Thread Content
أفضل ملخص لتكنولوجيا السلامة الكهربائية في موقع البناء JGJ46-2012! 1. نقاط السلامة الفنية لاستخدام وصيانة صناديق التوزيع وصناديق التبديل 1. يجب التعامل مع جميع صناديق التوزيع وصناديق التبديل في موقع البناء من قبل موظفين متخصصين (كهربائيين محترفين). يجب أن تكون جميع صناديق التوزيع وصناديق التبديل مجهزة بأقفال، وأن يتم تحديد أسمائها واستخداماتها، ووضع علامات التفرع. 2. يجب أن يكون مشغلو صندوق التبديل على دراية بطرق التشغيل الصحيحة لتبديل الأجهزة؛ عندما يتم إغلاق موقع البناء لأكثر من ساعة واحدة، يجب إيقاف تشغيل صندوق مفتاح الطاقة وإغلاقه. 3. لا يجوز وضع أي حطام في صندوق التوزيع أو صندوق التبديل، ولا يجوز توصيل المعدات الكهربائية المؤقتة الأخرى؛ عند استخدام واستبدال الصمامات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات ويمنع منعا باتا استخدام الأسلاك النحاسية بدلا من الصمامات. 4. يجب فحص وإصلاح جميع صناديق التوزيع وصناديق التبديل مرة واحدة في الشهر من قبل كهربائيين محترفين. يجب على الكهربائيين ارتداء معدات الحماية العازلة واستخدام أدوات العزل الكهربائي؛ لا يُسمح لغير الكهربائيين بتوصيل الأجهزة الكهربائية دون إذن أو استخدام المعدات الكهربائية في موقع البناء. 5. يجب ألا تخضع الأسلاك الواردة والصادرة لصندوق التوزيع لقوة خارجية، ويمنع منعا باتا ملامستها للكسور المعدنية الحادة والوسائط القوية المسببة للتآكل. 2. نقاط السلامة الفنية لوحدات التوليد المستقلة 1. يجب أن تحتوي مواقع إنشاء الجسور الكبيرة والأنفاق والمواقع الجاهزة على مصادر طاقة مستقلة لتجنب خسائر المشروع والحوادث الناجمة عن انقطاع شبكة الكهرباء. 2. يجب أن يعتمد نظام إمداد الطاقة وتوزيعها لمجموعات المولدات المؤقتة المعدة ذاتيًا في موقع البناء نظامًا مؤرضًا بشكل مباشر بنقطة محايدة مكونة من خمس أسلاك ثلاثية الطور، ويجب إعداده بشكل مستقل، معزولًا عن خطوط الطاقة الخارجية، ويجب ألا يحتوي على توصيلات كهربائية؛ يجب أن يكون مصدر الطاقة لمجموعات المولدات المعدة ذاتيًا متشابكًا مع مصدر الطاقة لخطوط الطاقة الخارجية، ويحظر تمامًا التشغيل المتوازي؛ يجب أن تكون مجموعات المولدات مجهزة بحماية ماس كهربائى وحماية من التحميل الزائد. 3. يجب أن تكون لوحة التحكم في المولد مجهزة بمقياس الفولتميتر AC، ومقياس التيار المتردد، ومقياس الطاقة النشط، ومقياس واط/ساعة، ومقياس عامل الطاقة، ومقياس التردد، ومقياس التيار المستمر. 4. يجب أن يمتد أنبوب العادم الخاص بمجموعة المولدات إلى الخارج. يمنع منعا باتا تخزين براميل تخزين الزيت في مجموعة المولدات وغرفة توزيع التحكم الخاصة بها. 5. في أنظمة إمداد الطاقة بخمسة أسلاك غير ثلاثية الطور، يجب تأريض الأغلفة المعدنية للمعدات الكهربائية للحماية، ويجب ألا تكون مقاومة التأريض الخاصة بها أكبر من 4n. بعضها لا ينبغي أن يكون مؤرضًا والبعض الآخر يجب أن يكون متصلاً بالصفر على نفس نظام إمداد الطاقة. 