معيار «طرق تحديد المخاطر الكبيرة المتعلقة بالحرائق» GA653-2006، مشاركة المعيار
Thread Content
«طرق تحديد المخاطر الكبيرة للحرائق» GA653-20061. نطاق التطبيق
يحدد هذا المعيار مبادئ تحديد المخاطر الكبيرة للحرائق، كما يوفر طرقًا لتحديدها. ينطبق هذا المعيار على تحديد مخاطر الحرائق الكبيرة في المباني الصناعية والسكنية القيد الاستخدام (بما في ذلك مشاريع الحماية المدنية من الهجمات الجوية) والأماكن ذات الصلة، الناشئة عن مخالفة أو عدم الامتثال للوائح الإطفاء. 2. الوثائق المرجعية المعيارية: تصبح بنود الوثائق التالية جزءًا من هذا المعيار من خلال الإشارة إليها فيه. بالنسبة للوثائق المرجعية المذكورة مع تاريخ، فإن جميع الإصدارات التعديلية اللاحقة لها (باستثناء محتوى التصحيحات) أو النسخ المعدلة لا تنطبق على هذا المعيار. ومع ذلك، يُشجع الأطراف التي تتفق على اتباع هذا المعيار على دراسة إمكانية استخدام أحدث إصدارات من هذه الوثائق. بالنسبة للوثائق المرجعية التي لا يُذكر فيها تاريخ، فإن أحدث إصدار منها هو الذي يُطبق على هذا المعيار. GB/T 5907 المصطلحات الأساسية للإطفاء، الجزء الأول
GB 12268 قائمة أسماء المواد الخطرة
GB 13690 تصنيف وعلامات المواد الخطرة الشائعة الاستخدام
GB/T 14107 المصطلحات الأساسية للإطفاء، الجزء الثاني
GB 50045 معايير التصميم الوقائي من الحرائق للمباني السكنية الشاهقة
GB 50067 معايير التصميم الوقائي من الحرائق لمواقف السيارات وورش الإصلاح
GB 50074 معايير تصميم مخازن النفط
GB 50084 معايير تصميم أنظمة رش المياه التلقائي لإطفاء الحرائق
GB 50116 معايير تصميم أنظمة الإنذار المبكر ضد الحرائق
GB 50156 معايير تصميم وبناء محطات تعبئة الوقود للسيارات
GB 50157 معايير تصميم مترو الأنفاق
GB 50222 معايير التصميم الوقائي من الحرائق للديكورات الداخلية للمباني
GBJ 16 معايير التصميم الوقائي من الحرائق للمباني
3. المصطلحات والتعريفات
المصطلحات والتعريفات المحددة في GB/T 5907، GB 12268، GB 13690، GB/T 14107، GB 50045، GB 50067، GB 50074، GB 50084، GB 50116، GB 50156، GB 50157، GB 50222، GBJ 16، بالإضافة إلى المصطلحات والتعريفات التالية، تنطبق على هذا المعيار. 3.1 المخاطر الكبيرة لنشوب الحرائق: هي عوامل عدم الأمان المختلفة التي قد تنشأ نتيجة مخالفة قوانين ولوائح السلامة من الحرائق، والتي قد تؤدي إلى نشوب حرائق أو زيادة خطرها، مما قد يسبب حوادث حرائق كبيرة وتأثيرات اجتماعية خطيرة. 3.2 أماكن الترفيه العامة: وهي أماكن داخلية تتمتع بوظائف ثقافية وترفيهية وللتأهيل البدني والاستجمام، وهي مفتوحة للجمهور. وتشمل دور السينما وقاعات العرض والقاعات الكبيرة لإقامة الفعاليات، بالإضافة إلى قاعات الرقص وصالات الكاريوكي وغيرها من أماكن الترفيه الموسيقي، والنوادي الليلية ذات الوظائف الترفيهية ومقاهي الموسيقى والحانات وأماكن تقديم الطعام، وأماكن الألعاب والترفيه، وصالات البولينج وملاعب التزلج على الجليد والساونا وغيرها من أماكن الترفيه واللياقة البدنية والاسترخاء، بالإضافة إلى أماكن تقديم خدمات الإنترنت. 