Thread Content
Tengo una pregunta: se trata de un tanque de almacenamiento de amoníaco líquido con una capacidad de 100 m³, utilizado para el sistema de refrigeración por absorción con amoníaco. El tanque se llena periódicamente mediante cisternas móviles, utilizando mangueras articuladas para el llenado. En la conexión de las mangueras hay una válvula de corte de emergencia. La presión en el tanque es de 1,5 MPa. La salida del tanque está conectada a tres enfriadores de amoníaco; en la salida hay una válvula principal de control. Antes de la entrada de los enfriadores de amoníaco también hay una válvula de corte. En el tanque existe además una válvula de corte de emergencia para el vaciado del mismo. Se ha instalado un detector de nivel alto de líquido en el tanque, pero no hay sistema de interbloqueo. Tampoco hay válvula de corte de emergencia en la salida. ¿Es necesario instalar también una válvula de corte de emergencia en la salida?
Válvula de corte de emergencia, aunque actualmente se exige su instalación en las zonas de tanques. Pero en la zona de las instalaciones, por motivos de seguridad, es mejor instalarlas también; ya se han instalado válvulas de corte de emergencia de dos vías, así que no hay problema en añadir otra.
¿Se necesita añadir una válvula de corte de emergencia para el vaciado del tanque de amoníaco? ?
En la salida del tanque de amoníaco de nuestra planta se ha instalado una válvula de corte de emergencia, y debe poderse controlar a distancia.
Este mensaje fue editado por Huage el 28-10-2016 a las 20:52. Por favor, dibuje un esquema del proceso de fabricación; de esa manera, el análisis será más preciso. Además, según las normas de diseño de los almacenes fríos, no se exige que los tanques de amoníaco líquido cuenten con alarmas de nivel alto ni con válvulas de corte de emergencia; además, se establece que la cantidad de amoníaco que puede almacenarse no debe superar las 40 toneladas. La densidad del amoníaco líquido es de 0,617 gramos por centímetro cúbico. El coeficiente de almacenamiento es de 0,85. Por lo tanto, 100 metros cúbicos equivalen a 52,445 toneladas. Su cantidad almacenada ya supera el límite permitido.
También sería conveniente instalar válvulas de corte de emergencia en la salida del tanque de amoníaco
¿Existen estándares obligatorios?
Se basa en las disposiciones provisionales para la gestión de fuentes de peligro significativo, ordenanza n.º 40 del Ministerio de Seguridad Industrial, y documento n.º 368 del mismo ministerio (relativo a la instalación de dispositivos de corte de emergencia en las instalaciones críticas que contienen gases tóxicos, líquidos altamente tóxicos y gases inflamables); (De acuerdo con los requisitos del Decreto N.º 40), se deben establecer alarmas para detectar niveles altos y bajos de líquido en los tanques, según lo exigen las normativas. Asimismo, es necesario implementar sistemas de bloqueo automático que cierren las válvulas de alimentación del tanque cuando el nivel de líquido sea demasiado alto, y sistemas similares que detengan el transporte de materiales cuando el nivel de líquido sea demasiado bajo. Documento n.º 368 del Supervisor General de Seguridad
No sé si su sistema de refrigeración con amoníaco es un sistema de ciclo cerrado, que utiliza un compresor de amoníaco para refrigerar. (Nuestro sistema actual no cuenta con un sistema de corte de emergencia; la cantidad de amoníaco almacenada es de unos 20 T.) Solo existe una alarma cuando el nivel del líquido es demasiado alto; en ese caso, el sistema corta automáticamente el suministro de amoníaco. No tenemos un sistema de vaciado; cuando la presión es excesiva, las válvulas de seguridad se activan y el gas es dirigido a la antorcha. Dado que todo el sistema está controlado en cuanto a la cantidad de amoníaco que se introduce, no debería haber situaciones en las que el nivel del líquido sea demasiado alto.
Consultando este documento, mejor lo configuramos. **Dirección General de Supervisión de Seguridad, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural: Notificación sobre el fortalecimiento adicional de la gestión del diseño de seguridad en los proyectos de construcción relacionados con sustancias químicas peligrosas. Notificación n.º Anshan Zongguan San [2013] 76. (22) En los tanques de almacenamiento de materiales tóxicos, tanques de almacenamiento a bajas temperaturas y tanques a presión, deben instalarse dispositivos de corte de emergencia que funcionen de forma automática o mediante control remoto manual.
¿Alguien me puede decir qué pasa con la bomba después de que se active el corte de emergencia en la salida? ¿Se dañará?