3. نقاط السلامة الفنية للمعدات الميكانيكية الكهربائية 1. الرافعات البرجية، معدات الخلط، المصاعد الخارجية، القوالب المنزلقة، رافعات المواد وغيرها من إطارات تيك تاك تو التي يجب أن تكون مجهزة بأجهزة الحماية من الصواعق لا ينبغي أن تحتوي فقط على وصلات وقائية، ولكن أيضًا يجب أن يكون للغلاف المعدني للآلات الكهربائية تدابير تأريض موثوقة أو يجب استخدام أجهزة تأريض مؤقتة لمنع شحن الغلاف المعدني للآلة الكهربائية، وسوف يتدفق التيار تحت الأرض من خلال السلك الأرضي، وبالتالي تجنب حدوث صدمة كهربائية شخصية الحوادث؛ 2. يجب تركيب خطوط إمداد الطاقة للآلة الكهربائية وفقًا للوائح استخدام الطاقة، ويجب عدم توصيلها بشكل عشوائي. 3. خط التحميل لآلات البناء الكهربائية يجب أن يستخدم كابل مرن مغلف بالمطاط ذو قلب نحاسي متعدد الخيوط بدون وصلات وفقاً لقدرته. لا يمكن استخدام الخط الأخضر/الأصفر إلا كخط محايد وقائي أو تأريض متكرر تحت أي ظرف من الظروف. 4. بالإضافة إلى أجهزة الحماية من الحمل الزائد والدوائر القصيرة والتسرب، يجب أيضًا أن يكون صندوق التبديل لكل آلة كهربائية مجهزًا بمفتاح عزل. من أجل قطع التيار الكهربائي بسرعة في حالة وقوع حادث. 5. المصاعد الخارجية للجسر الكبير هي مصاعد للركاب والبضائع تحمل الأشخاص والبضائع. ويجب أن تكون مجهزة بصندوق تبديل منفصل، خاصة مع التحكم والاتصال الموثوقين في الحد. 6. عندما تكون الرافعة البرجية قيد التشغيل، انتبه إلى الحفاظ على مسافة آمنة من الخطوط الهوائية الخارجية أو مرافق الحماية الأخرى. 7. عند تحريك الآلات الكهربائية، يجب إيقاف تشغيل الطاقة مسبقًا. لا يمكن تحريك الآلات الكهربائية أثناء تشغيلها. 8. تعطل الآلات الكهربائية وتحتاج إلى انقطاع التيار الكهربائي لصيانتها. وفي الوقت نفسه يجب تعليق لافتات تحذيرية مثل "ممنوع الإغلاق"، أو تعيين أفراد خاصين لحراستها لمنع أي شخص من إغلاق سكين البوابة عن طريق الخطأ. 9. يجب على مشغلي الآلات الكهربائية تعزيز مفاهيم السلامة لديهم والتنفيذ الصارم لإجراءات التشغيل الآمنة للمعدات الكهروميكانيكية. أثناء التشغيل، يجب ارتداء معدات حماية السلامة الشخصية مثل ملابس العمل والأحذية المعزولة. يمنع منعا باتا استخدام الأيدي والقماش المبلل لمسح المعدات الميكانيكية الكهربائية أو تعليق الملابس على الأسلاك. 4. نقاط فنية للسلامة لاستخدام الأدوات الكهربائية 1. الأدوات الكهربائية المستخدمة في مواقع البناء تكون بشكل عام محمولة باليد، مثل المثاقب الكهربائية، والمثاقب الصدمية، والمطارق الكهربائية، وبنادق المسامير، والمقاشط الكهربائية، وآلات القطع، وعجلات الطحن، والمناشير الكهربائية المحمولة باليد، وما إلى ذلك. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات وفقًا لخصائص العزل والحماية من الصدمات الكهربائية، وهي أدوات الفئة الأولى، وأدوات الفئة الثانية، وأدوات الفئة الثالثة. 2. يمكن استخدام الأدوات الكهربائية المحمولة الصناعية أو من الدرجة الثانية في الأماكن العامة (رطوبة الهواء أقل من 75%)، ويجب ألا تقل نقاط الاتصال بين الغلاف المعدني وسلك PE عن نقطتين. يحتوي واقي التسرب المثبت على تيار عمل تسرب مقدر لا يزيد عن 15 مللي أمبير ووقت عمل تسرب مقدر أقل من 0.1 ثانية. 3. عند التشغيل في الأماكن الرطبة أو على الهياكل المعدنية، يجب عليك استخدام أدوات كهربائية محمولة من الصنف II أو الصنف III مدعومة بمحول عزل آمن. يُحظر تمامًا استخدام الأدوات الكهربائية المحمولة من الفئة الأولى. عند استخدام الأجهزة الكهربائية المحمولة ذات الغلاف المعدني من الدرجة الثانية، يمكن توصيل بقية الغلاف المعدني بسلك PE وتزويده بحماية من التسرب. 