HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

케이블을 혼용해도 될까요?

2016-11-05View Original

Thread Content

8개의 차단밸브를 더 설치하려면, 솔레노이드 밸브와 피드백 신호용 케이블들을 48핵심 케이블 하나에 함께 넣어 현장으로 보내는 것이 가능할까요? 그렇게 하면 문제가 생길까요?
Reply #22016-11-05
밸브 위치 피드백의 경우, 본안형인지 확인해보셔야 합니다. 만약 그렇지 않다면 단순히 DI/DO의 차이일 뿐이니, 큰 문제는 없을 것 같아요~ 그런데 48핵심 케이블은 너무 굵은 것 아닌가요… 솔레노이드 밸브의 신호는 1.5mm 이상인 것이 가장 좋습니다. 본안형이라면 규격에 따라 분리하여 배선하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #32016-11-05
전력선과 다른 신호선은 분리되어야 합니다. 이 48핵심 케이블에는 차폐층이 없어서, 솔레노이드 밸브의 전력선에서 전자기 간섭이 발생하기 때문입니다.
Reply #42016-11-05
차단밸브의 솔레노이드 및 스위치 피드백 신호는 모두 디지털 신호와 전원 전압 신호이므로, 다핵 케이블을 사용해도 문제가 없습니다. 하지만 이러한 케이블은 향후 점검 및 유지보수 시 약간의 불편함을 초래할 수 있습니다. 특히 오랫동안 사용하다 보면 케이블의 각 핵선에 표시된 정보가 잘 보이지 않게 됩니다. 만약 이 다핵 케이블의 색상이 모두 같다면 상황은 더욱 나빠집니다. 향후 문제가 생겼을 때 고장 부위를 찾는 것이 매우 어려워질 것입니다. 따라서 별도의 케이블을 사용하는 것이 가장 좋으며, 그게 어렵다면 반드시 각 연결 부위에 번호를 명확히 표시해 두어야 합니다.
Reply #52016-11-05
방금 설계한 것은 24코어로 4개의 스위치 밸브를 제어하는 것이며, 48코어인 경우 상자가 너무 커집니다. 모두 쌍교선이며, 메인 패널과 서브 패널이 있습니다.
Reply #62016-11-06
디지털 피드백에는 문제가 없을 것 같아요. 브리지는 분리되어 있으니까요. 이전에 비용 절감을 위해 유사한 방식을 사용했는데, 이제는 터미널 변환 박스를 설치했습니다. 캐비닛에서 박스까지는 24*2*1.5의 이중 차폐 구조이며, 박스에서 계측기까지는 2*1.5의 단일 차폐 구조입니다.수리는 꽤 편리해요.
Reply #72016-11-07
《민용건축물 전기설계 규범》JGJ16-2008 24.9.6 단면적이 1.0~1.5mm2인 일반 제어 케이블의 경우 30개 이상 사용해서는 안 되며, 철갑 제어 케이블의 경우에는 24개 이상 사용해서는 안 된다.
Reply #82016-11-20
솔레노이드 밸브와 피드백용 선의 굵기가 다르므로, 분리하여 설치하는 것이 가장 좋습니다.일반적으로 케이블 하나를 놓도록 설계되지 않았습니다.
Reply #92016-11-20
제어선과 신호선은 같은 케이블을 사용하는 것이 가장 좋지만, 스위치 밸브의 피드백 신호에는 거의 영향을 주지 않지만, 조절 밸브에는 상당한 영향을 미칩니다.차단밸브의 피드백에는 문제가 없습니다.
Reply #102016-11-21
먼저 솔레노이드 밸브 회로의 회로 압력 손실을 계산해야 합니다. 전압 손실이 너무 크면 솔레노이드 밸브가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.