 합니다.원래의 조항은 “부적절하다”고 사용했습니다.2001년판에서는 의무적으로 준수해야 하는 조항으로 “불가능하다”로 변경되었습니다. 다섯, 방화커튼 옆에 있는 평개형 방화문이 제거되거나 자물쇠로 잠겨 있음. 과거에는 방화커튼이 내려가면…대피에 사용할 수 없습니다.평개 방화문을 추가 설치합니다.양쪽 모두에서 탈출하고 대피할 수 있도록 보장했습니다.이것은 신장 클라마이 화재의 교훈을 반영하여 만들어진 규정입니다. 6. 펌프실의 방화문에는 블라인드가 추가로 설치되어 있으며, 펌프실은 일반적인 문 형태를 하고 있습니다. 또한 펌프실에는 다른 공간으로 연결되는 일반적인 창문들도 있습니다. 고층 건물 내에 설치된 자동 소화 시스템의 장비실, 환기 및 공조실은 내화 시간이 2시간 이상인 칸막이벽과 15시간의 내화 성능을 가진 바닥, 그리고 A등급 방화문을 사용하여 다른 구역과 분리되어야 한다.고층 건물 내 소방 펌프실의 문은 A등급 방화문이어야 하며, 그 내화 시간은 12시간입니다.펌프실에는 1등급 방화문을 사용해야 하며, 펌프실에 다른 곳으로 나가는 창문이 있는 경우에도 마찬가지입니다.그 창문은 A등급 방화창을 사용해야 합니다. 이러한 방식은 건물 리모델링 시 펌프실의 공기 대류와 환기를 개선하고자 했지만, 명백히 규정을 위반하는 경우가 많이 발생합니다. 7. 오피스 빌딩, 상업 시설, 식당의 경우 60m2를 초과하는 공간에는 문이 하나뿐입니다. 지하실의 경우도 50m2를 초과하는 공간에는 문이 하나뿐입니다. 두 개의 안전 출구 사이에 위치한 방의 면적은 60m²를 초과해서는 안 됩니다.시간.복도 끝에 위치한 방의 경우, 문의 정면 너비는 0.9미터 이상이어야 합니다.면적이 75m2를 초과하지 않는 경우에는 문을 하나 설치할 수 있으며, 그 문의 너비는 14미터 이상이어야 합니다. 지하실의 경우, 방의 면적이 50m2를 초과하지 않고, 그곳에 머무는 사람의 수가 15명을 초과하지 않는다면 문을 하나 설치할 수 있습니다.그러므로.지상 60rn2를 초과하는 방과 지하 50m2를 초과하는 방에는 두 개의 문을 설치해야 합니다. 8. 난연 셔터에 저융점 합금이 설치되지 않음 신장 크라마이에서 발생한 화재의 교훈을 얻은 후.베이징시는 모든 방화커튼에 용융합금을 부착하도록 규정을 마련했습니다.또한, 용융 합금은 천장 외부에 설치되어야 합니다.이것은 제어 장애가 과도해질 때를 방지하기 위한 것입니다.방화커튼은 자체 무게에 의해 아래로 내려와 화재를 차단하는 역할을 합니다. 9. 소방용 엘리베이터와 일반 엘리베이터가 같은 기계실을 공유하는 경우, 소방용 엘리베이터를 위한 별도의 기계실이 마련되어 있지 않습니다. 소방용 엘리베이터의 샤프트와 기계실은 인접한 다른 엘리베이터의 샤프트 및 기계실과는 내화성이 최소 2시간 이상인 칸막이로 분리되어야 합니다.칸막이벽에 문을 열 때.A등급 방화문을 설치해야 합니다.개선 조치는 칸막이벽을 세워 분리하는 것입니다.방화문으로 분리하거나, 두 엘리베이터를 모두 소방용 엘리베이터로 사용할 수도 있습니다. 십. 소방 엘리베이터의 내부는 목재와 같은 가연성 재료로 마감되어서는 안 됩니다. 소방 엘리베이터의 내부 마감에는 불에 타지 않는 재료를 사용해야 합니다.이러한 방식은 반드시 고쳐져야 합니다. 11. 소방용 엘리베이터의 바닥에는 배수 시설이 없다. 