4. عند العمل في الأماكن الضيقة (داخل الغلايات، الحاويات المعدنية، الخنادق، خطوط الأنابيب وغيرها)، يجب استخدام الأدوات الكهربائية المحمولة من الدرجة الثالثة والتي تعمل بمحولات العزل الآمنة. 5. يجب أن تكون الأدوات الكهربائية المحمولة مجهزة بصندوق تبديل مزود بمفتاح طاقة مخصص وواقي من التسرب. يمنع منعا باتا توصيل أكثر من جهازين بمفتاح واحد. يجب التحكم في مفتاح الطاقة بواسطة أقطاب مزدوجة. قبل استخدام الأدوات الكهربائية المحمولة، يجب عليك التحقق مما إذا كان الغلاف والمقبض وخط التحميل والقابس وما إلى ذلك سليمًا وما إذا كانت الأسلاك صحيحة (لمنع سوء توصيل الطور والخطوط المحايدة). 6. يجب استخدام وصلات المقبس في صندوق التبديل الخاص بالأدوات الكهربائية المحمولة. يجب أن تكون المقابس والمآخذ خالية من التلف والشقوق ومعزولة بشكل جيد. إذا تم اكتشاف تشقق في هيكل أو مقبض الأداة الكهربائية المحمولة، فتوقف عن استخدامها على الفور واستبدلها. 7. يجب أن يكون خط تحميل الأدوات الكهربائية المحمولة عبارة عن كابلات مرنة ذات قلب نحاسي مغلفة بالمطاط ومقاومة للعوامل الجوية ويجب ألا تحتوي على وصلات. يجب فحصها بدون تحميل قبل الاستخدام ولا يمكن استخدامها إلا بعد التشغيل العادي. 8. عند استخدام الأدوات الكهربائية المحمولة باليد، يجب على العمال ارتداء أحذية وقفازات عازلة. يجب عليهم الإمساك بالمقابض أثناء التشغيل وعدم استخدام الكابلات لسحبها. 9. قبل استخدام الأدوات التي تركت غير مستخدمة أو رطبة لفترة طويلة، يجب على كهربائي قياس ما إذا كانت مقاومة العزل تلبي المتطلبات. 5. نقاط السلامة الفنية لأجهزة الإضاءة في مواقع البناء 1. استخدام إضاءات ذات جهد مقنن 220 فولت في الأماكن العامة. يجب استخدام إضاءات الجهد الآمن في أماكن خاصة مثل مشاريع الأنفاق أو الأماكن التي ترتفع فيها درجات الحرارة أو الغبار الموصل أو الأماكن التي يقل ارتفاع المصباح فيها عن الأرض عن 2.4 متر. يجب ألا يزيد جهد مصدر الطاقة عن 36 فولت؛ يجب ألا يزيد جهد مصدر طاقة الإضاءة في الأماكن الرطبة والتي يسهل الوصول إليها والتي بها أجسام حية عن 24 فولت؛ في الأماكن الرطبة بشكل خاص، يجب ألا يزيد جهد مصدر طاقة الإضاءة للعمل في الأراضي جيدة التوصيل أو الغلايات أو الحاويات المعدنية وخطوط الأنابيب عن 12 فولت. 2. يجب أن تستخدم خطوط الإضاءة المؤقتة أسلاكاً معزولة. يجب أن تستخدم خطوط الإضاءة المؤقتة أسلاكاً معزولة. يجب تركيب أسلاك الخطوط الداخلية المؤقتة (سقيفة واحدة) على أقواس يزيد ارتفاعها عن 2 متر عن سطح الأرض؛ يجب تركيب الخطوط المؤقتة الخارجية على أقواس يزيد ارتفاعها عن 2.5 متر فوق سطح الأرض. لا يسمح باستخدام خطوط الإضاءة المتفرقة باستخدام الأسلاك الفاخرة، ويجب استخدام الكابلات الناعمة بشكل عام. 3. عند العمل في الحفر أو ليلاً أو في حظائر العمل، يجب توفير ساحات تخزين المواد والمستودعات والمكاتب والمقاصف والمهاجع والأماكن ذات الإضاءة الطبيعية الضعيفة أو الإضاءة العامة أو الإضاءة المحلية أو الإضاءة المختلطة. في مكان العمل، لا يجوز توفير الإضاءة المحلية فقط. 4. بالنسبة للمشاريع الخاصة حيث يحتاج العمال إلى إخلاء الموقع على الفور بعد انقطاع التيار الكهربائي، مثل العمليات على ارتفاعات عالية في الليل، ومشاريع الأنفاق، وما إلى ذلك، يجب أيضًا تركيب إضاءة الطوارئ التي تعمل بمصدر طاقة مستقل. 