Thread Content
Tôi làm việc trong lĩnh vực DCS. Khi thực hiện các công việc cải tạo, nâng cấp kỹ thuật, tôi phát hiện rằng trong bản vẽ do viện thiết kế cung cấp, mục liên quan đến nguồn điện cung cấp cho các thiết bị đo lường ghi là “sử dụng mạch dự phòng của hệ thống cung cấp điện DCS hiện có”. Ban đầu tôi nghĩ rằng nguồn điện sẽ được lấy từ hệ thống UPS dùng để cung cấp điện cho hệ thống DCS; theo cách hiểu này, tôi cho rằng các thiết bị đo lường không cần phải có bo mạch DCS để cung cấp điện nữa. Trên một số bản vẽ có ghi rõ “Nguồn điện 24VDC cho các thiết bị đo lường được cung cấp thông qua mạch DCS”, như vậy thì đã rất rõ ràng rồi: các bo mạch chính là thứ cung cấp điện cho các thiết bị đo lường. Xin hỏi, cách tôi hiểu có đúng không?
Vì có card AI nên tôi cần xác định xem kênh đó có hoạt động hay không. Nói thẳng ra, điều tôi quan tâm là liệu card đó có cung cấp nguồn điện cho các thiết bị đo tại hiện trường hay không. Nếu cần phải cung cấp nguồn điện, tôi sẽ điều chỉnh cấu trúc kết nối bên trong card thành hệ thống 4 dây; ngược lại, nếu không cần thì tôi sẽ chuyển nó sang hệ thống 2 dây. Nếu có chuyên gia nào giúp tôi giải đáp thì xin hỏi: Những thiết bị đo lường nào ở hiện trường thường không cần bộ card DCS để cung cấp nguồn điện, và những thiết bị nào lại cần bộ card này để hoạt động? Tôi không hiểu rõ về các thiết bị đo lường tại hiện trường. :)
Quả nhiên, chỉ chăm chú làm việc với DCS mà không tiếp xúc với các thiết bị đo lường tại hiện trường thì tôi sẽ rất khó có thể tiến bộ thêm được nữa.
Theo tôi hiểu: Dự án của các bạn thuộc loại dự án cải tạo kỹ thuật; nói một cách đơn giản thì đó là việc lắp thêm một số thiết bị đo lường tại hiện trường, bằng cách sử dụng các kênh dự phòng của hệ thống DCS hiện có. Các card DCS mà tôi quen biết thì hầu hết đều có thể cung cấp nguồn điện 24VDC cho các thiết bị đo lường loại hai dây, mà không cần phải thiết kế hệ thống cấp điện riêng cho chúng. Hầu hết các card này đều có thể được kết nối với nhau thông qua các dây nối. Vì vậy, viện thiết kế sẽ không xem xét điều đó nữa... Còn nếu cần kết nối các thiết bị đo dùng hệ thống bốn dây, chẳng hạn như máy đo lưu lượng từ trường hoạt động ở điện áp 220VAC, thì cần phải xem xét vấn đề phân phối điện. Hầu hết các tín hiệu từ loại thiết bị này đều là tín hiệu thụ động.
Nguồn điện dự phòng này, về bản chất, có nghĩa là bạn có thể sử dụng bất kỳ linh kiện hay đầu nối nào còn chưa được sử dụng trong hệ thống DCS hiện tại của mình. Không có lý thuyết gì phức tạp cả.
Bạn hiểu có chút sai lệch, viện thiết kế sẽ không chi tiết hóa đến mức mà bạn nói. Xem liệu mạch AI có bị tắc nguồn hay không phụ thuộc vào việc các thiết bị đo lường tại hiện trường có được trang bị rào chắn an toàn hay không. Có vẻ như bạn đang làm việc với hệ thống DCS của Yokogawa phải không?
Tôi đang làm việc với DCS của Yokogawa. Tôi cũng biết rằng thẻ AAI143 có thể được điều chỉnh thông qua các dây nối bên trong để chuyển chế độ kết nối của thẻ sang kiểu 2 dây hoặc 4 dây; còn thẻ AAI135 thì phải thay đổi cách kết nối trên bảng terminal hoặc bo mạch bảo vệ. Hiện tại tôi cần biết rằng trong bản vẽ do viện thiết kế cung cấp, họ thường sẽ ghi rõ liệu các điểm AI mà họ đưa ra là dùng để cung cấp nguồn điện cho các thiết bị tại hiện trường hay không phải không? Và câu mà viện thiết kế ghi trong bản vẽ của họ, “Sử dụng mạch dự phòng của hệ thống cung cấp điện DCS hiện có”, liệu có thể cho thấy rõ họ định sử dụng hệ thống mấy dây để kết nối các điểm AI hay không? Theo tôi hiểu, viện thiết kế đã cung cấp cho tôi bản vẽ, yêu cầu thêm vài điểm AI. Trong bản vẽ sẽ ghi rõ rằng những điểm AI này cần được kết nối theo hệ thống 2 dây hay 4 dây. Tôi sẽ làm theo hướng dẫn trong bản vẽ: nếu cần kết nối theo hệ thống 2 dây thì tôi sẽ sử dụng hệ thống 2 dây; nếu cần kết nối theo hệ thống 4 dây thì tôi sẽ sử dụng hệ thống 4 dây. Nếu cần đấu nối lại các dây thì tôi sẽ đấu nối lại chúng, và nếu cần thay đổi cách kết nối thì tôi sẽ thực hiện việc đó. Vì vậy, sau khi xem các câu trả lời của một số thành viên trên diễn đàn phía trên, liệu cụm từ “sử dụng mạch dự phòng của hệ thống cung cấp điện DCS hiện có” có nghĩa là các thiết bị đo lường tại hiện trường không cần bộ card để cung cấp điện cho chúng nữa hay không?
Bởi vì bản vẽ do viện thiết kế cung cấp thực chất cũng được phân loại theo từng người. Những người làm việc tại viện thiết kế này thường rất cẩn thận trong công việc, nên bản vẽ họ đưa ra sẽ khá chi tiết và chính xác; nhờ vậy tôi làm việc liên quan đến DCS cũng ít gặp khó khăn hơn. Người làm việc tại viện thiết kế đó rất bất cẩn, các bản vẽ mà anh ta đưa ra đều chứa đầy sai sót. Khi những bản vẽ ấy được giao cho tôi, tôi cũng rất đau đầu.
Cũng không phức tạp lắm đâu. Chỉ cần biết kết nối nguồn điện ở đâu là được; miễn là dung lượng đủ thì ổn rồi. Chỉ cần các kênh tín hiệu đúng là được mà
Bây giờ tôi đã hiểu rồi, chỉ nhìn chằm chằm vào bản vẽ do viện thiết kế cung cấp thì là không đủ. Cần phải liên lạc thường xuyên với nhân viên vận hành các thiết bị đo đạc tại hiện trường, để xác nhận rõ rằng các thiết bị cần lắp đặt thuộc loại 2 dây hay 4 dây. Nếu là loại 4 dây, thì có cần sử dụng công tắc nguồn có sẵn trong tủ DCS hay nên lấy nguồn điện từ nơi khác. Các thiết lập của các thiết bị đo lường tại hiện trường khác nhau cũng có chút khác biệt.