HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

갑·을류 파이프라인은 관로를 통해 설치되는데, 그렇다면 관로와 건물, 도로 간의 거리는 얼마여야 하나요?

2016-12-27View Original

Thread Content

갑·을류 파이프라인은 관로를 통해 설치되는데, 그렇다면 관로와 건물, 도로 간의 거리는 얼마여야 하나요? 갑·을류 파이프라인은 건물 및 도로와의 간격 규정이 있기 때문입니다.
Reply #22016-12-27
특별히 엄격한 설계 규정이 있는데, 뭐라고 불리는지는 잘 모르겠어요. 파이프라인 화재 방지 설계 규정 같은 것이 있죠. 죄송하지만 오랫동안 보지 않아서요
Reply #32016-12-28
GB50187에 있어야 하는데, 부록에 있는 것 같아요
Reply #42016-12-28
압력관련 심사원 교재를 참고할 수 있습니다
Reply #52017-01-04
요구 사항은 없습니다.어떤 규격서에도 없습니다.
Reply #62017-01-05
관로의 천정 높이와 간격에 대해서는 GB50316-2000(2008년판)의 8장에 설명되어 있습니다
Reply #72017-01-05
GB50984-2014의 제5.4.6조 및 제5.4.7조에 명확히 규정되어 있습니다.
Reply #82021-08-19
5.4.6  이 표에 명시된 데이터는 일반적인 요구사항입니다. 5.4.7  이 조항에서 규정하는 최소 공간 높이는 두 가지 요소를 고려하여 결정됩니다. 첫째는 철도 기관차, 도로 차량 및 사람들이 이동할 때 필요한 공간입니다;둘째는 파이프라인의 안전입니다.액화 탄화수소, 가연성 액체 및 가연성 가스 파이프라인은 안전성에 대한 요구사항이 매우 높기 때문에, 철도 선로 위로부터의 최소 공간 높이를 6.0m로 규정하고 있습니다. 이는 현행 **표준인 《석유화학 기업 설계 방화 규범》GB 50160의 규정보다 0.5m 더 높은 수치입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.