갑·을류 액체 저장탱크의 방화 간격에 대한 문의

2016-10-17View Original

Thread Content

건축규정에 따르면, 갑·을·병류 액체 저장탱크들 사이의 방화간격은 다음과 같습니다. 갑·을류 액체 저장탱크의 경우, V가 1000제곱미터 미만일 때는 방화간격이 0.75D이며, V가 1000제곱미터를 초과할 때는 방화간격이 0.6D입니다.저장탱크의 부피가 커졌으니, 방화 간격도 늘려야 하는데, 왜 여기서는 오히려 줄어든 걸까?풀이?
Reply #22016-10-17
직경이 커졌으니, 계산된 수치 결과도 분명히 커질 것입니다.예를 들어, 1000의 경우 직경은 12이고, 2000의 경우 직경은 16입니다. 계산해 보세요.마치 예산을 계산하는 것과 같아서, 돈이 많을수록 할인율은 낮아집니다.
Reply #32016-10-17
저장탱크가 클수록 직경도 커지며, 계속 0.75로 계산하면 토지 낭비가 발생합니다
Reply #42016-10-18
맞아, 실제 거리가 커지네.
Reply #52016-10-18
저장탱크가 커지면서 실제 방화 간격도 더욱 넓어졌습니다.직경이나 높이가 분명히 증가했기 때문입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.