5. بالنسبة للأبراج الرئيسية والمعدات الميكانيكية العالية أو المرافق التي قد تؤثر على المرور الآمن للطائرات والطائرات الأخرى ليلاً، مثل المصاعد الخارجية للرافعة البرجية، وما إلى ذلك، يجب تركيب إضاءة تحذيرية حمراء ملفتة للنظر في الأعلى. 6. في الأماكن العامة ذات الرطوبة العادية (<75%)، يمكن استخدام الإضاءة المفتوحة العادية. 7. الأماكن الرطبة أو شديدة الرطوبة (الرطوبة النسبية > 75%) تعتبر أماكن خطرة للإصابة بالصدمات الكهربائية. يجب استخدام إضاءات محكمة الغلق مقاومة للماء أو إضاءات مفتوحة ومجهزة بحاملات مصابيح مقاومة للماء. 8. الأماكن التي تحتوي على كمية كبيرة من الغبار ولكن ليس بها خطر الانفجار أو الحريق هي أماكن عامة للصدمات الكهربائية. يجب اختيار إضاءات مقاومة للغبار لمنع الغبار من التأثير على الإضاءة الآمنة للمصباح. 9. الأماكن المعرضة لخطر الانفجار والحرائق هي أيضًا أماكن معرضة لخطر الصدمة الكهربائية. يجب اختيار الإضاءات المقاومة للانفجار حسب مستوى الأماكن الخطرة. 10. في الأماكن ذات الاهتزازات القوية يجب استخدام إضاءات مضادة للاهتزاز. 11. في الأماكن ذات الوسائط القوية المسببة للتآكل مثل الأحماض والقلويات، يجب استخدام مصابيح مقاومة للأحماض والقلويات. 12. بشكل عام، الارتفاع الخارجي للمصابيح 220 فولت لا يقل عن 3 أمتار والارتفاع الداخلي لا يقل عن 2.4 متر؛ يجب أن يكون ارتفاع تركيب مصابيح التنغستن اليود ومصابيح الهاليد المعدنية الأخرى أعلى من 3 أمتار. 13. يجب توزيع أي مصباح والتحكم فيه بواسطة صندوق تبديل الإضاءة، ويجب أن يكون مجهزًا بعزل كامل للطاقة، وحماية من الحمل الزائد والدائرة القصيرة، وأجهزة كهربائية للحماية من التسرب؛ وينبغي أيضًا أن تكون مصابيح الشوارع مجهزة بحماية إضافية للمصهر لكل مصباح؛ يجب التحكم في مفتاح الطور للمصباح بواسطة مفتاح ولا يجوز إدخاله مباشرة في المصباح. 14. عند إدخال سلك الطاقة في صندوق التبديل، يُمنع منعا باتا استخدام قابس لتوصيله. 15. يجب التحكم في تجهيزات الإضاءة في المشاريع المؤقتة بواسطة مفاتيح سحب الأسلاك، ويجب أن يكون ارتفاع تركيبها من 2 إلى 3 أمتار فوق سطح الأرض. يُحظر استخدام المفاتيح بجانب السرير في مناطق سكن الموظفين. 6. ثماني نقاط رئيسية للملفات الفنية للاستخدام الآمن للكهرباء في مواقع البناء 1. جميع المعلومات حول تنظيم وتصميم الكهرباء في موقع البناء. 2. تعديل بيانات تصميم تنظيم الكهرباء لموقع البناء. 3. الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا الكهرباء. 4. استمارة التفتيش والقبول للهندسة الكهربائية في موقع البناء. 5. اختبار المعدات الكهربائية وقسائم الفحص وسجلات التصحيح. 6. المقاومة الأرضية، مقاومة العزل، ورقة تسجيل قياس معلمة عمل التسرب لحامي التسرب. 7. قم بالتحقق (إعادة) التحقق من النموذج بانتظام. 8. سجلات عمل كهربائي التركيب والتفتيش والصيانة والتفكيك. 7. تحليل أسباب حوادث الصدمات الكهربائية (1) نقص المعرفة بالسلامة الكهربائية وضعف الوعي بالحماية الذاتية (2) انتهاك إجراءات التشغيل الآمنة (3) عدم استخدام نظام الحماية الصفري "TN-S" (4) التركيب غير المؤهل للمعدات الكهربائية (5) عدم الفحص والصيانة العادية للمعدات الكهربائية (6) العوامل العرضية - النهاية——