소방용 엘리베이터의 앞쪽 공간 입구에는 물이 들어오지 않도록 막는 시설을 설치하는 것이 좋다.소방 엘리베이터의 실내에는 배수 시설을 설치해야 한다.배수구의 용량은 2세제곱미터 이상이어야 합니다.배수펌프의 배수량은 10L/s 이상이어야 한다.과거에는 건물의 소방 엘리베이터 실내에 물이 고이는 웅덩이가 있었지만, 배수 시설은 설치되어 있지 않았습니다. 하지만 현재는 건축 공사에서는 대부분 소방 엘리베이터 실내의 배수 시설을 마련하고 있습니다. 12. 소방 엘리베이터는 지하실에 갈 수 없으며, 오직 일반 엘리베이터만이 지하실에 갈 수 있습니다. 주거용 건물의 경우, 보통 지하 1층은 자전거 창고로 사용되고, 다른 층은 방공 시설로 활용됩니다.따라서 소방용 엘리베이터가 지하실에 도달할 수 없더라도, 공공건물의 지하실에는 편의시설이나 서비스 인력들의 사무공간 등이 있으므로 이 소방용 엘리베이터는 반드시 지하실에 도달할 수 있어야 한다.또한 소방용 엘리베이터는 지상의 모든 층에 도달할 수 있어야 한다.검수할 때야 비로소 일부가 이렇지 않다는 것을 알게 되어 상황이 불리해지며, 수정할 수 있는 것도 있지만 수정할 수 없는 것도 있습니다. 13. 엘리베이터실 문, 환기장치실 문 등은 계단실에 위치해야 하며, 계단실에는 공용 통로로 연결되는 비상출구 외에는 다른 문이나 창문, 구멍을 만들어서는 안 된다.이것은 많은 건물들에 존재하는 문제입니다.해결 방법은 서버실의 다른 벽면에 엘리베이터 및 환기기실 문을 설치하여, 그 문이 직접 계단실 쪽으로 열리지 않도록 하는 것입니다. 14. 최상층 소방 엘리베이터에는 전실이 없다. 이는 입주자가 건물을 리모델링할 때 임의로 변경한 구조로, 반드시 시정되어야 한다. 15. 소방 엘리베이터 앞 공간에 계단이 있는 경우, 비상 출구의 문 안쪽과 바깥쪽 1.4미터 이내에는 발판을 설치해서는 안 되며, 문은 반드시 밖으로 열리도록 해야 하고 문턱도 설치해서는 안 된다.이 문제는 건물 주인이 시공할 때 무단으로 진행한 구조 변경을 반드시 시정해야 한다는 것입니다. 16. 연기 배출량과 양압 공기 공급량이 적음. 공사 중에 쓰레기가 쌓여서 공기 통로가 막히거나 원활하게 작동하지 않으며, 송풍기의 공기 공급량도 적어지는 것이 연기 배출량과 양압 공기 공급량이 줄어드는 원인입니다.기계식 압축 공기 공급기는 연기 차단 계단실의 공기압을 40Pa-50Pa로 유지해야 하며, 전실, 공용 전실, 소방 엘리베이터실 전실, 밀폐된 피난층 사이의 공기압은 25Pa-30Pa로 유지되어야 한다.기계식 배연 설비가 설치된 곳에서는, 해당 배연 팬의 유량이 하나의 방연 구역의 배연 작업을 수행할 수 있도록 충분해야 합니다. 이때, 1제곱미터당 최소 60m³/h의 유량이 필요하며, 단일 팬의 최소 배연량은 7200m³/h 이상이어야 합니다. 두 개 이상의 방연 구역의 배연 작업을 수행할 경우에도 마찬가지입니다.최대 방연 구역 면적당 평방미터당 120mVh 이상으로 계산해야 합니다. 17. 너비가 1.2미터인 환기관의 경우, 환기관의 아래쪽에는 스프링클러가 설치되어 있지 않습니다. 환기관의 너비가 1.2미터를 초과할 경우, 스프링클러는 환기관의 바닥 부분 아래에 설치되어야 합니다.즉, 덕트의 폭이 1.2미터 이상인 곳에서는 덕트 아래에 스프레이 헤드가 설치되어 보호되어야 합니다. 18. 