변전소 접지 간선은 두 곳에서 접지 장치와 연결되어야 하는데, 이는 어느 규격에서 요구하는 것인가요?

2016-10-17View Original

Thread Content

질문이 있습니다: 변전소의 접지 주선은 두 곳에서 접지 장치와 연결되어야 하는데, 이는 어떤 규격에서 요구하는 것인가요?
Reply #22016-10-18
이 해우님, 제가 설명해 드릴게요! 규격 《GB 50169-2006 전기설비 설치공사 접지장치 시공 및 검수 규범》의 제3.3.4조에 따르면, 접지간선은 서로 다른 두 지점 이상에서 접지망과 연결되어야 한다.자연 접지체는 서로 다른 두 지점 이상에서 접지 링 또는 접지망과 연결되어야 한다. 또는 《DL/T 621—1997 교류 전기 장치의 접지》의 6.1.2조에 따르면, 자연 접지극이나 외부 접지 장치를 사용할 경우, 최소 두 개 이상의 도체를 서로 다른 위치에서 접지망에 연결해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.