Thread Content
هل من الضروري استخدام مرشح أمام كاشف الحريق في الأنابيب؟
يجب النظر إلى الغاز؛ فإذا كان الغاز نفسه يحتوي على جسيمات خشنة، فإن المرشحات الصناعية قد تكون لها بعض التأثير، لكن النتيجة لن تكون واضحة جدًا. مع استخدام المرشحات الكيسية، يكون هناك انخفاض كبير في الضغط، وقد لا يسمح النظام نفسه بذلك. إذا كان الوسط لزجًا ومتسخًا، فيمكن اختيار جهاز كبح الحريق من النوع المغلق بالماء.
جهاز كبح اللهب على خط غاز الوقود لأفران التسخين الصناعية
يتمتع جهاز كبح الحريق في الأنابيب بمقاومة عالية، وعادةً ما يتم تركيب خزان لإزالة السوائل أمامه، ولا حاجة لتركيب مرشح أمام جهاز كبح الحريق.
عادةً لا يوجد فلتر. لكن الحاجز الناري يشبه المرشح، فهناك مقاييس ضغط أمامه وخلفه، وعندما يكون الفرق في الضغط كبيرًا، يلزم إزالته وتنظيفه.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة zhengxue في تاريخ 2016-10-15 الساعة 15:20، وذلك في جزء استقبال الهواء في مقدمة الفرن، أم في جزء معالجة الغازات الناتجة.
عادةً لا يتم استخدام جهاز كبح اللهب في مسارات الغاز الوقودي، فهناك خزان تخزين السوائل الذي يقوم بدور التخفيف، ولا توجد مشكلة كبيرة~~~
عادةً ما يكون هناك فتحة للتهوية وأخرى احتياطية، وإذا كنت قلقًا من انخفاض الضغط أو انسداد جهاز إطفاء اللهب، فقم بتركيب مقياس لفرق الضغط وقم بتنظيفه بشكل دوري. إذا لم تكن الغازات القابلة للاشتعال ملوثة إلى حد كبير، فيجب تنظيف جهاز كبح الاشتعال بشكل دوري أيضًا. فتآكل جدران الأنابيب والصمامات يؤدي إلى ظهور جسيمات صغيرة، وعندما تنتقل هذه الجسيمات مع الغاز إلى نواة جهاز كبح الاشتعال، فإنها قد تلتصق بجدران الجهاز بسبب الشحنة الكهربائية وغيرها من الأسباب، مما يؤدي أيضًا إلى ارتفاع الضغط. لذلك لا توجد طريقة جيدة جدًا. من أجل السلامة، يعد الصيانة المستمرة أفضل حل.