3.3 الأماكن المزدحمة بالأشخاص: الأماكن الداخلية التي يتجمع فيها عدد كبير من الأشخاص. مثل: الفنادق والمطاعم وغيرها من أماكن الإقامة، وأماكن تقديم الطعام، والمراكز التجارية والأسواق والسوبرماركت، والملاعب الرياضية، وقاعات العرض في المعارض العامة والمتاحف، وأماكن تداول الأوراق المالية، وأماكن الترفيه العام، وأقسام العيادات الخارجية وأقسام المرضى في المستشفيات، والمباني المخصصة لكبار السن ورياض الأطفال والحضانات، ومباني المدارس والمكتبات والسكن الجماعي، وقاعات القراءة في المكتبات العامة، وصالات الانتظار في محطات النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى ورش الإنتاج المزدحمة بالعمال والسكن الجماعي للموظفين. 3.4 أماكن المواد الكيميائية القابلة للاشتعال والانفجار: وهي الأماكن التي يتم فيها إنتاج أو تخزين أو توزيع المواد الكيميائية القابلة للاشتعال والانفجار، وتشمل المصانع والمستودعات وخزانات التخزين، بالإضافة إلى المتاجر المتخصصة والمحطات المخصصة لذلك، ومحطات تخزين الغازات القابلة للاشتعال، ومحطات التعبئة، ومحطات تنظيم الضغط، ومحطات التوريد، ومحطات تعبئة الوقود والغاز. 3.5 مناطق تشغيل سيارات الإطفاء المجهزة بسلالم مناطق تشغيل سيارات الإطفاء المجهزة بسلالم هي مناطق قريبة من المباني، تُستخدم لوقوف سيارات الإطفاء المجهزة بسلالم وإجراء عمليات إطفاء الحرائق والإنقاذ. 3.6 الأماكن الهامة: الأماكن التي قد يؤدي حدوث حريق فيها إلى آثار اجتماعية وخسائر اقتصادية كبيرة. مثل: **الهيئات الحكومية، مراكز توزيع المياه والكهرباء والغاز والتدفئة في المدن، مباني الإذاعة والتلفزيون والبريد والاتصالات، محطات توليد الطاقة، المتاحف وأرشيفات المقاطعات ومواقع الآثار على مستوى المقاطعات فما فوق، المرافق المعمارية الرئيسية في المؤسسات البحثية المهمة، مترو الأنفاق في المدن.** ٤. الأحكام العامة ٤.١ يجب اختيار طريقة التحديد المباشر أو التحديد الشامل لتحديد مخاطر الحرائق الخطيرة وفقًا للظروف الفعلية، وتنفيذ ذلك وفقًا لإجراءات وخطوات التحديد. 4.2 في حالة توافق الحالة مع أي من شروط الفصل الخامس، وعدم توافقها مع متطلبات الفقرة 4.5، فيجب اعتبارها خطرًا كبيرًا من حيث احتمال نشوب حريق. 4.3 في حال عدم توافق الشيء مع أي من شروط الفصل الخامس، وكذلك عدم توافقه مع متطلبات الفقرة 4.5، يجب إجراء تقييم شامل وفقًا لنوع المكان وعوامل التقييم المتعلقة بمخاطر الحرائق الكبيرة، وذلك وفقًا للإجراءات المذكورة في الفقرة 6.3. يجب اعتبار أي حالة تتوافق مع أحد الحالات المذكورة في الفقرة 6.2 كخطر كبير من خطر الحرائق. 4.4 يجب إجراء تقييم شامل للخسائر المحتملة في الممتلكات الناجمة عن الحرائق، بناءً على نوع المكان، والعوامل التي قد تؤدي إلى حدوث حرائق كبيرة، ومساحة المنطقة المعرضة للحريق، بالإضافة إلى قيمة الأشياء الموجودة في ذلك المكان. 4.5 لا يُعتبر أي من الحالات التالية خطرًا كبيرًا على السلامة من الحرائق: أ) يمكن تصحيحه فورًا ; ب) الناتج عن تعديل المعايير (باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في القوانين واللوائح) ; ج) تم إجراء تقييم فني لمخاطر الحرائق الكبيرة وفقًا للقانون، وتم اتخاذ التدابير الفنية المناسبة ; د) عدم كون الحريق كافيًا لتسبب عواقب كارثية أو تأثيرات اجتماعية خطيرة. 