Frage: Die Kompressoranlage verfügt über keinen Hochbehälter. Im Falle eines Stromausfalls stoppt die Hauptölpumpe – die Notölpumpe wird dann vom Dieselgenerator mit Energie versorgt. Gibt es Vorgaben bezüglich der Startzeit von Dieselmotoren? Wann muss die Stromversorgung unbedingt eingestellt werden?
Reply #22016-10-17
Im Allgemeinen wird gefordert, dass der Akkumulator in 4 Sekunden mit Öl versorgt wird, daher reicht eine Motorstartzeit von < 4 Sekunden aus.
Reply #32016-10-17
Die Kette muss sofort in Betrieb genommen werden, der Öldruck muss noch erhöht werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.