특정 대회의실의 면적은 375m2이며, 연기 배출 장치가 없다. 또 다른 2층짜리 대연회장의 면적은 1200m2이며, 창문도 없고 연기 배출 장치도 없다. 복도의 길이는 40미터이며 역시 연기 배출 장치가 없다. 지하층의 경우 자연적인 연기 배출이 이루어진다. 1종 고층 건물 및 높이가 32미터를 초과하는 2종 고층 건물의 다음과 같은 부분들이 해당된다.기계식 배연 설비를 설치해야 하는 곳은 다음과 같습니다. (1) 직접적인 자연 환기가 불가능하고 길이가 20미터를 초과하는 내부 통로, 또는 직접적인 자연 환기는 가능하지만 길이가 60미터를 초과하는 내부 통로. (2) 면적이 100m²를 초과하며, 사람들이 자주 머무르거나 가연성 물질이 많은 창문이 없는 방이나 고정된 창문만 있는 방. (3) 자연적인 배연이 불가능하거나 천장 높이가 12미터를 초과하는 중정. (4) 창문 등을 통해 자연적으로 배연을 하는 방을 제외하고, 모든 방의 총면적이 20m²를 초과하거나, 한 방의 면적이 50m²를 초과하며 사람들이 자주 머무르거나 가연성 물질이 많은 지하실 등.위에서 언급한 장소에는 의심할 여지 없이 배기 시설을 설치해야 한다. 19. 소방 제어실, 소방 펌프, 방연 및 배연용 팬 등과 같은 장비들의 전력 공급은 이중 회로 방식으로 이루어져야 하며, 최종 단계의 배전함에서 자동 전환 장치가 설치되어야 합니다. 고층 건물의 소방 제어실, 소방 펌프, 소방 엘리베이터, 방연 및 배연용 팬 등의 전력 공급도 마찬가지입니다.이것은 2001년판 고규에 새로 개정된 조항으로, 화재 시 중요한 소방 장비가 제 역할을 할 수 있도록 하는 기술적 보장입니다.과거의 건물들은 대부분 이렇게 하지 않았습니다.하지만 건물의 리모델링을 할 때는 가능한 한 이를 적용해야 하며, 특히 중요한 건물의 경우 그렇습니다. 예를 들어 베이징 서부 기차역도 이러한 개선 작업을 진행했습니다. 20. 환기관이 방화벽을 통과함. 환기관이 방화벽을 통과한다.화재방지밸브가 설치되지 않았거나, 차고의 방화벽을 통과하는 덕트에 화재방지밸브가 없으며, 지하층의 양압송풍관이 벽을 통과할 때도 화재방지밸브가 없습니다. 또한, 가스보호구역을 넘나드는 환기시설에도 화재방지밸브가 설치되어 있지 않고, 전력배선 및 연기배출용 덕트에도 화재방지밸브가 없습니다. 방화구역을 통과하는 환기시설 역시 화재방지밸브가 없습니다. 일부에만 방화밸브를 설치하지 않는 것은 건축 공사에서 흔히 발생하는 문제입니다.연기 배출관은 반드시 불연성 재료로 제작되어야 합니다.천장 내에 설치되는 배연 덕트.그 단열층은 불연성 재료로 만들어야 하며, 가연물과는 150mm 이상의 거리를 유지해야 한다. 다음의 어느 한 가지 경우에 해당하는 환기 및 공기조절 시스템의 공기관로에는 방화밸브를 설치해야 한다. (1) 관로가 방화구역을 통과하는 지점 (2) 환기 및 공기조절실, 그리고 중요한 곳이나 화재 위험이 높은 방의 벽이나 바닥을 통과하는 지점 (3) 수직 공기관로와 각 층의 수평 공기관로가 만나는 지점의 수평 부분 (4) 변형균을 통과하는 양쪽 끝부분. 처음 세 가지 경우는 한쪽에 설정할 수 있습니다.후자의 경우에는 양쪽에 설치해야 합니다. 21. 방화밸브에 별도의 거치대가 설치되어 있지 않음. 이는 건축 공사에서 흔히 발생하는 문제입니다.고규 설치 방화밸브 조문 해석에서.