4.6 إجراءات تحديد المخاطر الكبيرة المتعلقة بالحرائق: أ) إجراء فحص ميداني للتأكد من الوضع، وجمع الصور والمستندات النصية ذات الصلة ; ب) تنظيم مناقشة جماعية لاتخاذ القرار، ويجب ألا يقل عدد المشاركين عن 3 أشخاص ; ج) فيما يتعلق بالمشكلات التقنية المعقدة والصعبة، وفي حال كان من الصعب تحديد مخاطر الحرائق الكبيرة وفقًا لهذه المعايير، يجب على أجهزة الإطفاء التابعة للشرطة أن تنظم فريقًا من الخبراء لإجراء تقييم تقني. يجب أن يتألف فريق الخبراء من المسؤولين المحليين في **الصناعات ذات الصلة، والجهات الرقابية، وخبراء التقنيات المتعلقة بالحماية من الحرائق، على ألا يقل عددهم عن 7 أشخاص ; د) في حالة المناقشات الجماعية أو التقييمات الفنية من قبل الخبراء، يمكن لأصحاب المباني والجهات المسؤولة عن إدارتها واستخدامها وغيرهم من الأطراف ذوي المصلحة المشاركة في المناقشات، لكن لا يجوز لهم الانضمام إلى فريق الخبراء ; هـ) يجب أن تؤدي المناقشات الجماعية أو التقييمات الفنية من قبل الخبراء إلى استنتاجات نهائية، تُستخدم كأساس لتحديد المخاطر الكبيرة المتعلقة بالحرائق. يجب أن يوافق أكثر من ثلثي الخبراء على الرأي الختامي الذي يُعتبر خطرًا كبيرًا في مجال الحرائق ; و) يجب أن تقدم المناقشات الجماعية والتقييمات التقنية من قبل الخبراء تدابير تصحيحية معقولة وقابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد فترات زمنية لتنفيذها. ٥. التحديد المباشر للمخاطر الكبيرة المتعلقة بالحرائق
يمكن التحديد المباشر للمخاطر الكبيرة المتعلقة بالحرائق في الحالات التالية:
أ) المصانع والمستودعات والمحطات المخصصة لتخزين وتحميل وتفريغ المواد الكيميائية القابلة للاشتعال والانفجار، والتي لا تقع على أطراف المدينة أو في مناطق آمنة مستقلة ; ب) يتم وضع المصانع من الفئتين أ وب في الطوابق تحت الأرض أو في الأقبية ; ج) المباني من الفئتين أ وب، أو المستودعات، أو المباني من الفئة ج، التي تُستخدم كمصانع، مع الأماكن المزدحمة بالناس أو المساكن أو السكن الجماعي، يتم تجميعها في نفس المبنى ; د) إن طريقة تصميم وعدد مخارج الطوارئ في أماكن الترفيه العامة والمتاجر والأماكن المزدحمة تحت الأرض لا تتوافق مع اللوائح المعمول بها ; هـ) الفنادق وأماكن الترفيه العامة والمتاجر والأماكن المغلقة المزدحمة التي لا تحتوي على أنظمة رش المياه التلقائية لإطفاء الحرائق أو أنظمة إنذار تلقائية في حالة نشوب حريق ; و) خزانات (مناطق) السوائل القابلة للاشتعال والغازات القابلة للاشتعال لا تحتوي على معدات إطفاء وتبريد ثابتة وفقًا للوائح. 6. التقييم الشامل لمخاطر الحرائق الكبيرة
6.1 عناصر التقييم الشامل
6.1.1 التخطيط العام
6.1.1.1 عدم توفير ممرات الإطفاء وفقًا للمعايير، أو انسداد هذه الممرات أو استغلالها. 6.1.1.2 تم استغلال المسافات الواقية من الحرائق الموجودة بين المباني. 6.1.1.3 يجب أن تكون كميات الغاز البترولي المسال في محطات تعبئة الغاز داخل المناطق الحضرية، أو في المحطات التي تقوم بتعبئة الوقود والغاز معًا، مساوية للحدود المحددة في المعيار GB50156 للمحطات من الفئة الأولى أو أعلى منها. 6.1.1.4 توجد المصانع من الفئة ج أو المستودعات من الفئة ج مع السكن الجماعي في نفس المبنى. 