تصميم الخزانات لمقاومة الزلازل
Thread Content
هل لدى أي منكم أمثلة حسابية جيدة؟1. في المعادلتين D.3.9 وD.3.10 من المعيار، تم الإشارة إلى وجود مشاكل أثناء شرح المعايير، وكان من المفترض إصدار تعديلات، لكن حتى الآن لا يوجد أي خبر عن ذلك.
2. المعادلة D.3.10 في المعيار بها مشكلة واضحة؛ فالفجوة المذكورة في المعادلة يجب أن تكون مرتبطة بقطر الأنابيب المستخدمة في التوجيه، لكن المعادلة لا تتضمن قيمة قطر هذه الأنابيب.
3. يجب إضافة بند في الجدول D.4.2-1 يوضح أنه عند شدة الزلازل 6 أو 7 درجات، لا يتم إجراء أي تعديلات، أو أن معامل التعديل يكون 1، أي أنه لا يتم أي تغيير.
4. يجب أيضًا توضيح في الجدول D.4.2-2 أنه عندما يكون النسبة D/HW ≥ 1.33، فإن معامل التعديل يكون 1، أي أنه لا يتم زيادة أي قيم.
5. في المعادلتين D.5.2-1 وD.5.2-2، لم يتم تحديد قيمة CV في حالة شدة الزلازل 6 درجات، بينما ينص البند 3.0.3 من المعيار على ضرورة إجراء حسابات مقاومة الزلازل في حالة شدة الزلازل 6 درجات، لذا فإن عدم تحديد هذه القيمة غير صحيح.