يقوم جهاز UPS بجهد 220 فولت متردد بتوزيع الطاقة على الأجهزة الموجودة في الطرف الآخر، وقدرة هذه الأجهزة 2 كيلوفولت أمبير، والمسافة بينها 480 مترًا. يجب استخدام كابل من نوع ZR-YJV ذو ثلاثة أسلاك، فما يجب أن يكون حجم مساحة سطح الكابل؟ ما هي أسس التصميم؟
وفقًا للتيار الذي يمكن نقله، يجب أخذ الانخفاض في الجهد الناتج عن طول الكابل في الاعتبار (أي أنه كلما زاد طول الكابل، ارتفع المقاومة، مما يؤدي إلى انخفاض في الجهد). 2 كيلاواط/220 فولت = 9 أمبير، ووفقًا للقاعدة المتعلقة بسعة تدفق التيار في الكابلات، فإن القيمة تكون 5 أمبير لكل ملم² عندما يكون قطر الكابل أقل من 10 ملم². وبالنظر إلى المسافة البالغة 480 مترًا، فإن مساحة مقطع الكابل التي تبلغ 4 ملم² يجب أن تكون كافية لتلبية الاحتياجات. أي كابل من نوع 3*4 مم² ZR-YJV (أو كابل من نوع 3*4 مم² + 1*2.5 مم² ZR-YJV). أرجو من الخبراء تقديم المساعدة.
يا إلهي! الكابل الذي صممته هو من نوع ZR-YJV 3x16مم2، الفرق بينه وبين الأنواع الأخرى كبير جدًا. انخفاض الجهد في كابل مربع القطر 6: △u% = 2△Ua%IL = 2*1.476*10*480/1000 = 14%.
انخفاض الجهد في كابل مربع القطر 10: 8%.
انخفاض الجهد في كابل مربع القطر 16: 5.5%.
قد يكون الانخفاض أكبر بعض الشيء حسب درجة الحساسية المستخدمة.
يا خبير، لقد تعلمت، لم أنتبه كثيرًا لحساب الانخفاض في الضغط.