6.1.1.5 عند دمج أماكن الأطفال مثل غرف الأطفال في رياض الأطفال والحضانات وصالات اللعب، بالإضافة إلى المباني المخصصة لكبار السن، وأقسام الإقامة في المستشفيات ودور الرعاية مع مبانٍ أخرى، فإن موقع الطوابق التي تحتوي على هذه الأماكن لا يتوافق مع اللوائح المعمول بها. 6.1.1.6 يُسمح بإنشاء أماكن للأنشطة التجارية في مناطق تفريق الركاب في صالات المحطات تحت الأرض، وعلى المنصات، وفي ممرات التفريغ. 6.1.2 الفواصل الوقائية من الحرائق 6.1.2.1 تغيير الفواصل الوقائية من الحرائق دون إذن، مما يؤدي إلى أن تتجاوز مساحة هذه الفواصل 50% من الحد المسموح به. 6.1.2.2 عدد أجهزة الحماية من الحرائق مثل الأبواب المقاومة للحريق والستائر الواقية من الحريق التي تعرضت للتلف، يتجاوز 50% من إجمالي عدد أجهزة الحماية من الحرائق في ذلك القسم. 6.1.2.3 في المباني من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، لم يتم اتخاذ تدابير وقائية ضد الحرائق والانفجارات في الأماكن التي توجد فيها مخاطر كهذه، أو أن هذه التدابير لا تكفي لمنع انتشار الحرائق. 6.1.3 الإخلاء الآمن وعمليات إطفاء الحرائق والإنقاذ 6.1.3.1 تعديل ممرات الهروب وغرف الإيواء والطوابق المخصصة للإيواء داخل المباني، بالإضافة إلى أجهزة الحماية من الحرائق في تلك المناطق، بشكل غير قانوني، أو استخدام هذه الممرات والغرف والطوابق في أغراض أخرى، مما يؤدي إلى عدم إمكانية استخدامها بشكل صحيح. 6.1.3.2 عدد مخارج الطوارئ في المبنى غير مطابق للمواصفات، أو أنها مغلقة. 6.1.3.3 لم يتم توفير مخرج طوارئ مستقل وسلم للإخلاء كما هو مطلوب. 6.1.3.4 تزيد مسافة الإخلاء داخل صالة المتجر عن الحد المحدد بنسبة 25%. 6.1.3.5 المباني الشاهقة والمباني تحت الأرض التي لا تحتوي على علامات إرشادية للإخلاء أو إضاءة طوارئ وفقًا للمعايير، أو التي تزيد نسبة الأضرار فيها عن 30% ; المباني الأخرى لا تحتوي على علامات إرشادية للإخلاء وإضاءة طوارئ وفقًا للمعايير، أو أن نسبة التلف فيها تزيد عن 50%. 6.1.3.6 في المباني الشاهقة التي تحتوي على أماكن مزدحمة بالأشخاص، إذا تجاوزت نسبة تلف أبواب المصاعد المغلقة ومصاعد مقاومة الدخان 20٪، فإن نسبة تلف أبواب المصاعد المغلقة ومصاعد مقاومة الدخان في المباني الأخرى تتجاوز 50٪. 6.1.3.7 يجب أن تكون خصائص الاحتراق لمواد الديكور المستخدمة في ممرات الإخلاء وسلالم الإخلاء والغرف الأمامية داخل المباني المدنية أقل من المستوى B1. 6.1.3.8 يجب تركيب سياجات أو أبواب قابلة للطي في ممرات الإخلاء والسلالم وأبواب الإخلاء أو المخارج الآمنة في الأماكن المزدحمة بالناس. 6.1.3.9 في الأماكن الأخرى غير تلك المذكورة في البند 5.4، فإن طريقة تصميم مخارج الطوارئ والسلالم، بالإضافة إلى عددها، لا تتوافق مع المتطلبات المحددة. 6.1.3.10 في المباني التي تحتوي على أماكن مزدحمة بالأشخاص، يتم سد النوافذ الخارجية أو حجبها بواسطة لوحات إعلانية وما شابه، مما يعيق الهروب وعمليات الإطفاء والإنقاذ. 6.1.3.11 يتم احتلال مواقع عمل سيارات الإطفاء الرافعة في المباني الشاهقة، مما يؤثر على عمليات الإطفاء. 6.1.3.12 مصاعد الإطفاء في المباني المدنية العالية من الفئة الأولى لا تعمل بشكل طبيعي. 6.1.4 إمدادات المياه للإطفاء ووسائل الإطفاء 6.1.4.1 لم يتم توفير مصدر مياه للإطفاء وفقاً للتنظيمات. 