أولاً: الاستعدادات
1. توجيه الشاحنة إلى موقع منصة التحميل والتفريغ وإيقافها، وبعد أن يسحب السائق فرامل اليد ويطفئ محرك السيارة، يتم وضع وسادات مانعة للانزلاق تحت عجلات الشاحنة. 2. تفقد نموذج فحص الغاز البترولي المسال، وتحقق من مستوى السائل والضغط ودرجة الحرارة في الشاحنات وخزانات التخزين، كما يجب التأكد من عدم وجود تسريبات في صمامات التحميل والتفريغ ونقاط الربط بالفلانشات. ٣. قم بتوصيل سلك التأريض الكهروستاتيكي بشكل صحيح، ثم أزل غطاء الموصل السريع. بعد ذلك، قم بتوصيل أنابيب الغاز والسائل عالية الضغط الموجودة على منصة التحميل/التفريغ بأنابيب الغاز والسائل الموجودة في الشاحنة بشكل محكم. بعد ذلك، افتح صمام التخليص، واستخدم الغاز الطبيعي المسال الموجود في محطة الغاز لإخراج الهواء من الأنابيب عالية الضغط، ثم أغلق صمام التخليص. ٤. استخدم مضخة الضغط اليدوية لفتح صمام القطع الطارئ في الشاحنة، وبعد سماع صوت الفتح، افتح الصمام الكروي ببطء. ثانيًا، إجراءات التحميل والتفريغ العادية 1. عمليات تحميل وتفريغ ضاغط الغاز البترولي المسال ① النظام الغازي: فتح صمام خط الخروج الغازي من خزان التخزين إلى خط مدخل الضاغط ; فتح صمام أنبوب الغاز في شاحنة التحكم في مخرج المضخة. ②نظام الطور السائل: فتح صمام أنبوب الطور السائل في الشاحنة الصهريجية حتى أنبوب إدخال السائل إلى خزان الاستقبال.  ③أخطر عامل التشغيل بتشغيل الضاغط. ④بعد أن يصبح الضغط الغازي في الشاحنة الأعلى من ضغط خزان الاستقبال بمقدار 0.2 إلى 0.3 ميجا باسكال، يتدفق السائل من الشاحنة إلى خزان الاستقبال. عندما يقترب مستوى السائل في الصهريج من الصفر، يجب إيقاف تشغيل الضاغط فورًا، وإغلاق صمام أنبوب السائل المؤدي إلى خزان التخزين، كما يجب إغلاق صمام مخرج الغاز من خزان التخزين المؤدي إلى مدخل الضاغط، بالإضافة إلى إغلاق صمام مخرج الضاغط المؤدي إلى أنبوب الغاز في الصهريج. ⑤يتم فتح الصمام الذي يربط خرج الغاز من الشاحنة بمدخل الضاغط، كما يتم فتح الصمام الذي يربط خرج الضاغط بمدخل الغاز في خزان التخزين. ثم يتم إبلاغ المشغل بتشغيل الضاغط لاسترداد الغاز من داخل الشاحنة، حتى يصل ضغط الغاز في الشاحنة إلى 0.2 ميجا باسكال، بعد ذلك يتم إيقاف الضاغط وإغلاق الصمامات المذكورة أعلاه. ⑥أغلق صمام الإغلاق الطارئ لصهريج النقل. بعد تخفيض الضغط، قم بفك خرطوم الضغط العالي وسلك التأريض الكهروستاتيكي، ثم أغلق غطاء الموصل السريع، وأخرج مانع الانزلاق. غادرت الشاحنة الصهريجية، وانتهت عملية التفريغ. ⑦يجب ملء جدول سجلات التشغيل وفقًا للوائح. 2. عمليات تحميل ضاغط الغاز البترولي المسال ① النظام الغازي: فتح صمام خط الأنابيب الغازي من الصهريج إلى مدخل الضاغط؛ فتح صمام خط الأنابيب الغازي من مخرج الضاغط إلى مدخل الخزان المخصص لتخزين السائل. ②النظام السائل: فتح صمامات أنابيب المرحلة السائلة في الشاحنة إلى مسار خروج السائل في الخزان. ③أخطر عامل التشغيل بتشغيل الضاغط. ④عندما يرتفع الضغط في الطور الغازي لخزان التخزين إلى مستوى يتراوح بين 0.2 ميجا باسكال و0.3 ميجا باسكال فوق ضغط الشاحنة، يتدفق السائل من خزان التخزين إلى الشاحنة. عندما يصل مستوى السائل في الصهريج إلى أقصى مستوى مسموح به للتعبئة، يجب إيقاف تشغيل المضخة فورًا، وإغلاق صمام السائل في الصهريج وكذلك صمام خرج السائل من خزان التخزين. ⑤أغلق صمام الطور الغازي للمركبة الخزانية عند أنبوب مدخل الضاغط، وأغلق صمام خط أنبوب مخرج الضاغط عند أنبوب مدخل الطور