Hola, amigos: La medición instantánea del caudal con el medidor de tipo vórtice en las submedidores es siempre menor que la medición instantánea del medidor principal. La fórmula utilizada para calcular la medición instantánea en los submedidores no presenta problemas; por lo tanto, seguramente no hay ningún problema con el medidor principal. Los parámetros de la tabla dividida no tienen ningún problema; simplemente no sé dónde está el problema
Propietario, tu descripción es muy incompleta. Debe indicar claramente el diámetro de los tubos del medidor de caudal (el medidor principal y los medidores auxiliares), la presión de funcionamiento de las tuberías de proceso, la temperatura, la distancia entre los dos medidores, el diagrama de conexión de las tuberías principales y auxiliares (o del medidor principal y los medidores auxiliares), si se trata de vapor saturado o vapor sobrecalentado, y el rango de caudal del medidor. El análisis de los problemas en los medidores de caudal debe realizarse de manera integral, teniendo en cuenta las condiciones del lugar donde se encuentran.
Es recomendable que tanto la tabla general como las tablas subsidiarias utilicen el mismo tipo de tabla.
1. ¿Son estos productos del mismo fabricante? 2 ¿Cuál es la situación de instalación de estas tablas? Por ejemplo, ¿cumplen con los requisitos los tramos de tubería rectos tanto en la parte delantera como en la trasera? ¿Cuál es el diagrama de las tuberías entre el medidor secundario y el medidor principal? ¿Existe alguna posibilidad de que el vapor que sale del medidor principal pase también por el medidor secundario?
Desmontelo primero y haga una inspección; si cree que no hay ningún problema con ellos.