Thread Content
La última edición de este mensaje fue realizada por TNLIH el 27-10-2016 a las 16:41. Tengo una pregunta: en el diseño para la eliminación de óxidos de nitrógeno en las centrales eléctricas, se utiliza amoníaco al 15-30% como material reactivo. Actualmente, existen dos tanques horizontales de amoníaco con una capacidad de 80 metros cúbicos cada uno (uno en uso y otro de reserva). También hay dos bombas para transferir el amoníaco (una en uso y otra de reserva), cuatro bombas para transportar el amoníaco y una bomba para las aguas residuales. ¿Es posible colocar estas bombas fuera del dique de contención, sin que haya necesidad de mantener una distancia de seguridad específica? He visto los diseños de otros estudios de ingeniería relacionados con el almacenamiento de amoníaco, y he encontrado algunas imágenes y información en Internet. En muchos de esos diseños, las bombas se colocan directamente fuera del dique de contención, sin respetar estrictamente la distancia de 8 metros requerida para los tanques de tipo C. ¿Se podría considerar la posibilidad de utilizar estas bombas como unidades separadas, de modo que se reduzca esa distancia? Espero que todos puedan darme consejos
En primer lugar: considerar el agua amoniacal al 10–35% como perteneciente a la categoría C no es adecuado. Aunque en el punto 3.2.15 de la norma DL/T5480‑2013 se indica que “sería conveniente” considerarlo como perteneciente a la categoría C, en la explicación de dicha norma se señala que se trata únicamente de una disposición de carácter principio, y que se deberá estudiar más a fondo en el futuro. En la lista de nombres de las mercancías peligrosas reales, del 10 al 35% del amoníaco se define como “gas no inflamable e inocuo” (tenga en cuenta que se trata de un gas, ¡no hay error!) ), por lo tanto, la mejor opción es la categoría D o E. En segundo lugar, el amoníaco al 10–35% no es inflamable; por lo tanto, no es necesario construir diques de contención contra incendios. Basta con construir un dique de contención sencillo. La bomba de agua de amoníaco puede colocarse fuera del dique de contención.
Gracias por la respuesta, amigo. Probablemente todos piensen de esta manera. En esencia, el amoníaco realmente no es peligroso; además, no es lo mismo que la categoría C según las normas petroquímicas. Actualmente, los requisitos de seguridad son bastante estrictos, pero las condiciones en el lugar donde se realiza la actividad no lo permiten, por lo que hay mucha indecisión al respecto.
Es una pregunta genial; justo estaba buscando algo así
¿Luego se colocó directamente fuera del dique? Además, ¿se han configurado sus tanques como recipientes a presión?
¿Podría indicarme? Dado que los equipos en la zona de amoníaco están equipados con protección contra explosiones, ¿es necesario también que las bombas y los actuadores eléctricos que se encuentran fuera del dique de contención de esa zona cuenten con dicha protección? ¡Gracias!
Aunque las concentraciones bajas de amoníaco no se consideran materiales inflamables, dado que el amoníaco es fácilmente volátil, el gas amoniacal resultante es un medio inflamable y explosivo. Además, el gas amoniacal es más ligero que el aire; por lo tanto, en las zonas donde puede producirse una fuga de amoníaco, debe delimitarse una zona libre de explosiones en un área determinada. Los equipos eléctricos y las luces deben estar diseñados para resistir condiciones explosivas.
¿Basta con considerar solo la distancia necesaria para las tareas de mantenimiento y operación entre los tanques de amoníaco?:) En el caso de los tanques de amoníaco al 20% que no están aislados térmicamente y operan a presión atmosférica, ¿es necesario instalar válvulas de respiración tipo antideflagrante? ¿Existe riesgo de explosión?