방화밸브의 설치 요구 사항에는 별도의 지지대 등이 있어야 합니다.공기관의 변형으로 인해 방화밸브가 제대로 닫히지 않는 것을 방지하고, 동시에 방화밸브가 공기 흐름 방향에 맞춰 스스로 단단히 닫힐 수 있도록 합니다. 22. 송풍기실, 수도펌프실, 엘리베이터 전실 및 공용 통로 등에는 비상 조명이 설치되어 있지 않다. 배전실, 화재 제어실, 소방 펌프실, 연기 제거 장치가 있는 실, 자체 발전기실, 전화국 등, 화재가 발생해도 계속해서 작동해야 하는 다른 방들에는 반드시 비상 조명이 설치되어야 한다.또한, 적절한 조명의 광도가 유지되도록 해야 합니다.계단실, 방연계단실 전실, 소방엘리베이터실 및 그 전실, 공용 전실과 피난층에는 비상조명을 설치해야 한다.공공건물 내의 비상퇴장 통로와 주거용 건물 내의 길이가 20미터를 초과하는 통로에는 비상조명을 설치해야 한다. 23. 특정 층의 강전력용 홈이 가로 방향으로 막혀 있지 않으며, 해당 건물의 강전력/약전력용 수직 홈도 세로 방향으로 막혀 있지 않습니다. 또한, 특정 층의 강전력용 홈이 가로 방향으로 막혀 있지 않고, 해당 건물의 강전력/약전력용 수직 홈도 세로 방향으로 막혀 있지 않습니다. 방화구역을 통과하는 곳에 구멍이 있고, 수도관용 홈에는 벽이 설치되어 있지 않습니다. 등등. 건축 높이가 103미터를 초과하지 않는 고층 건물의 케이블실 및 배관실은 2~3층마다 층별로 설치되어야 한다.바닥의 내화한계에 상응하는 불연성 재료를 사용하여 방화 구획을 설치해야 하며, 건물 높이가 100미터를 초과하는 고층 건물의 경우 각 층의 바닥마다 이러한 처리가 필요합니다.바닥의 내화 한계에 상응하는 불연성 재료를 사용하여 방화 구획을 만든다.케이블실, 배관실과 방, 복도 등이 연결되는 구멍.그 틈새는 불에 타지 않는 재료로 꽉 채워야 합니다. 실제 봉쇄의 기본 방법은 방화 접착제와 방화 패드를 사용하여 각 층의 강전압 및 약전압용 굴뚝을 봉쇄하는 것입니다. 건축 공사에서는 일반적으로 수도관은 밀봉되며, 강전압실의 밀봉 상태도 양호합니다.문제가 많은 곳은 약전실이다.이것은 검수 시 가장 흔하게 나타나는 문제 중 하나로, 방화구획에 구멍이 너무 많다는 것은 해결하기 어려운 문제입니다. 일부 공사는 소방 검사를 통과하기 위한 것입니다.검수 전날 밤.노동자들을 조직해 야근시켜 모든 봉쇄 작업을 진행했다.소방 검사 시.건축 공사가 아직 완전히 끝나지 않은 것이 이 문제가 발생하는 주된 원인입니다. 24. 일부 대피 표시등이 반대 방향으로 설치되었으며, 계단실의 안전 출구 표지도 잘못 부착되어 있습니다. 설치 담당자들이 전문적인 요구사항을 이해하지 못해, 그들이 가리키는 방향으로 가면 대피 경로에 도달할 수 없습니다. 25. 지하 주차장에는 비상 조명이 없으며, 대피를 위한 표지판도 부족합니다. 화재가 발생했을 때에는 비상 조명을 통해 적절한 조도가 유지되어야 하며, 그 조도는 0.5Lx 이상이어야 합니다.또한, 사람들이 대피할 수 있도록 지하 주차장의 어느 곳에서나 대피 안내 표지를 볼 수 있어야 합니다. 26. 안전출구등은 방화커튼이 설치된 곳이나, 차고의 평열다형 방화문에 비상표지가 없는 곳, 그리고 일부 방화커튼 옆에는 설치되어서는 안 됩니다.슬라이딩 방화문이 설치되어 있습니다.여기서는 안전출구등을 방화커튼 위치에 설치해서는 안 됩니다.대신 평개 방화문 쪽으로 조정해야 합니다.차고 구획벽의 폴딩 방화문에는 대피 표지를 부착해야 한다.그리고 문의 양쪽에 모두 추가해야 합니다. 27. 최상층 소화전의 과압 문제: 소화전의 수압은 0.8Mpa를 초과해서는 안 됩니다.0.8MPa보다 클 경우 구역별 급수 시스템을 채택해야 한다.소화전의 출수 압력이 0.5MPa를 초과할 때.소화전에는 압력 감소 장치를 설치해야 한다.소화전의 수출 압력이 0.5MPa보다 크면.소화할 때.사람은 물총을 잡기 어렵다. 과압은 정압 과압과 동압 과압 두 가지로 나뉩니다.보통 시스템의 가장 유리한 점은 정압 과압이 발생하기 쉬운 반면, 가장 불리한 점은 대형 펌프가 가동된 후 동압이 쉽게 과압이 되는 것입니다.소화전에 감압 공판을 설치하거나, 감압 안정 밸브를 사용하거나, 변량형 압력 조절 수도 펌프를 설치하는 등의 방법이 있습니다. 다른 층에는 소화전이 3개에서 4개 설치되어 있지만, 맨 꼭대기 층에는 소화전이 하나뿐이고 압력 감소 조치도 취해지지 않으면 맨 꼭대기 층의 소화전에 과압 문제가 발생할 수 있습니다.해결 방법은 시험 소화전에도 압력 감소 조치를 취하는 것입니다. 28. 소화전 버튼의 불빛이 켜지지 않거나, 소화전 버튼에 불빛이 표시되지 않는 경우. 현재 소화전 버튼으로 사용될 수 있는 방식은 두 가지가 있습니다. 하나는 강전력으로 제어되는 버튼으로, 소화전용 파이프 위에 있는 모든 버튼들을 직렬 또는 병렬로 연결한 다음, 그것을 펌프의 전기 제어 장치에 연결하는 방식입니다.각 버튼에는 표시등이 있어, 평소에는 켜져 있지 않고 소화 작동 시에만 켜지거나, 평소에는 켜져 있다가 소화 작동 시에 꺼집니다.이 버튼은 연결과 제어가 간단합니다.원격으로 펌프를 제어하는 전자 제어 캐비닛의 스위치입니다.하지만 유지가 어렵다.특히 대형 건물에서. 소화전의 수가 많은 경우 병렬로 연결되어 있을 때 하나에 고장이 발생하면.하나하나 점검해야 합니다. 그렇지 않으면 펌프 시스템, 즉 펌프의 전자 제어 장치가 자동 모드에서 계속 작동하게 되며, 직렬로 연결된 부분에 고장이 발생할 수 있습니다.하나하나 점검해야 하며, 그렇지 않으면 펌프 시작 버튼들이 모두 작동하지 않을 수 있습니다.둘째는 수동 경보 버튼이 펌프 가동 버튼으로도 사용된다.독립된 주소가 있어 소화전의 위치를 하나하나 표시할 수 있으며, 시스템의 작동이 안정적이고 신뢰성이 높아 유지보수가 용이합니다.펌프 가동 제어는 알람 컨트롤러를 통해 전달됩니다.최근 몇 년간 경보 시스템의 신뢰성이 점점 높아지고 있기 때문에, 필자는 후자의 방식이 더 좋다고 생각합니다. 간단하고 신뢰성이 높으며 유지보수도 용이하기 때문입니다.일부 수동 경보 버튼은 소화전 버튼으로도 사용되며, 표시등이 없어 신호 모듈을 버튼으로 활용합니다.국내의 방범 시스템 소화전 버튼에는 표시등이 있을 수 있지만, 해외의 일부 제품은 자체적으로 표시등이 없습니다. 29. 펌프 가동 신호가 거짓 신호인 경우, 이러한 방식을 사용하는 건물은 그리 많지 않습니다. 펌프실에서 제어실로 연결되는 제어 및 신호선 중에 펌프 가동 신호를 전달하는 회로선이 하나 빠져 있습니다. 제어 시스템은 제어실에서 펌프 가동 제어 신호를 발신한 후에 펌프가 가동되든 안 되든 상관하지 않습니다.펌프 가동 표시 신호가 활성화됩니다.