HCBBS Forum (ไทย)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

มีประเด็นเล็กๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบสถานีออกซิเจน ขอนำมาพูดคุยกันครับ.

2016-10-14View Original

Thread Content

1. ข้อกำหนดในมาตรฐานการออกแบบสถานีออกซิเจน 6.0.5-1 ระบุไว้ว่า ปริมาณถังออกซิเจนที่สามารถเก็บไว้ได้ในแต่ละพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย ไม่ควรเกิน 1,700 ถัง จากคำอธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีข้อความหนึ่งที่เข้าใจได้ยาก นั่นคือ ถังที่มีความจุของน้ำ 40 ลิตร จะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 0.16 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม สำหรับถังก๊าซขนาด 40 ลิตร หากนับรวมอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ด้วยแล้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่ 239 มม. พื้นที่ที่ถังหนึ่งๆ ใช้จะอยู่ที่ 0.04484 ตารางเมตร แล้วค่า 0.16 ตารางเมตรนั้นมาจากไหนกันล่ะ? โดยปกติแล้ว ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถวางขวดได้ประมาณ 16 ขวดเลยค่ะ! 2. จากคำอธิบายในข้อบังคับนี้เช่นกัน วิธีการคำนวณจำนวนขวด 1,700 ขวดนั้น ทำไมถึงต้องนำพื้นที่ที่ใช้ไปต่อหนึ่งขวดมาคูณด้วย 2 ด้วยล่ะ? ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่ค่อยเข้าใจ ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้วยครับ!
Reply #22016-10-14
หลังจากคำนวณใหม่ พบว่าพื้นที่ผิวดินอยู่ที่ 0.16 ตารางเมตร ซึ่งเมื่อคำนวณหาเส้นรัศมีของขวดจะได้ประมาณ 225 มิลลิเมตร ไม่น่าจะใช่หรอกนะ… คงเอาเส้นผ่านศูนย์กลางมาใช้แทนเส้นรัศมีสินะ! :L
Reply #32016-10-14
ข้อกำหนดในมาตรฐานการออกแบบสถานีออกซิเจน 6.0.5-1 ระบุไว้ว่า ปริมาณถังออกซิเจนที่สามารถเก็บไว้ได้ในแต่ละพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย ไม่ควรเกิน 1,700 ถัง จากคำอธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีข้อความหนึ่งที่เข้าใจได้ยาก นั่นคือ ถังที่มีความจุของน้ำ 40 ลิตร จะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 0.16 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม สำหรับถังก๊าซขนาด 40 ลิตร หากนับรวมอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ด้วยแล้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่ 239 มม. พื้นที่ที่ถังหนึ่งๆ ใช้จะอยู่ที่ 0.04484 ตารางเมตร แล้วค่า 0.16 ตารางเมตรนั้นมาจากไหนกันล่ะ? โดยปกติแล้ว ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถวางขวดได้ประมาณ 16 ขวดเลยค่ะ! 2. จากคำอธิบายในข้อบังคับนี้เช่นกัน วิธีการคำนวณจำนวนขวด 1,700 ขวดนั้น ทำไมถึงต้องนำพื้นที่ที่ใช้ไปต่อหนึ่งขวดมาคูณด้วย 2 ด้วยล่ะ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.