생산 설비 구역 내 액체 암모니아 저장탱크 출구에 비상 차단밸브를 추가해야 하는지에 대한 논의

2016-10-28View Original

Thread Content

질문입니다. 액체 암모니아 저장탱크의 용량은 100m3이며, 이는 암모니아 흡수 냉동에 사용됩니다. 저장탱크에는 정기적으로 자동차형 탱크로리를 이용해 액체 암모니아가 주입되며, 유니버설 조인트가 달린 호스를 통해 주입됩니다. 호스에는 비상 차단 밸브가 있습니다. 저장탱크의 압력은 1.5MPa이며, 출구는 세 개의 암모니아 냉각기와 연결되어 있습니다. 출구에는 총괄적인 수동 밸브가 있고, 암모니아 냉각기의 입구 앞에도 차단 밸브가 있습니다. 암모니아 탱크의 배출구에도 비상 차단 밸브가 설치되어 있습니다. 또한 탱크에는 고액위 경보 장치가 있지만, 인터록 기능은 없습니다. 출구에도 비상 차단 밸브가 필요한가요?
Reply #22016-10-28
긴급 차단 밸브는 현재 탱크 구역에 설치하도록 규정되어 있습니다.하지만 설비 구역에서는 안전을 위해 설치하는 것이 좋으며, 이미 두 개의 포트가 있는 긴급 차단 밸브가 설치되어 있으니 하나 더 추가해도 문제없습니다.
Reply #32016-10-28
암모니아 탱크 방출 시 비상 차단 밸브를 추가해야 하나요??
Reply #42016-10-28
우리 회사의 암모니아 탱크 출구에는 비상 차단 밸브가 추가되었으며, 원격으로 제어해야 합니다.
Reply #52016-10-28
이 게시글은 마지막으로 화고님이 2016-10-28 20:52에 수정했습니다. 공정 흐름도를 그려주시면 분석이 더욱 구체적으로 이루어질 것입니다.또한, 냉동창고 설계 규범에 따르면 액체 암모니아 탱크에는 고액위 경보장치나 긴급 차단 밸브를 설치할 필요가 없으며, 암모니아의 충전량은 40톤을 초과해서는 안 됩니다.액체 암모니아의 밀도는 0.617그램/세제곱센티미터이며, 저장 계수는 0.85입니다. 따라서 100세제곱미터당 52.445톤이 됩니다. 여러분의 양은 이미 기준을 초과했습니다.
Reply #62016-10-29
암모니아 탱크 출구에도 비상 차단 밸브를 설치하는 것이 좋습니다
Reply #72016-10-29
강제적인 기준이 있나요?
Reply #82016-10-31
이는 중대한 위험요소 관리에 관한 잠정 규정인 안전감독총국의 제40호 명령과 안전감독총국의 제368호 문서에 근거한 것입니다. 이 문서들은 중대한 위험요소 중에서도 독성 가스, 극독성 액체, 인화성 가스와 같은 특수한 시설들에 비상 차단 장치를 설치하도록 규정하고 있습니다;제40호 명령의 요구사항에 따라, 규정에 맞게 탱크의 고저 액위를 감지하는 알람 장치를 설치해야 하며, 액위가 너무 높을 경우 자동으로 탱크로의 공급 밸브를 닫고, 액위가 너무 낮을 경우에는 자동으로 물질 공급을 중단하는 장치를 사용해야 합니다.안전감독총괄 제368호 문서)
Reply #92016-10-31
여러분의 암모니아 냉각 시스템이 밀폐형 순환 시스템인지 궁금합니다. 암모니아 압축기를 이용해 냉각을 하는 방식인가요? (저희의 현재 시스템에는 해당하는 긴급 차단 시스템이 없으며, 저장량은 약 20톤 정도입니다.) 단지 유량이 과다할 경우 자동으로 암모니아 공급을 중단시키는 기능만 있을 뿐입니다. 저희 시스템에는 배기 시스템이 없어서, 압력이 너무 높아지면 안전밸브가 작동하여 가스가 플레임탑으로 배출됩니다. 전체 시스템에서는 충전량만 잘 조절하면 유량이 과다해지는 상황은 발생할 수 없습니다.
Reply #102016-11-01
이 파일을 참고해서 설치해 두는 게 좋겠어요. **안전감독총국, 주택도시농촌건설부가 발표한 ‘위험화학물질 관련 건설 프로젝트의 안전 설계 관리를 더욱 강화하기 위한 통지’ 안감총관삼[2013]76호. (22) 유독성 물질을 저장하는 탱크나 저온 탱크, 그리고 압력용기의 물질 공급 및 배출 파이프라인에는 자동 또는 수동으로 조작 가능한 긴급 차단 장치가 반드시 설치되어야 한다.
Reply #112016-11-02
배출구의 긴급 차단이 이루어진 후에 펌프는 어떻게 처리되는지, 고장이 날 수 있는지 누가 알려줄 수 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.