펌프의 전자 제어 캐비닛이 수동 모드로 설정된 경우.제어실에는 펌프가 작동 중임을 나타내는 표시등이 있지만, 실제로는 펌프가 작동하지 않으며 수압도 올라오지 않습니다. 펌프의 전자 제어 장치는 자동 모드로 설정되어 있지만, 만약 고장이 발생하면 제어실에는 펌프가 작동 중임을 나타내는 표시등이 있음에도 불구하고 펌프는 여전히 작동하지 않습니다. 오직 펌프의 전자 제어 장치만이 자동 모드로 설정되어 있고 고장이 없을 때에만 제어실에 펌프가 작동 중임을 나타내는 표시등이 켜집니다.펌프가 작동하기 시작하면서 수압이 상승합니다.위의 처음 두 가지 경우의 피드백 신호는 모두 거짓 피드백으로 간주될 수 있으며, 펌프가 실제로 작동하기 시작한 후에 그 피드백 신호를 측정할 때만 진짜 피드백이라고 할 수 있다.공정에서는 진정 피드백 신호를 사용하는 것을 권장합니다. 30. 실제로 설치된 소방펌프와 스프링클러 펌프의 성능이 건축 설계 시 정해진 기준에 미달하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 건축 설계상의 기준은 각각 30LS, 21LS입니다.실제로 사용되는 것은 25LS, 15LS입니다.이 문제는 반드시 바로잡아야 합니다.두 가지 방법이 있습니다. 하나는 펌프를 교체하는 것이고, 다른 하나는 펌프의 성능 파라미터를 조정하는 것입니다.펌프의 헤드를 낮추면 펌프의 유량을 늘릴 수 있습니다.일부 제품은 이렇게 할 수 있습니다.하지만 소방펌프에는 이러한 해결 방법을 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 31. 스프레이 펌프는 압력 스위치에 의해 직접 작동해야 하며, 펌프의 출수관에는 습식 경보 밸브가 설치되어야 한다.습식 경보밸브에는 필터, 20-30cm³ 용량의 구형체가 있는 지연기, 압력 스위치, 3미터 거리에서 90dB에 도달하는 수력 경보벨, 배수관 등이 순서대로 연결됩니다.분사 펌프의 출수 주관에 물이 흐를 때.상기 장치를 통과할 때 압력 스위치는 수동 접점 스위치 신호를 생성한다.피드백 모듈이 경보 신호를 발송하여 펌프의 작동을 제어합니다. 현재 소방 공학 분야에서.이론적으로는 수류 표시기 신호의 논리적 “과” 연산과 습식 경보밸브의 압력 스위치 신호가 함께 작동하여 스프링클러 펌프를 가동시키지만, 실제로는 습식 경보밸브의 압력 스위치 신호만으로도 스프링클러 펌프를 가동시킬 수 있다.압력 스위치 신호가 안정적이고 신뢰할 수 있기 때문입니다.구형 시스템 중에는 수류 지시기 신호만으로 스프링클러 펌프가 작동하도록 설계된 것도 있고, 두 개의 신호가 ‘AND’ 논리로 결합된 후에야 스프링클러 펌프가 작동하도록 설계된 것도 있습니다. 검수할 때.때로는 소방 점검을 통과하기 위해 현장에서 부정행위가 이루어지는데, 인쇄된 기록을 통해 그 결과를 알 수 있습니다.정상적인 시험 및 인쇄 결과로는 예를 들어 3층 스프링클러 단말에서 물을 방출하여 유량 지시기가 경보를 발생시키는 경우가 있습니다.4층에서 물을 방출하여 유량 지시계가 경보를 울린 후 압력 스위치도 경보를 발생시킴.그 다음에 분사 펌프가 가동됩니다.그리고 부정행위를 한 실험 및 인쇄 결과.예를 들어, 3단계로 물을 방출할 때 유량 표시기가 경보를 울리지 않는 경우, 무전기나 휴대폰을 이용해 펌프를 가동시키도록 지시합니다. 