유량계의 전류 측정값은 정상인데, DCS 시스템에서는 개방 상태로 표시되나요?(요코가와 CS3000 시스템)

2016-10-16View Original

Thread Content

현장의 유량계에서 갑자기 개방 회로 오류가 발생했습니다. 멀티미터 측에서는 DCS의 AI 신호(현장의 유량계에서 온 신호)가 입력되었으며, 측정값은 6.5MA로 실제 유량과 일치했습니다. 하지만 화면에는 개방 회로라고 표시되었습니다!? 검증기를 사용하여 4-20MA 신호를 출력하여 DCS의 AI 전류 채널에 공급했으며, 테스트 채널이 정상적으로 작동함을 확인했습니다! AI 채널을 교체한 후에도 시스템은 여전히 신호 개방 상태를 표시합니다!(IOP), 도무지 이해가 안 가요. 현자님, 도와주십시오! 만용계로 측정해 보니, 시스템에서 현장까지의 모든 신호가 정상적으로 전달되고 있으며, 신호가 시스템에 도착하면 IOP라는 값이 표시됩니다!????
Reply #22016-10-16
검증기의 4-20MA 신호를 DCS의 AI 전류 채널에 입력했을 때, 화면에 정상적으로 표시되나요?
Reply #32016-10-16
통로의 문제는 아닌 것 같습니다. 검증기가 신호를 보내는 곳은 현장의 계측기인가요, 아니면 중앙 제어실의 단자인가요?
Reply #42016-10-17
현장 신호는 정상인가요?채널을 그대로 교체할까요?전압 정상인가요?
Reply #52016-10-17
당신의 IOP+는 입력 전류가 20MA 이상이 될 때만 발생하는 것인데, 당신의 신호에는 안전 게이트가 있나요?
Reply #62016-10-18
IOP인가요, 아니면 IOP-인가요? 그래도 좀 이상하네요. 다시 처음부터 정리해봐야겠어요.
Reply #72016-10-22
계기에 고장이 생겨, 카드가 계기의 부하를 감당할 수 없습니다.
Reply #82016-10-22
검증기를 사용하여 4-20MA 신호를 출력하여 DCS의 AI 전류 채널에 공급했으며, 테스트 채널이 정상적으로 작동함을 확인했습니다! 문제는 AI 채널 뒤에 있으므로, 검증기를 사용해 한 단계씩 아래로 내려가면서 찾으면 곧 문제를 발견할 수 있습니다.
Reply #92016-10-22
어떤 안전 게이트를 사용하는가요, 지나 게이트인가요, 아니면 절연 게이트인가요?지나 게이트의 경우라면 접지 간섭 문제일 가능성도 배제할 수 없습니다.표면 차폐 접지와 카드의 접지를 확인해 볼 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.