Thread Content
مع تطبيق قوانين حماية البيئة الجديدة، يُقال إن المسافات الآمنة قد زادت! لاحظ المالك وجود مبنى صناعي، ويريد معرفة المسافة اللازمة بين خزانات التخزين، وكذلك المسافة الآمنة بين الأجهزة، لتحديد ما إذا كان المبنى صالحًا للاستخدام أم لا. في عملية التكثيف، تكون درجة الحرارة بين 120 و180 درجة، أما حجم الخزانات فيتراوح بين 5 أطنان و50 طنًا، حيث يكون الحد الأدنى 5 أطنان والحد الأقصى 50 طنًا.
في حالة المشاريع الإنشائية التي تنطوي على خطر الانفجار، يجب أن تلبي المسافات الواقية من الحرائق متطلبات المعيار GB50160 على الأقل. على العكس، يتم التنفيذ وفقًا للوائح البناء
من الأفضل البحث عن شركة تصميم متخصصة لتصميم المشروع، فهم أكثر خبرة. وذلك لأن شركتكم ستحتاج في المستقبل إلى بعض المستندات التصميمية المتخصصة لإتمام عملية الموافقة. حتى لو كان الموقع مناسبًا، يجب على مؤسسة تصميم متخصصة أن تقوم بتصميم المشروع، وإلا فسيكون من الصعب جدًا على الجهات المعنية الموافقة عليه في المستقبل.
من المهم معرفة المسافات الآمنة للتأكد من جاهزية المصنع، وإذا كان جاهزًا، يتم إجراء دراسة جدوى والاستعانة بمكتب تصميم لتصميمه. إذا لم يكن الموقع متاحًا، فابحث عن مصنع آخر.
لقد قمت بالفعل بالبحث في معيار GB50160، لكنني لا أفهم تفاصيل العمليات الإنتاجية، كما أنني لا أعرف المواد المستخدمة في الإنتاج، ولذلك لا أستطيع تحديد المسافات الآمنة. أريد فقط من شخص ذو خبرة أن يعطيني تقديرًا تقريبيًا~!
نحن الأشخاص الخارجيون لا نفهم حتى العمليات أو المواد المستخدمة، لذا لا يمكننا تقديم أي اقتراحات. يمكنك تقديم بعض المعلومات المفصلة حتى يتسنى للجميع الاستعانة بها كمرجع؛ عادةً، 30 مترًا تكفي للمنشآت أو المصانع