لا يوجد خزان زيت عالي في وحدة الضغط، وعند حدوث انقطاع التيار الكهربائي، يتوقف مضخة الزيت الرئيسية، بينما تعمل مضخة الزيت الاحتياطية بواسطة مولد الديزل. بالنسبة للديزل...

2016-10-17View Original

Thread Content

أرجو الإفادة: لا يوجد خزان زيت علوي في وحدة الضغط، وعند انقطاع التيار الكهربائي، يتوقف مضخة الزيت الرئيسية، بينما تعمل مضخة الزيت الاحتياطية بواسطة مولد الديزل. هل هناك متطلبات بخصوص وقت تشغيل مولدات الديزل؟ هل يجب توفير الطاقة خلال فترة زمنية معينة؟
Reply #22016-10-17
يُطلب عمومًا أن يكون وقت تزويد المخزن بالزيت 4 ثوانٍ، لذا فإنه يكفي أن يكون وقت تشغيل المحرك أقل من 4 ثوانٍ.
Reply #32016-10-17
يجب تشغيل السلسلة فورًا، ولا يزال هناك عملية لزيادة ضغط الزيت.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.