สายไฟที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบายกระแสไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า จำเป็นต้องมีจุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบายกระแสไฟฟ้าสองจุด ข้อกำหนดนี้มาจากมาตรฐานใดก

2016-10-17View Original

Thread Content

ขอถามหน่อยครับ: สำหรับสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ่ายไฟในสถานีไฟฟ้านั้น จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ่ายไฟสองจุด ข้อกำหนดนี้มาจากมาตรฐานไหนครับ?
Reply #22016-10-18
เพื่อนชาวทะเลคนนี้ ให้ฉันอธิบายให้ฟังนะ! ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน “GB 50169-2006 มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างและการตรวจสอบระบบการต่อสายดิน” ข้อ 3.3.4 ระบุว่า สายดินหลักควรมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายการต่อสายดินในจุดที่แตกต่างกันอย่างน้อยสองจุดขึ้นไป ตัวนำไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับพื้นดินควรมีจุดเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับพื้นดิน หรือเครือข่ายการเชื่อมต่อกับพื้นดิน อย่างน้อยสองจุดข หรืออาจอ้างอิงข้อกำหนดในมาตรฐาน DL/T 621—1997 เรื่อง “การต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ” ข้อ 6.1.2 ซึ่งระบุว่า เมื่อใช้ขั้วดินตามธรรมชาติหรืออุปกรณ์ต่อสายดินภายนอก ควรมีตัวนำไฟฟ้าอย่างน้อยสองเส้นที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสายดินในตำแหน่งที่แตกต่างกัน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.