من در زمینه DCS کار میکنم؛ هنگام انجام تغییرات فنی، متوجه شدم که در بخش مربوط به تأمین برق دستگاههای اندازهگیری در نقشههای ارائه شده توسط موسسه طراحی، نوشته شده است: «از مسیر پشتیبان سیستم تأمین برق موجود DCS استفاده شود». من قبلاً فکر میکردم که باید از مسیر پشتیبان سیستم UPS که برای تأمین برق سیستم DCS استفاده میشود، استفاده کرد؛ بنابراین فکر میکردم که این دستگاههای اندازهگیری نیازی به کارتهای DCS برای تأمین برق ندارند. در برخی از نقشهها نوشته شده است: «منبع تغذیه دستگاههای اندازهگیری ۲۴VDC از طریق مسیر DCS تأمین میشود»، که این موضوع را به وضوح نشان میدهد؛ یعنی کارتهای مربوطه، دستگاههای اندازهگیری را تغذیه میکنند. آیا درک من اینگونه درست است؟
چون مربوط به کارت هوش مصنوعی است، باید مطمئن شوم که کانال فعال است یا غیرفعال. به زبان ساده، چیزی که برایم مهم است این است که آیا کارت، تجهیزات اندازهگیری موجود را تأمین برق میکند یا خیر؛ اگر نیاز به تأمین برق وجود داشته باشد، مسیرهای داخل کارت را به سیستم ۴ سیمی تنظیم خواهم کرد، و در غیر این صورت، آن را به سیستم ۲ سیمی تبدیل خواهم کرد. اگر کسی متخصص بتواند به من کمک کند، میتوانم بپرسم که معمولاً چه دستگاههای اندازهگیری در محل نیازی به کارت DCS برای تأمین انرژی ندارند و چه دستگاههایی معمولاً به چنین کارتی نیاز دارند؟ من چندان با دستگاههای اندازهگیری موجود در محل آشنا نیستم. :)
همانطور که انتظار داشتم، فقط کار کردن روی DCS بدون تماس با دستگاههای اندازهگیری موجود در محل، دیگر باعث پیشرفت من نمیشود.
طبق درک من: پروژه شما جزو پروژههای بهسازی فنی است؛ به عبارت ساده، به معنای افزودن برخی دستگاههای اندازهگیری در محل و استفاده از کانالهای ذخیرهشده DCS موجود است. کارتهای DCS که من با آنها آشنا هستم، عموماً میتوانند ولتاژ ۲۴VDC را برای دستگاههای دو سیمی تأمین کنند؛ بنابراین نیازی به فکر کردن درباره تأمین برق جداگانه برای دستگاهها وجود ندارد. اکثر این کارتها را میتوان با استفاده از کابلهای اتصال، فعال کرد. بنابراین، موسسه طراحی دیگر به آن توجهی نمیکند... اما اگر نیاز به اتصال دستگاههای چهارسیمی مانند جریانسنجهای الکترومغناطیسی با ولتاژ ۲۲۰VAC وجود داشته باشد، باید به مسائل مربوط به توزیع برق توجه کرد؛ زیرا سیگنالهای این نوع دستگاهها عمدتاً سیگنالهای غیرفعال هستند.
تأمین برق از این مسیر رزروی، در واقع به این معناست که میتوانید از کارتهایی که هنوز در سیستم DCS فعلی شما استفاده نشدهاند یا از پینهای وصله، هر کدام را که پیدا کردید، استفاده کنید. هیچ دلیل پیچیدهای وجود ندارد.
شما کمی اشتباه درک کردهاید؛ موسسات طراحی تا آن حد دقیق کار را پیش نمیبرند. اینکه آیا مدار هوش مصنوعی از طریق برق تأمین میشود یا خیر، بستگی به این دارد که آیا در دستگاههای اندازهگیری محلی، حفاظ ایمنی نیز وجود دارد یا خیر. انگار کاری را با DCS یوکوگاوا انجام میدهید؟
من مشغول کار با DCS شرکت یوکوگاوا هستم. من هم میدانم که کارت AAI143 را میتوان با تنظیم جکهای داخلی، کانال آن را به سیستم ۲ سیمی یا ۴ سیمی تنظیم کرد، در حالی که در کارت AAI135، تغییرات سیمکشی در برد پینها یا برد محافظ انجام میشود. من الان باید بدانم که در نقشههایی که موسسه طراحی ارائه میدهد، معمولاً توضیح داده میشود که نقاط AI که آنها ارائه میکنند، برای تأمین برق دستگاههای موجود در محل است یا خیر؟ آیا این جمله که در نقشههای موسسه طراحی آمده است: «از مدار پشتیبان سیستم تأمین برق DCS موجود استفاده شود»، میتواند توضیحی درباره سیستم سیمکشی مربوط به نقاط AI ارائه دهد؟ به نظر من، موسسه طراحی نقشههای لازم را در اختیارم گذاشته است؛ باید چند نقطه AI اضافه شود. در آن نقشهها مشخص شده که این نقاط AI باید با سیستم ۲ سیمی یا ۴ سیمی کار کنند. من نیز بر اساس دستورالعملهای آنها، اگر نیاز به استفاده از سیستم ۲ سیمی باشد، از همان سیستم استفاده میکنم؛ و اگر نیاز به سیستم ۴ سیمی باشد، از آن سیستم استفاده میکنم. همچنین، در صورت لزوم، کابلها را جابجا میکنم یا روش اتصال کابلها را تغییر میدهم. بنابراین، پس از مطالعه پاسخهای دوستان فروم در بالا، آیا جمله «استفاده از مسیر پشتیبان سیستم تأمین برق DCS موجود» به این معنا نیست که دستگاههای اندازهگیری در محل نیازی به کارتهای تأمین برق ندارند؟
چون نقشههایی که مؤسسه طراحی ارائه میدهد، در واقع بر حسب فرد تفاوت دارد؛ کسی که در این مؤسسه کار میکند، اگر کارش را با دقت انجام دهد، نقشههایی که تهیه میکند دقیقتر و جزئیاتبهتر خواهد بود و من هم در کار DCS کمتر با مشکل روبرو میشوم. کسی که در موسسه طراحی کار میکند، معمولاً بیدقت است و نقشههایی با اشتباهات فراوان تحویل میدهد؛ وقتی نقشهها به دست من میرسد، من هم دچار سردرد میشوم.
خیلی پیچیده هم نیست، مهم اینه که برق از کجا وصل شود؛ اگر ظرفیت کافی باشد، مشکلی نیست. فقط کافیه کانالهای سیگنال درست باشند، درسته؟
حالا متوجه شدم که فقط خیره شدن به نقشههایی که اداره طراحی ارائه میدهد، کافی نیست. همچنین باید بیشتر با اپراتورهای دستگاههای اندازهگیری در محل تماس گرفت و مشخص کرد که آیا دستگاههای اندازهگیری مورد نیاز از نوع دوسیمی یا چهارسیمی هستند؛ همچنین اگر از نوع چهارسیمی باشند، آیا باید از کلیدهای برق موجود در کابینت DCS استفاده کرد یا برق را از منبع دیگری تأمین کرد. تنظیمات این دستگاههای اندازهگیری مختلف در محیطهای مختلف نیز کمی متفاوت است.