6.1.4.2 عدم تركيب معدات إمداد المياه للإطفاء في الأماكن الخارجية وفقًا للمواصفات، أو تركيبها ولكن عدم قدرتها على العمل بشكل صحيح. 6.1.4.3 عدم تركيب نظام خراطيم الإطفاء الداخلية وفقًا للمواصفات، أو تركيبها وعدم قدرتها على العمل بشكل سليم. 6.1.4.4 لم يتم تركيب أنظمة رش المياه التلقائية في الأماكن الأخرى غير تلك المذكورة في البند 5.5، وفقًا للوائح المعمول بها. 6.1.4.5 عدم تركيب وسائل إطفاء الحرائق الثابتة الأخرى غير نظام الرش الآلي للمياه وفقاً لللوائح. 6.1.4.6 لا يمكن استخدام أو تشغيل أنظمة الرش الأوتوماتيكية لإطفاء الحرائق أو غيرها من وسائل إطفاء الحرائق الثابتة المُركبة بشكل صحيح. 6.1.5 أجهزة مكافحة الدخان وإخراجه: في الأماكن المزدحمة بالأشخاص، لا توجد أجهزة مكافحة الدخان وإخراجه كما هو مطلوب، أو حتى إذا كانت موجودة، فإنها غير قادرة على العمل بشكل صحيح. 6.1.6 مصادر الطاقة للإطفاء 6.1.6.1 لم تُستخدم دوائر الطاقة المخصصة لأجهزة الإطفاء وفقًا للمتطلبات. 6.1.6.2 عدم تركيب جهاز التحويل الأوتوماتيكي في نهاية معدات الطوارئ للإطفاء وفقًا للمواصفات، أو تركيبه ولكنه غير قادر على العمل بشكل صحيح. 6.1.7 نظام الإنذار الآلي من الحرائق 6.1.7.1 في الأماكن الأخرى غير المحددة في البند 5.5، لم يتم تركيب نظام الإنذار الآلي من الحرائق وفقاً لللوائح. 6.1.7.2 نظام الإنذار التلقائي من الحرائق في حالة تعطل، ولا يمكنه العمل بشكل طبيعي. 6.1.7.3 لا يمكن للأنظمة الآلية للحماية من الحرائق أن تعمل بتنسيق متبادل بشكل طبيعي. 6.1.8 أخرى 6.1.8.1 مخالفة القواعد بوضع التوصيلات الكهربائية أو تركيب الأجهزة الكهربائية مباشرة على المواد القابلة للاشتعال أو العناصر القابلة للاشتعال. 6.1.8.2 في أماكن المواد الكيميائية القابلة للاشتعال والانفجار، لم يتم تركيب وسائل الحماية من الصواعق والكهرباء الساكنة وفقًا لللوائح، أو أن هذه الوسائل غير فعالة. 6.1.8.3 في المواقع التي تحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال والانفجار، أو التي توجد فيها خطر انفجار الغبار، لا يتم تركيب معدات كهربائية مقاومة للانفجار وفقًا للمتطلبات، أو أن هذه المعدات غير فعالة. 6.1.8.4 استخدام مواد قابلة للاشتعال في التشطيبات في الأماكن العامة مخالفةً لللوائح. 6.2 قواعد الحكم الشامل 6.2.1 في الأماكن المزدحمة بالأشخاص، يوجد عنصران أو أكثر (بما في ذلك هذان العنصران، والحال كذلك فيما يلي) من العناصر المنصوص عليها في الفقرات 6.1.3.1 إلى 6.1.3.9 و6.1.5 و6.1.8.4. 6.2.2 في أماكن المواد الكيميائية القابلة للاشتعال والانفجار، يوجد أكثر من عنصرين من العناصر المحددة في الفقرات 6.1.1.1 إلى 6.1.1.4 و6.1.4.5 و6.1.4.6. 6.2.3 في الأماكن المزدحمة بالأشخاص، والأماكن التي تحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال والانفجار، والأماكن المهمة، يوجد ثلاثة عناصر أو أكثر من العناصر المذكورة في البند 6.1. 6.2.4 يوجد في الأماكن الأخرى أربعة عناصر أو أكثر من العناصر المحددة في البند 6.1. 6.3 خطوات التقييم الشامل 6.3.1 تحديد فئة المبنى أو الموقع. 6.3.2 تحديد ما إذا كانت العناصر المحددة في البند 6.1 موجودة في المبنى أو الموقع وعددها. 6.3.3 وفقًا للمادة 4.6، يتم إجراء تقييم شامل للمخاطر الكبيرة المتعلقة بالحرائق بالاستناد إلى قواعد المادة 6.2. 6.3.4 يتم التحقق وفقًا لأحكام البند 4.5.