وفقًا للمعيار HG/T20510-2014، في القسم 7.5.2، عند استخدام أنابيب فولاذية مطلية في نظام التزويد بالغاز، يُفضل استخدام توصيلات بروزية مطلية، ولا يجب استخدام التوصيلات الملحومة. يرجى من الخبراء شرح سبب "عدم استخدام الربط باللحام" ؟ ؟ شكرًا للجميع!
Reply #22016-10-24
نحن نستخدم في أنابيب مصادر الغاز بشكل أساسي الفولاذ المقاوم للصدأ، ولا يكلف زيادة القطر الصغير سوى مبلغ بسيط. حسب فهمي الشخصي، هل المقصود أن أنابيب الفولاذ المغطاة بالزنك تتعرض للصدأ بسهولة، وأن التوصيلات عبر الخيوط أسهل في استبدالها؟ بالإضافة إلى ذلك، لا تحدد معايير SH طريقة الاتصال.
Reply #32016-10-24
لا يمكن استخدام الأنابيب المغطاة بالزنك كمصادر للغاز عن طريق اللحام، ومن الأفضل استخدام وصلات بالبراغي
Reply #42016-10-24
لماذا لا يمكن اللحام؟ بسبب الطلاء المغنيسيومي.
Reply #52016-10-24
إذا تم ربط الأنابيب المغلفة بالزنك عن طريق اللحام، فهناك مشكلتان: 1. يتضرر طبقة الزنك في مكان اللحام، مما يجعل الأنبوب عرضة للتآكل، كما أن الماء الموجود في الهواء المضغوط يسبب تآكل جدار الأنبوب وظهور الصدأ؛ 2. بسبب وجود طبقة الزنك، من السهل حدوث عيوب في مكان اللحام.
Reply #62016-10-24
لا يمكن حماية اللحام من التآكل الداخلي، كما أن وجود الرماد الناتج عن اللحام يضر بالأجهزة التي تعمل بالغاز.
Reply #72016-10-25
وفقًا للمعيار HG/T20510-2014، في القسم 7.5.2، عند استخدام أنابيب فولاذية مطلية في نظام التزويد بالغاز، يُفضل استخدام توصيلات بروزية مطلية، ولا يجب استخدام التوصيلات الملحومة. يرجى من الخبراء شرح سبب "عدم استخدام الربط باللحام" ؟ ؟ شكرًا للجميع! ما هو الأنبوب الفولاذي المطلي؟
Reply #82016-10-25
يرجى تغيير كلمة “أنابيب فولاذية مطلية” إلى “أنابيب فولاذية مغطاة بالزنك”, شكرًا!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.