Thread Content
이 게시글은 마지막으로 왕천택에 의해 2016-10-25 00:58에 수정되었습니다. 압력식 차압 변환기의 측정 범위는 20KPa이며, 이에 해당하는 유량은 40t/h입니다. 그렇다면 유량이 30t/h일 때, 이 변환기의 출력값은 얼마가 될까요? 답: 유량과 차압은 제곱근 관계에 있기 때문에, 알려진 유량을 이용해 차압을 구할 때는 제곱을 적용합니다. (30/40)²×100% = 56.25%. 따라서 차압 출력 신호는 56.25%×80+20 = 65Kpa가 됩니다
압력 차동 변환기의 측정 범위가 20KPa이며, 이에 해당하는 유량은 40t/h입니다. 그렇다면 유량이 30t/h일 때, 이 변환기의 출력값은 얼마가 될까요? 답: 유량과 차압은 제곱근 관계에 있기 때문에, 유량이 주어졌을 때 차압을 구하려면 제곱을 적용해야 합니다. (30/40)²×100% = 56.25%입니다. 따라서 차압 신호는 56.25%×80+20 = 65Kpa가 됩니다.
측정 범위가 20KPA인데 65KPA가 나오다니, 이건 측정 범위를 초과한 것 아닌가요? 문제집의 문제들은 도무지 이해할 수가 없어요
제 생각에는 (Q현재/QMAX)의 제곱 = P현재/PMAX입니다. (30/40)의 제곱은 P/20이 되겠죠. 그러면 P는 11.25가 되는 건가요? 모두들 지적해 주세요. 감사합니다
그 사람이 당신에게 출력 전류의 변동에 대해 물어본 건가요?
이 문제는 아주 간단해요. Q의 제곱과 차압은 정비례하죠!
이 게시물은 2016년 10월 25일 09:37에 물고기의물고기님에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 계기 문제은행: 기압식 차압 송신기의 측정 범위는 20KPa이며, 이때 대응하는 유량은 40t/h입니다. 유량이 30t/h일 때, 차압 송신기의 출력값은 얼마가 될까요? 답: 유량과 차압은 제곱근 관계에 있기 때문에, 알려진 유량을 이용해 차압을 구할 때는 제곱을 적용합니다. (30/40)²×100% = 56.25%입니다. 따라서 차압 신호는 56.25%×80+20 = 65Kpa가 됩니다. 이 문제는 잘못 작성된 것 같습니다. 문제를 출제한 사람의 의도가 무엇인지 이해할 수 없습니다. 감사합니다
지금으로서는 분명히 그의 실수인 것 같아요. 출력 전류를 계산하는 방식도 틀렸으니, 그의 두 번째 부분은 도저히 이해할 수 없어요!다시 한 번 잘 생각해 보세요
(30/40)^2 = (p-20)/100 – 20;
p = 80 × (30/40)^2 + 20 = 64.80