Probleme bei der Temperaturmessung mit Thermoelementen

2016-10-26View Original

Thread Content

1. Welchen Einfluss haben die Kompensationsschläuche der Thermoelemente auf die Messergebnisse? 2. Wie kann man die Genauigkeit der Temperaturmessung mit einem Thermoelement feststellen? Zum Beispiel zeigt das DCS eine Ofentemperatur von 800 °C an. Falls bezüglich dieser Temperatur Zweifel bestehen, wie kann der Messtechniker dann feststellen, ob sie tatsächlich zutrifft?
Reply #22016-10-26
1. Wenn man sich den Prinzip der Kaltende-Kompensation der Thermoelemente ansieht, versteht man es. 2. Prüfen Sie den MV-Wert, der 800 Grad entspricht, und fügen Sie am Thermoelement vor Ort ein MV-Signal mit diesem Wert hinzu. Überprüfen Sie anschließend, ob im Kontrollraum 800 Grad angezeigt werden
Reply #32016-10-26
Wenn man Zweifel hat, sollte man den Millivolt-Spannungswert überprüfen
Reply #42016-10-27
1. Warum ist eine Kompensation notwendig? Weil Thermoelemente nicht die Temperatur selbst messen, sondern den Temperaturunterschied – daher muss die Temperatur des kühlen Endes gemessen werden, um eine Kompensation vorzunehmen. 2, Dieses Problem ist ziemlich schwierig. Die Messung des Millivolt-Werts ist eine Möglichkeit, aber am besten ist es, die Daten durch redundante Temperaturmesspunkte zu überprüfen.
Reply #52016-10-27
Der MV-Wert zur Temperaturmessung mit einer Thermoelemente direkt vor Ort ist lediglich E(t,t1). Und wie groß ist t? Das ist unbekannt t1 ist die Umgebungstemperatur am Verteilerkasten vor Ort. Durch Verlängerung mit Ausgleichsleitungen bis zum Steuerraum ist außerdem die Umgebungstemperatur t2 am Schrank zu berücksichtigen. Es ist natürlich möglich, die Methode des Verwendung eines Thermoelement-Graduierungstabellen anzuwenden – aber wie erfolgt dann die Berechnung?
Reply #62016-11-07
2 Mal Tabellenabfrage zur Berechnung. Was die Berechnung der Temperatur, die dem Millivolt-Wert entspricht, angeht, so denke ich, es ist besser, einen Punkt am selben Ort zu finden und dort eine Thermoelemente zu platzieren, um das zu messen.
Reply #72016-11-08
Gibt es gute Methoden, um die Genauigkeit der Temperaturmessung mit Thermoelementen zu überprüfen?
Reply #82016-11-08
Man sollte ihn austauschen und kalibrieren, das heißt, ihn nach den Vorschriften und Standards überprüfen. Ich kann nur sagen, dass der Prüfofen sehr wichtig ist.
Reply #92016-11-08
Gibt es Methoden, die eine genaue Genauigkeit auch ohne Kalibrierungsbedingungen gewährleisten?
Reply #102016-11-08
Nun, es bleibt wieder dieselbe Methode: Man muss einen zuverlässigen Messwert finden. Wenn die Thermoelemente kaputt sind, sind die gemessenen Millivolt-Werte ungenau.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.