Bomba de tuberías multietapa vertical para sala de bombas; debido a las interrupciones ocasionales del suministro de agua (unas cuantas veces al año), si la bomba no se apaga a tiempo tras dichas interrupciones, esto provoca el desgaste del sello mecánico por falta de agua. Cada vez que hay una interrupción en el suministro de agua, hay mucho aire dentro de la bomba y las tuberías, por lo que es necesario abrir manualmente los orificios de ventilación para liberar ese aire; a veces se necesita mucho tiempo para hacerlo. Estas bombas suministran agua al tanque situado en la azotea; su funcionamiento se controla mediante una bola flotante que está dentro del tanque y que regula su encendido y apagado según el nivel del agua. Ahora quiero que la bomba se detenga automáticamente cuando falte agua en la tubería de entrada. ¿Cómo se puede lograr? Además, me gustaría añadir un dispositivo de escape automático (¿hay alguna válvula de escape automática de tipo mecánico?) ), ¿qué tipo sería bueno usar?
¿No se puede encender y apagar la bomba según el nivel del líquido? Se establece una parada automática de la bomba cuando el nivel de líquido es bajo; de esta manera, se garantiza de antemano que no haya líquido en las tuberías
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 21-10-2016 a las 20:34. Es fácil implementar esto con control DCS: basta con añadir una conexión de comunicación entre el DCS y el panel de distribución de la bomba, además de incluir en dicho panel los componentes necesarios para detener la bomba. En nuestras instalaciones, que no están controladas por DCS, también hemos tenido un medidor de nivel de tipo flotador magnético; este medidor cuenta con dos sensores con transmisión a distancia. Cuando el nivel del líquido es alto, la bomba se enciende automáticamente; cuando el nivel es bajo, la bomba se apaga automáticamente.
Los protectores basados en la inducción de corriente, los medidores de nivel, etc., también sirven
El tanque en la azotea utiliza una bola flotante para controlar el ingreso de agua; ¿acaso no tiene medidor de nivel? La interconexión basada en el nivel del líquido es difícil de implementar; entonces, hay que considerarla desde el punto de vista eléctrico: corriente y potencia. Válvula de escape compuesta SCAR: se ha visto esta válvula en las salidas de aguas residuales; es adecuada para una evacuación automática cuando la bomba se detiene con frecuencia.
Lo que quiere decir el autor es: el suministro de agua proviene de la red principal.
Esto es realmente difícil; lo complicado es saber cómo se sabe que la bomba ya ha expulsado todo el aire ¡ ¡ Si el aire no se expulsa completamente, el sello mecánico se desgasta por fricción~
Para suministrar agua al ático, el agua debe llegar bajo presión; basta con añadir un relé de presión, lo cual es sencillo, fiable y económico. Problemas de escape. Se puede añadir un relé de tiempo para que, tras un cierto intervalo, la presión del agua permita llenar el cuerpo de la bomba.