이때 기록되는 순서는 반대입니다. 먼저 스프링클러 펌프가 가동된 후 압력 스위치가 경보를 울리고, 그 다음에 모든 유량 표시기가 경보를 울리게 됩니다. 32. 상부 분사식 수분무 헤드와 천장 사이의 거리가 너무 큼. 기존 규격에 따르면, 상부 분사식 수분무 헤드의 물방울 튀어나오는 부분과 천장 사이의 거리는 150mm에서 300mm 사이여야 한다;2001년판 규격은 75mm에서 150mm로 변경되었습니다.새로운 시스템에도 기존 규격의 데이터를 그대로 사용하여 설계하면 이러한 문제가 발생합니다. 33. 스프링클러 헤드 선택이 잘못되어 발생하는 문제가 두 가지 있다. 하나는 벽에 스프링클러 헤드를 설치하는 것이다.측면 분사를 사용해야 합니다.그리고 일부는 일반 스프레이 헤드를 사용하는데, 이 스프레이 헤드는 위로도 아래로도 물을 뿌릴 수 있습니다.하지만 측면 분사용으로는 사용할 수 없으며, 두 번째로 유형을 잘못 사용하는 경우, 상단 분사형을 하단 분사형처럼 설치하거나, 반대로 하단 분사형을 상단 분사형처럼 설치하게 됩니다. 34. 노즐 끝단의 배수관이 20mm 파이프인데, 주어진 수분무 시스템의 끝단 배수관도 20mm 파이프이기 때문에 이를 기준으로 설계하다가 문제가 발생했습니다.**표준에서의 요구 사항은 25mm 파이프입니다. 35. 종단 시험수 장치에는 배수 장치가 없음. 이전 버전의 표준에서는 반드시 배수 장치를 갖추어야 한다는 요구사항이 없었다.따라서 과거의 자동 소화수계는 방수 시험을 할 때 임시로 호스를 연결해 가까운 곳에 물을 배출해야 했습니다.2001년판의 새로운 규정에 따르면, 종단 시험수 장치의 물은 구멍을 통해 배출되어 배수관으로 들어가야 합니다. 36. 차고는 습식 시스템이지만 난방이 없으며, 새로운 설계에서는 이와 같이 해서는 안 된다.사전 작동 시스템으로 설계되어야 합니다.현재 지하 주차장의 50-60구역은 예비 작동식 스프링클러 소화 시스템을 사용하고 있습니다.겨울에는 동결을 막을 수 있습니다.또한 더 빠른 소화 대응 시간을 가지고 있습니다.아니면.건식 시스템으로 설계되었습니다.하지만 지금은 적게 사용됩니다. 겨울철 동결 방지를 고려하지 않은 시스템에도 전기 히팅 방식이 적용되기도 합니다.그 원리는 저항선과 단열재를 사용해 수도관로를 감싸는 것입니다.전기 가열은 5℃ 정도로 조절합니다.이 방법은 전력을 많이 소비하는 보완책입니다. 37. 특정 층에서만 비소방용 전력을 강제로 차단할 수 있으며, 건물 전체에는 비소방용 전력을 강제로 차단하는 기능이 없다. 비소방용 전력이란 주로 조명용 전력, 비소방 장비의 동력용 전력, 에어컨 및 환기용 전력 등을 말한다.화재가 발생했을 때 비소방 전력을 어떻게 강제로 차단하는가.규격에는 구체적인 부위에 대한 요구사항이 없습니다.현재 일반적인 방식은 대부분 해당 층에서 화재가 발생하면 해당 층과 그 위아래 인접한 두 층의 비소방용 전력을 함께 차단하는 것이며, 소수의 경우에는 해당 층에서 화재가 발생해도 해당 층의 비소방용 전력만 차단합니다.주택 건물 중에는 구간별로 연동하여 비소방 전력을 강제로 차단하는 경우가 있습니다.1층부터 4층까지가 한 구간이고, 5층부터 8층까지가 또 다른 구간입니다.제어실에는 더 이상 수동 직접 제어 기능이 설치되지 않습니다.