화공 계측기 케이블 선정 기준

2016-11-07View Original

Thread Content

신호선, 24V 전원, 220V 전원, 지중 아연 도금관 케이블은 어떤 규격을 선택해야 하나요?
Reply #22016-11-07
배선관이 있어 피복이 필요 없으며, 일반 케이블을 사용하면 됩니다. 가능하면 동토층 아래에 설치하는 것이 좋습니다. 전원은 2*2.5mm2 또는 3*2.5mm2를 권장하며, 차폐층이 있는 것이 더 좋습니다; 신호 케이블로는 ZR-(ia)-DJYVP 1*2*1.5mm2(방연 구리 핵심, 폴리에틸렌 절연, 폴리염화비닐 외피, 구리선 편조 차폐 케이블)를 추천합니다.
Reply #32016-11-07
신호선 DJYVP1*2*1.0, 220V 전원선 KVV3*1.5 또는 ZR-KVV3*1.5
Reply #42016-11-09
스위칭 신호선: ZRC-KVVP – 케이블 핵심 수 * 1.5
아날로그 신호선: ZRC-DJYPVP – 신호 그룹 수 * 케이블 핵심 수 * 1.0
24V 전원: ZRC-KVV-3 * 1.5
220V 전원: ZRC-KVV-3 * 1.5/2.5
지하에 설치할 때는 아연 도금된 파이프가 없으면 보강층을 추가해야 하며, 아연 도금된 파이프가 있으면 그럴 필요가 없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.