الغازي لخزان التخزين. أغلق صمام الإغلاق الطارئ لصهريج النقل. بعد تخفيض الضغط، قم بفك خرطوم الضغط العالي وسلك التأريض الكهروستاتيكي، ثم أغلق غطاء الموصل السريع، وأخرج مانع الانزلاق. تم تحريك شاحنة الخزانات، وانتهت عملية التحميل. ⑥يجب ملء جدول سجلات التشغيل وفقًا للوائح. ٣. عملية تفريغ مضخات الهيدروكربونات للغاز البترولي المسال: ① النظام الغازي: فتح صمام الطور الغازي في الشاحنة إلى صمامات خطوط الطور الغازي في خزان التخزين. ②نظام الطور السائل: فتح صمام الطور السائل في الصهريج حتى صمام أنبوب مدخل مضخة الهيدروكربونات ; فتح صمام مخرج مضخة الهيدروكربونات إلى خط إدخال السائل في خزان الاستقبال. ③أبلغ المشغل بتشغيل مضخة الهيدروكربونات. ④يتم توجيه مستوى السائل من الشاحنة عبر مضخة الهيدروكربونات ليتم ضغطه وإرساله إلى خزان التخزين. وعندما يقترب مستوى السائل في الشاحنة من الصفر، يتم إبلاغ العاملين بوقف تشغيل مضخة الهيدروكربونات، كما يتم إغلاق صمام الطور الغازي في الشاحنة المؤدي إلى أنابيب الطور الغازي في خزان التخزين، بالإضافة إلى إغلاق صمام الطور السائل في الشاحنة المؤدي إلى مدخل مضخة الهيدروكربونات، وأخيرًا إغلاق صمام مخرج مضخة الهيدروكربونات المؤدي إلى أنابيب الدخول في خزان التخزين. أغلق صمام الإغلاق الطارئ لصهريج النقل، وبعد تفريغ الضغط، قم بفك خرطوم الضغط العالي والسلك الأرضي للكهرباء الساكنة، ثم غطِّ غطاء الوصلة السريعة وأزل وسادة منع الانزلاق. غادرت الشاحنة الصهريجية، وانتهت عملية التفريغ. ⑤يجب ملء جدول سجلات التشغيل وفقًا للوائح. ٤. عملية تحميل مضخات الهيدروكربونات لغاز البترول المسال: ① النظام الغازي: فتح صمامات أنابيب الغاز في الشاحنة المخصصة لنقل الغاز، وصولاً إلى مدخل المضخة؛ كما يتم فتح صمامات أنابيب مخرج المضخة، وصولاً إلى مدخل الغاز في خزان التخزين. ②النظام السائل: فتح صمامات أنابيب المرحلة السائلة في الشاحنة إلى مسار خروج السائل في الخزان. ③أخطر عامل التشغيل بتشغيل الضاغط. ④عندما يرتفع الضغط في الطور الغازي لخزان التخزين إلى مستوى يتراوح بين 0.2 ميجا باسكال و0.3 ميجا باسكال فوق ضغط الشاحنة، يتدفق السائل من خزان التخزين إلى الشاحنة. عندما يصل مستوى السائل في الصهريج إلى أقصى مستوى مسموح به للتعبئة، يجب إيقاف تشغيل المضخة فورًا، وإغلاق صمام السائل في الصهريج وكذلك صمام خرج السائل من خزان التخزين. ⑤أغلق صمام الطور الغازي للمركبة الخزانية عند أنبوب مدخل الضاغط، وأغلق صمام خط أنبوب مخرج الضاغط عند أنبوب مدخل الطور الغازي لخزان التخزين. أغلق صمام الإغلاق الطارئ لصهريج النقل. بعد تخفيض الضغط، قم بفك خرطوم الضغط العالي وسلك التأريض الكهروستاتيكي، ثم أغلق غطاء الموصل السريع، وأخرج مانع الانزلاق. تم تحريك شاحنة الخزانات، وانتهت عملية التحميل. ⑥يجب ملء جدول سجلات التشغيل وفقًا للوائح. ٣. عملية تفريغ مضخات الهيدروكربونات للغاز البترولي المسال: ① النظام الغازي: فتح صمام الطور الغازي في الشاحنة إلى صمامات خطوط الطور الغازي في خزان التخزين. ②النظام السائل: فتح صمام مخرج الطور السائل من خزان التخزين إلى أنبوب مدخل مضخة الهيدروكربونات ; فتح صمام خط الطور السائل من مخرج مضخة الهيدروكربونات إلى شاحنة التخزين. ③أبلغ المشغل بتشغيل مضخة الهيدروكربونات. ④يتدفق السائل من خزان تخزين السائل عبر مضخة الهيدروكربونات إلى الشاحنة الصهريجية. وعندما يصل مستوى السائل في الشاحنة إلى أعلى مستوى مسموح بالتعبئة، يتم إبلاغ المشغل بإيقاف مضخة الهيدروكربونات، وإغلاق صمام الغاز في الشاحنة وكذلك صمام خط الغاز الموصول بخزان تخزين السائل، ثم إغلاق صمام خروج السائل من الخزان إلى مدخل مضخة الهيدروكربونات، وأخيرًا إغلاق صمام خروج مضخة الهيدروكربونات إلى أنبوب دخول الهواء للشاحنة. أغلق صمام الإغلاق الطارئ لصهريج النقل، وبعد تفريغ الضغط، قم بفك خرطوم الضغط العالي والسلك الأرضي للكهرباء الساكنة، ثم غطِّ غطاء الوصلة السريعة وأزل وسادة منع الانزلاق. غادرت الشاحنة الصهريجية، وانتهت عملية التفريغ. ⑤يجب ملء جدول سجلات التشغيل وفقًا للوائح. ثالثًا: الفحص الميداني: 1. التحقق من أن اتجاه تدفق السوائل في عمليات التفريغ والتحميل صحيح. 2. مراقبة مستوى الضغط ومستوى السائل ودرجة الحرارة في الشاحنات والخزانات، للتأكد من عدم وجود أي تغيرات غير طبيعية. ٣. يجب فحص جهاز فصل الغاز عن السائل في الضاغط، ويجب ألا يكون هناك سائل، أو أن يكون مستوى السائل أقل من المستوى الآمن. خامساً: ملاحظات هامة 1. تحقق من مستوى السائل في جهاز فصل الغاز عن السائل، وإذا كان هناك سائل، يجب تصريفه فوراً. 2. أثناء عملية التحميل والتفريغ للمركبات المخصصة لنقل السوائل، يجب أن يكون العاملون موجودين في المكان لإتمام عملية التحميل والتفريغ، كما يجب عليهم الانتباه إلى استقرار المضخات والتأكد من عدم وجود أي تسريبات في الأنابيب أو أي مشاكل أخرى. ٣. أثناء العمل وعند تخفيض ضغط الأنابيب عالية الضغط، لا يُسمح بتشغيل السيارة أو تشغيل صفارة الإنذار. ٤. يجب على العاملين ارتداء القفازات أثناء التشغيل، وعند تركيب أو فك الأنابيب ذات الضغط العالي، يجب إغلاق الصمامات وتخفيض الضغط، كما لا يجوز توجيه فوهات الأنابيب نحو الأشخاص لتجنب الإصابة بالتجمد بسبب الغاز البترولي المسال. 5. في حالة حدوث طقس عاصف ورعدي، أو وجود نار مشتعلة أو حريق في المنطقة المجاورة، أو حدوث تغيرات غير طبيعية في ضغط التفريغ، أو وجود فرق كبير في الضغط دون وجود تدفق سائل أو انخفاض في مستوى السائل، أو حدوث أعطال في المعدات والخراطيم عالية الضغط أو تعطل وسائل الأمان، يجب التوقف فورًا عن عملية التفريغ. 6. يجب أن يكون الضغط المتبقي بعد تفريغ الشاحنة أقل من 0.1 ميجا باسكال، ويجب ألا يقل حجم السائل المتبقي في الخزان عن 5% من الحد الأقصى للتعبئة. 7. يجب التأكد قبل التشغيل من أن الصمامات الموجودة داخل صندوق تشغيل تحميل وتفريغ الشاحنة مغلقة، وأن جميع وصلات الربط بالشاحنة قد فُصلت تمامًا؛ وبعد ذلك فقط يمكن إعادة المفتاح إلى السائق ليقود الشاحنة بعيدًا عن منصة التحميل والتفريغ. سادساً، إجراءات التوقف الطارئ في حالات الاستثناء
1. عند اكتشاف أي حالة استثنائية، يجب التوقف فوراً عن عمليات التحميل والتفريغ. 2. يجب إغلاق صمامات القطع الطارئة للغاز والسائل في الشاحنات، بالإضافة إلى الصمامات ذات الصلة في محطات الغاز، فورًا، مع قطع التيار الكهربائي أيضًا. 3. في حالة حدوث تسرب كبير لغاز البترول المسال، يجب الإبلاغ فورًا عن الحادث أو الاتصال برقم 119 وقطع جميع مصادر اللهب والحرارة. ٤. في حالة نشوب حريق بسبب تسرب الغاز البترولي المسال، يجب، مع ضمان سلامة الأشخاص، العمل على قطع مصدر الغاز البترولي المسال، واستخدام أجهزة الإطفاء لإخماد النار، كما يجب استخدام المياه لتبريد الصهاريج أو الخزانات، من أجل السيطرة على انتشار الحريق.
Reply #22016-10-16
التشغيل كان جيدًا أيضًا، رائع، ومفصل للغاية

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.