Diskussion darüber, ob an dem Ausgang des Flüssigammon-Tanks im Produktionsbereich ein Notabschaltventil hinzugefügt werden sollte

2016-10-28View Original

Thread Content

Gibt es eine Notabschaltventil am Ausgang des 100-m³ großen Tanks für flüssiges Ammoniak, der zur Ammoniakabsorptionskühlung verwendet wird? Der Tank wird regelmäßig mit Hilfe von Lkw-Tanksäulen befüllt; dazu werden Schlauchverbindungen verwendet. An diesen Schlauchverbindungen befinden sich Notabschaltventile. Der Druck im Tank beträgt 1,5 MPa. Der Ausgang ist mit drei Ammoniakkühlern verbunden. Am Ausgang gibt es ein Hauptventil. Vor dem Eingang der Ammoniakkühler befindet sich ein Abschaltventil. Am Tank gibt es außerdem ein Ventil zum Entleeren des Inhalts sowie ein Notabschaltventil. Zudem ist ein Alarm für einen hohen Flüssigkeitsspiegel vorhanden. Es gibt jedoch keine Sperreffekte. Gibt es auch am Ausgang ein Notabschaltventil?
Reply #22016-10-28
Notabschaltventil, obwohl es derzeit vorgeschrieben ist, es in den Tankbereichen zu installieren. Aber im Anlagenbereich ist es aus Sicherheitsgründen am besten, sie auch zu installieren; es wurden bereits Notabschaltventile mit zwei Anschlüssen installiert, daher macht es nichts, wenn noch eines hinzugefügt wird.
Reply #32016-10-28
Ist ein Notabschaltventil erforderlich, um den Ammoniaktank zu entleeren? ?
Reply #42016-10-28
An dem Ausgang des Ammoniakbehälters in unserer Anlage wurde ein Notabschaltventil eingebaut, das außerdem ferngesteuert werden kann.
Reply #52016-10-28
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Hua Ge am 28.10.2016 um 20:52 bearbeitet. Bitte zeichnen Sie einen Diagramm des Herstellungsprozesses – so lässt sich die Analyse gezielter durchführen. Außerdem legen die Vorschriften für die Planung von Kühllagern keine Anforderungen an einen Hochstandsanzeiger sowie eine Notabschaltventil für die Ammoniaktanks fest; außerdem soll die Menge an Ammoniak, die in diesen Tanks gelagert werden darf, 40 Tonnen nicht überschreiten. Die Dichte von flüssigem Ammoniak beträgt 0,617 Gramm pro Kubikzentimeter. Der Speichelfaktor liegt bei 0,85. Das bedeutet, dass 100 Kubikmeter Flüssigammoniak 52,445 Tonnen entsprechen. Ihre Menge überschreitet somit den zulässigen Wert.
Reply #62016-10-29
Am Ausgang des Ammoniakbehälters sollte ebenfalls ein Notabschaltventil installiert werden
Reply #72016-10-29
Gibt es verbindliche Standards?
Reply #82016-10-31
Es wird auf die vorläufigen Vorschriften zur Verwaltung von besonders gefährlichen Quellen gemäß Verordnung Nr. 40 der Generalverwaltung für Arbeitssicherheit sowie auf Dokument Nr. 368 der Generalverwaltung für Arbeitssicherheit Bezug genommen – diese Vorschriften sehen vor, dass bei besonders gefährlichen Quellen, insbesondere bei giftigen Gasen, hochgiftigen Flüssigkeiten und brennbaren Gasen, Notabschaltvorrichtungen eingebaut werden müssen; Gemäß den Anforderungen der Verordnung Nr. 40 müssen Alarme für hohe und niedrige Füllstände des Tanks eingebaut werden. Zudem sollen automatische Schaltvorgänge eingeführt werden, die bei zu hohem Füllstand die Zufuhrventile des Tanks schließen und bei zu niedrigem Füllstand die Lieferung von Material stoppen. Dokument Nr. 368 des Leiters für Arbeitssicherheit
Reply #92016-10-31
Ich frage mich, ob euer Ammoniak-Kühlungssystem ein geschlossenes Kreislaufsystem ist, bei dem ein Ammoniakkompressor zur Kühlung verwendet wird. (Unser aktuelles System verfügt nicht über ein solches Notabschaltsystem; der Lagerbestand beträgt etwa 20 T.) Es gibt nur einen Alarm bei zu hohem Flüssigkeitsstand – in diesem Fall wird die Zufuhr von Ammoniak automatisch unterbrochen. Wir haben kein Entlüftungssystem; bei zu hohem Druck öffnet sich eine Sicherheitsventil, wodurch das Gas in die Flamme abgeleitet wird. Da im gesamten System nur die Menge des zugeführten Ammoniaks kontrolliert werden kann, kann es eigentlich keinen Alarm wegen zu hohem Flüssigkeitsstands geben.
Reply #102016-11-01
Schauen Sie sich diese Datei an, dann setzen wir es eben ein. **Bundesamt für Arbeitssicherheit und Umweltschutz, Ministerium für Wohnen und Stadtentwicklung – Mitteilung zur weiteren Stärkung der Sicherheitsplanung bei Bauvorhaben mit gefährlichen Stoffen, Anweisung Nr. AnbgA III [2013] 76. (22) An den Tanks zur Lagerung giftiger Stoffe, an Tiefkühltanks sowie an Druckbehältern müssen automatische oder manuell bedienbare Notabschaltvorrichtungen installiert werden.
Reply #112016-11-02
Kann mir jemand sagen, was mit der Pumpe passiert, nachdem die Notabschaltung am Auslass aktiviert wurde – wird sie dadurch beschädigt?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.