حول التشغيل اليدوي للأجهزة

2016-10-24View Original

Thread Content

صمام الربط عند مدخل الوحدة الاحتياطية لمروحة السحب في فرن التسخين هو يدوي في الموقع، وتم إغلاق خط الهواء، بينما صمام القطع التلقائي مفتوح. لكن ما رأيته في غرفة التحكم DCS هو أن صمام إغلاق المدخل كان مغلقًا. ما أريد أن أسأله هو: إذا قام العامل في الموقع بإغلاق الصمام يدويًا، فهل سيظهر ذلك بشكل خاطئ في شاشة نظام التحكم المركزي DCS داخل الغرفة؟ إذا كان الأمر كذلك حقًا، فما السبب؟
Reply #22016-10-24
ذلك بسبب الأجهزة القياسية، يمكن التحقق من الأمر في الموقع وإبلاغ الأجهزة بالوضع.
Reply #32016-10-25
ابدأ من الدائرة، ابدأ من التكوين.
Reply #42016-10-25
يبدو أن هذا الصمام لا يحتوي على إشارة تفعيل، أو أن هناك خللاً في إشارة الرد.
Reply #52016-10-25
لا يؤثر فتح أو إغلاق الصمام، سواء كان يدويًا أو أوتوماتيكيًا، على إشارة الرد؛ حتى في الحالة اليدوية، يظل العرض في نظام DCS مطابقًا للوضع في الموقع. من المحتمل أن السبب من جانب صاحب المنشأة هو إغلاق صمام التحكم في الموقع، وربما يكون مفتاح تحديد موضع الصمام في وضع خاطئ.
Reply #62016-10-25
أكبر احتمال هو وجود مشكلة في الأجهزة القياسية، وقد يكون السبب من ثلاث جوانب: 1. عطل في المفاتيح الكهربائية داخل جهاز الإرسال الموجود في الموقع، أو مشكلة في الأسلاك. 2. مشكلة قنوات بطاقة DCS. 3. مشاكل في تكوين النظام. بالنسبة للمشكلة المذكورة أعلاه، يمكن فحص الجهاز لمعرفة السبب، فمن السهل جدًا اكتشاف المشكلة!
Reply #72016-10-25
يمكن فحص دوائر العدادات أو إشارات التغذية الراجعة للصمامات في الموقع
Reply #82016-10-25
يعتمد الأمر على التصميم. إذا تم توصيل مفتاح التحكم في الإغلاق/الفتح بالصمام الميكانيكي، وكان مفتاح التحكم يعمل بشكل سليم، فإن نظام DCS سيعرض الحالة الفعلية للصمام. إذا لم يتم تركيب مفتاح التحكم في الموقع، فإن حالة الصمام التي تراها على الشاشة لن تكون حقيقية، بل قد تكون الحالة النظرية أثناء عملية الضبط.
Reply #92016-10-25
إذا لم يكن الأمر متعلقًا بمشاكل في مفاتيح التحكم، فأنا أشك في وجود مفاتيح تحكم أصلاً أو عدم وجود أسلاك تربطها بغرفة التحكم. ما يراه صاحب المنشأة من حالة “مفتوح” أو “مغلق” هو مجرد حالة الإشارة التي يرسلها نظام DCS، وبهذه الطريقة لا يمكن معرفة الموضع الفعلي للصمام.
Reply #102016-10-26
بايدو: "مفتاح التحكم في الحدود، المعروف أيضًا باسم مفتاح المسار، يمكن تركيبه على أجسام ثابتة نسبيًا (مثل الإطارات الثابتة، إطارات الأبواب، إلخ، والمشار إليها باختصار بالأجسام الثابتة) أو على أجسام متحركة (مثل الرافعات، الأبواب، إلخ، والمشار إليها باختصار بالأجسام المتحركة)". عندما يقترب الحيوان من الجسم الثابت، فإن قضيب التشغيل في الصمام يدفع نقاط التوصيل في الصمام، مما يؤدي إلى فصل النقاط المتصلة أو ربط النقاط المنفصلة. يتم التحكم في الدائرة الكهربائية والمحرك من خلال تغيير حالة فتح وإغلاق نقاط التبديل. ”إذا تم تركيب مفتاح حد على صمامك هناك، فيمكن ربط حالة فتح وإغلاق الصمام بنظام DCS، وبذلك يمكن رؤية حالة الصمام على الشاشة ; إذا لم يتم التثبيت، فإن ما يظهر على شاشة DCS لن يكون الحالة الفعلية للصمامات في الموقع.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.