Thread Content
Bei der elektrostatischen Verbindung von Flanschen – welches Kabel sollte man wählen? Gibt es entsprechende Anforderungen? Ich habe lange auf Baidu gesucht, aber es gefunden.
„Allgemeine Anleitung zur Installation von Erdungssystemen gegen statische Elektrizität in Chemieunternehmen“ CD90B4-88. Die Norm stammt aus den „Vorschriften für die Planung von Erdungssystemen gegen statische Elektrizität in Chemieunternehmen“ HG/T20675-1990. Es handelt sich dabei um eine sehr alte Norm
Danke, wenn ich Zeit habe, werde ich es mir gründlich ansehen und nach Antworten suchen. Gibt es eine direkte Antwort? Die Verbindungsleitungen in unserem Gerät brechen leicht, ich vermute, dass die falschen Verbindungsleitungen verwendet wurden.
Schauen Sie sich den Standard im 10. Post dieses Threads an. . . Braucht man für Flansche mit Metalldämpfern keine elektrostatische Verbindung mehr? - Angetrieben von Discuz! http://bbs.hcbbs.com/thread-1280458-1-1.html
GB50235-97 scheint Anforderungen zu haben: Der Übergangswiderstand darf 0,03 Ohm nicht überschreiten; in der Regel werden Kupferplatten zur Herstellung des Übergangs verwendet; Für beide Enden des Entlade-Schlauchs sind Kupferdrähte mit einer Querschnittsfläche von mehr als 6 Quadratmillimetern zu verwenden.
So dünne Drähte brechen sicherlich leicht. Die Norm, von der ich spreche, ist schon sehr alt; ich habe gesehen, dass einige Fabriken einfach Aluminiumbleche verwenden und diese vor Ort zuschneiden. Gemäß den „Vorschriften für Druckrohre – Herstellung und Installation von Industrierohren“ GB/T20801.4-2006 müssen bei Rohren, bei denen eine elektrostatische Entladung verhindert werden muss, zwischen jedem Paar von Flanschen oder Schraubverbindungen Leitungen zur Überbrückung angebracht werden, wenn der Widerstand größer als 0,03 Ω ist. Man kann sich etwas anpassen – solange diese Anforderung erfüllt ist, sollte es egal sein, aus welchem Material man die Verbindung herstellt.
In unserer Firma werden solche Kupferdrähte verwendet – es handelt sich dabei um eine Ansammlung kleiner, dünner Kupferfäden, die mit einer gelben Isolierschicht überzogen sind. Der Durchmesser beträgt etwa zwei bis drei Millimeter. Die Anschlüsse an den Enden werden mit schwarzer Klebeband befestigt. Es sieht nicht sehr haltbar aus, als könnte es schon bei leichtem Druck brechen. Jedenfalls wird Tag für Tag mit der statischen Entladungsschaltung hantiert, immer wieder. Ich habe bei der Elektroabteilung nachgefragt, und sie sagten, man müsse an die Korrosionsbekämpfung denken. Die breiten, sind die denn nicht konserviert? Nach den Vorschriften dürfen bestimmte Materialien nicht mit Flanschschrauben miteinander verbunden werden; stattdessen muss eine elektrostatische Verbindungsplatte, die direkt am Rohr verschweißt wird, verwendet werden. Ich frage mich, ob es solche breiten, zumindest optisch sehr robusten Übergangselemente für die elektrische Verbindung über statische Brücken gibt