سؤال: خزان الأمونيا السائلة بسعة 100 متر مكعب، يُستخدم لتبريد عن طريق امتصاص الأمونيا. يتم تعبئة الخزان بشكل دوري باستخدام شاحنات نقل، ويتم استخدام أنابيب مرنة لعملية التعبئة، كما يوجد صمام قطع طارئ عند مكان الأنابيب. ضغط الخزان هو 1.5 ميجا باسكال، والمخرج متصل بثلاثة مبردات أمونيا، ويوجد صمام رئيسي عند المخرج. كما يوجد صمام قطع عند مدخل مبردات الأمونيا، ويوجد صمام قطع طارئ لتفريغ الخزان. تم تجهيز الخزان بجهاز إنذار لارتفاع مستوى السائل، لكن لا يوجد نظام أمان متكامل، ولا يوجد صمام قطع طارئ عند المخرج أيضًا. هل من الضروري إضافة صمام قطع طارئ عند المخرج أيضًا؟
صمام القطع الطارئ، على الرغم من أنه أصبح من الضروري تركيبه في مناطق التخزين حاليًا. لكن في منطقة المعدات، من الأفضل تركيب صمامات قطع الطوارئ أيضًا من أجل السلامة؛ فقد تم بالفعل تركيب صمامين من هذا النوع، ولا بأس بإضافة صمام آخر.
هل يلزم إضافة صمام قطع طارئ لتفريغ خزان الأمونيا؟ ؟
تم تزويد مخرج خزان الأمونيا في وحدتنا بصمام قطع طارئ، كما يجب التحكم فيه عن بُعد.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة هوا جيه في تاريخ 2016-10-28 الساعة 20:52. يرجى رسم مخطط لعملية التصنيع، حتى يكون التحليل أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، لا تنص معايير تصميم المخازن الباردة على ضرورة وجود أجهزة إنذار لارتفاع مستوى الأمونيا السائلة أو صمامات قطع الطوارئ في خزانات الأمونيا السائلة، كما يُشترط ألا تتجاوز كمية الأمونيا المخزنة 40 طنًا. كثافة الأمونيا السائلة هي 0.617 جرام/سم³، ومعامل التخزين هو 0.85، إذًا 100 متر مكعب تعادل 52.445 طنًا، وكمية التخزين لديكم تتجاوز الحد المسموح به.
من الأفضل أيضًا تركيب صمام قطع طارئ عند مخرج خزان الأمونيا
يستند الأمر إلى اللوائح المؤقتة لإدارة المصادر الخطرة، وهي الأمر رقم 40 الصادر عن الإدارة العامة للسلامة، بالإضافة إلى الوثيقة رقم 368 الصادرة عن نفس الإدارة (والتي تنص على ضرورة تركيب أجهزة قطع الاتصال الطارئة في المنشآت الحساسة مثل الغازات السامة والسوائل السامة جدًا والغازات القابلة للاشتعال); وفقًا لمتطلبات الأمر رقم 40، يجب تركيب أجهزة إنذار لمستوى السائل في الخزانات، وذلك وفقًا للمعايير المحددة؛ حيث يتم استخدام أجهزة قفل تلقائية عند ارتفاع مستوى السائل لإغلاق صمامات التغذية في الخزان، كما يتم استخدام أجهزة قفل تلقائية أيضًا عند انخفاض مستوى السائل لوقف عملية نقل المواد. الوثيقة رقم 368 الصادرة عن المدير العام للسلامة
أتساءل إذا كان نظام التبريد بالأمونيا لديكم نظامًا مغلقًا دوريًا يستخدم ضاغط الأمونيا للتبريد، (فنظامنا الحالي لا يحتوي على نظام قطع طارئ مماثل، وكمية الأمونيا المخزنة تبلغ حوالي 20 طنًا)، وهناك فقط إنذار بارتفاع مستوى السائل، حيث يتم قطع تزويد ضاغط الأمونيا تلقائيًا عند حدوث هذا الإنذار. ليس لدينا نظام لتفريغ السائل، وعندما يرتفع الضغط إلى مستوى عالٍ جدًا، تعمل صمامات الأمان لتوجيه الغاز إلى المشعل، لأنه من المستحيل أن يحدث ارتفاع في مستوى السائل طالما يتم التحكم في كمية الأمونيا المضافة في النظام.
انظر إلى هذا الملف، دعونا نضعه. **الإدارة العامة للرقابة على السلامة، وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية: إشعار بشأن تعزيز إدارة التصميم الأمني لمشاريع المواد الخطرة، رقم الإشعار: أ/رقابة/2013/76. (22) يجب تزويد خزانات تخزين المواد السامة وخزانات التخزين ذات درجات الحرارة المنخفضة، بالإضافة إلى الخزانات الضغطية، بأجهزة قطع طارئة يمكن التحكم فيها تلقائيًا أو يدويًا.
هل يوجد من يخبرني كيف يتم التعامل مع الضخ بعد قطع المخرج في حالات الطوارئ، وهل سيتضرر الضخ؟