در حال حاضر یک کارخانه با ساختار فولادی در دستهبندی C وجود دارد که در آن هیچ مادهای با خطر انفجار وجود ندارد. ارتفاع کارخانه ۹ متر است. قصد داریم در یکی از گوشههای کارخانه، یک اتاق توزیع برق با دیوارهای فلزی ساخت؛ آیا این کار امکانپذیر است؟ مقررات مربوطه پیدا نشده است، لطفاً راهنمایی کنید. متشکرم
برای پردازش فاضلاب، ما یک ساختمان دستهبندی C داریم و اتاق توزیع برق در یک گوشه آن قرار گرفته است
آها، دوست دریایی! استانداردهای مربوطه باید مطابق با بند ۲.۰۳ استاندارد «GB 50053-2013 استانداردهای طراحی ایستگاههای توزیع ۲۰ کیلوولت و کمتر» باشد؛ ایستگاههای توزیع دارای ترانسفورماتورهای روغنی، نباید در ساختمانهایی با درجه مقاومت حریق سطح سوم یا چهارم قرار گیرند ; هنگامی که در ساختمانی با رده آتشسوزی دوم قرار میگیرد، باید اقدامات پیشگیرانه آتشنشانی موضعی در آن ساختمان انجام شود. سایر استانداردها، مانند بند ۴.۳.۱ استاندارد «GB 50054-2011 استانداردهای طراحی توزیع برق با ولتاژ پایین»، مقدار مقاومت حرارتی اجزای ساختاری اتاقک توزیع برق نباید کمتر از درجه دو باشد و در سایر بخشها نباید کمتر از درجه سه باشد. هنگامی که اتاق توزیع برق در کنار مکانهای دیگر قرار دارد، درجه مقاومت حرارتی درب بر اساس بالاترین درجه مقاومت حرارتی میان آن دو تعیین میشود. ماده ۳.۲.۶ «استانداردهای ضدآتشسوزی در طراحی ساختمانها، GB 50016-2014»: در اتاقهای ترانسفورماتورهای روغنی و دستگاههای توزیع برق با ولتاژ بالا، درجه مقاومت در برابر آتش باید حداقل در سطح دوم باشد؛ سایر جنبههای طراحی ضدآتشسوزی نیز باید مطابق با «استانداردهای ضدآتشسوزی در طراحی نیروگاههای برقی و ایستگاههای تغییر ولتاژ، GB 50229-2006» باشد. بنابراین، میتوان آن را در ساختمانهای دسته ج، نصب کرد؛ نکته کلیدی این است که الزامات مربوط به مقاومت آتشی ساختمان اتاق توزیع برق، باید مطابق با الزامات ضدآتشسوزی فوق باشد.