질문이 있습니다. 도시 가스 주관의 양 끝에는 어떤 밸브를 사용하나요?

2016-10-31View Original

Thread Content

도로 공사로 인해 천연가스 파이프라인에 누출이 생겼을 때, 그 파이프라인의 양쪽 끝에는 밸브가 있어서 닫혀 있어야 하지 않나요?일반적으로 어떤 밸브를 사용하나요?수동인가 전동인가?전동이면 위험할까요?감사합니다!
Reply #22016-11-01
음, 하지만 공압밸브도 전동식과 수동식이 있어요. 제조업체에 문의해보니 전동식을 사용할 수 있다고 하는데, 혹시 위험하지는 않을까 걱정돼요
Reply #32016-11-01
천연가스 파이프라인은 보통 볼밸브를 사용하며, 직경이 큰 파이프라인의 경우 대부분 수동식입니다. 전동식도 방폭형이어서 위험하지 않습니다
Reply #42016-11-01
공압 싱글 액션 볼밸브를 사용할 수 있으며, 싱글 액션 타입은 긴급하게 상태를 전환할 수 있어서 열린 상태를 닫힌 상태로, 혹은 닫힌 상태를 열린 상태로 바꿀 수 있습니다
Reply #52016-11-02
조건이 된다면 전동식을 쓰는 게 좋겠어요. 잘 생각해보세요. 가스관에서 누출이 일어났는데, 굳이 현장에 가서 밸브를 닫으려 하다니… 분명히 원격으로 조절해서 밸브를 닫는 것이 훨씬 안전할 거예요
Reply #62016-11-07
방폭형 전동 볼밸브로, 이전에는 도시 천연가스 파이프라인용 볼밸브를 제작한 바 있으며, 크기는 DN200-DN350이고 현장 및 원격 제어 기능이 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.