많은 경우, 반자동 제어 기능이 적용되어 있어, 전용 스위치 버튼을 통해 컨트롤러로 현장 제어 모듈에 명령을 보내서 전원을 제어합니다. 구식 건물의 경우, 많은 비소방용 전력 차단은 변전실에서만 가능하며 연동 제어는 되지 않습니다. 38. 소방 제어실에 네트워크 장비 등을 설치하여 네트워크 서버실로도 활용하기. 소방 제어실은 방재 센터의 기능을 수행하기 위해 소방 장비와 보안 감시 장비만을 설치한다.대부분의 건축물에서 사용되는 방식입니다.다른 유형의 장비를 추가하려면 충족해야 할 요구 사항이 있습니다.소방 통제실 주변에는 전자기장의 간섭이 심한 장비나, 소방 통제 장비의 작동에 영향을 미칠 수 있는 기타 장비들을 배치해서는 안 됩니다.예를 들어, 무선 통신 장비는 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.제어실 안이나 주변에 설치할 수 없습니다. 39. 가스 경보기는 이중 전원 공급이 되어야 한다. 현재 보일러실의 경우.가스 회사는 가스 경보를 위해 소형 가스 경보 컨트롤러를 설치할 것을 요구하고 있습니다.보일러실에는 화재 자동 감지 장치가 있어, 해당 공간의 연기 감지기나 온도 감지기가 경보를 울리면 해당 구역의 비소방 장비에 대한 전력 공급이 차단되어 그 공간에 전기가 공급되지 않습니다.가스 경보 컨트롤러에 예비 배터리가 없고 이중 전원 공급도 되지 않으며, 일반적으로 소방용 전원으로도 작동하지 않는다면 가스 경보 시스템이 마비될 것입니다.이로 인해 가스 경보 시스템에 이중 전원 공급이 필요하다는 문제가 제기되었습니다. 40. 직접 연소식 기계실이나 가스 보일러실에는 방폭형 전기 기기가 모두 설치되어 있지 않음. 직접 연소식 기계실이나 가스 보일러실 내의 모든 전기 장비는 반드시 방폭형으로 되어 있어야 한다.자주 발생하는 문제는 특정 종류의 전기 기기가 비방폭형 기기라는 것입니다.예를 들어, 나머지 모든 것은 방폭 처리가 되어 있지만, 램프는 그렇지 않습니다. 또한 센서도 모두 방폭 처리가 되어 있는 것은 아닙니다. 배전함이나 제어판 역시 마찬가지입니다. 41. 천장은 알루미늄 플라스틱 판으로 되어 있으며, 지하 3층의 천장도 마찬가지입니다. 지하실의 휴게실 천장은 목재로 장식되어 있고, 로비와 다목적 홀의 천장은 알루미늄 플라스틱 판으로 되어 있습니다. 엘리베이터 앞 공간의 천장도 알루미늄 플라스틱 판으로 되어 있으며, 지하 3층의 천장도 역시 알루미늄 플라스틱 판입니다. 건축 실내 장식 마감 규범의 총괄 원칙은 천장을 A등급 불연재로 제어하는 것이다.고층 건물은 엄격하게 통제해야 하며, 다층 건물의 경우 B1등급을 준수해야 합니다.천장은 A등급 재료를 사용하며, 현재는 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 경강 골조와 석고보드이고, 다른 하나는 경강 골조와 광물 섬유 흡음판입니다.또는 순수 금속판 천장, 알루미늄판, 알루미늄 로스론판 등을 사용할 수 있습니다.알루미늄 플라스틱 판의 방화 성능은 가장 우수한 경우 B1등급을, 일반적인 경우는 B2등급을 기록합니다.점검 시 고층 건물의 위에서 언급한 문제와 관련된 자재들은 반드시 제거되어야 하며, 사용이 금지됩니다. 설명: 본문의 일부 파라미터나 조항은 현행 규범이 아니지만, 참고용으로 활용할 수 있습니다. 출처: 중지건축자원 zzguifan.com