ホークレーダーの液面計において、現場電流とDCSの電流が一致しないが、測定範囲は同じである。これはなぜでしょうか?
Reply #22016-11-05
電流信号の伝送過程で干渉が侵入するため、干渉防止用のシールド対策を講じる必要がある。
Reply #32016-11-05
信号干渉があるため、遮蔽施設の設置を推奨します
Reply #42016-11-05
ケーブルをしっかりチェックしてみてください。私も以前同じ状況に遭遇したことがあります。調べてみると、配線管の内部で一方のケーブルが接続されており、その接続部分でシールド層が金属容器に触れてしまい、両側の電流が一致しなくなっていたのです。投稿者さんも、同様の現象が起きていないか確認してみてください
Reply #52016-11-07
計器の測定範囲と実際の4-20mA出力は異なる場合があり、PLCで設定された値と計器側の設定値に差があることもあります。例えば、レーダーの銘板に記載されている測定範囲は20メートル(つまり高度20メートル)ですが、出力電流20mAは19.5メートルに対応しています。PLCで設定される20mAも19.5であるべきで、20ではありません。この0.5メートルの差がブラインドエリアで、通常は出力時に除去されます。参考までに、ホークの場合も同様かどうかわかりません
Reply #62016-11-07
シールドに問題があるので、重点的にチェックしてください。
Reply #72016-11-09
計器が出力しているのが液面高さなのか距離なのかを確認してください。距離を出力できる液面計もあります。次に、計器自体に電流校正機能があるかどうかを確認してください。もしあれば試してみて、ダメな場合はメーカーに連絡しましょう。個人的には、ケーブルの影響の可能性は非常に低いと思う
Reply #82016-11-10
以前は正常だったのか、それとも新しく取り付けたのか?新しく取り付けたものなら、電流出力を再調整できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.