Sobre quién es responsable de los planos de tuberías para los grupos compresores: el instituto de diseño o el fabricante de compresores

2016-11-08View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por sue211 el 9 de noviembre de 2016, a las 11:41. Tengo una pregunta relacionada con los planos de las tuberías del compresor; me gustaría pedir consejo a todos ustedes. Los fabricantes de compresores suministran los materiales y tuberías para la conexión entre las unidades de compresor. Sin embargo, debido a problemas relacionados con las calificaciones de diseño, los fabricantes de compresores no pueden proporcionar los planos de construcción para los grupos de compresores, es decir, los planos detallados; los planos de tuberías que ofrecen no son planos detallados. Luego, el estudio de diseño elabora los planos utilizando el sello del estudio, basándose en los planos de disposición de las tuberías proporcionados por el fabricante del compresor. ¿Es así como actúan ahora todos los estudios de diseño? ¿Se puede tratar todo el compresor como una unidad móvil, con el estudio de diseño encargado del diseño de las tuberías de entrada y salida del compresor? El fabricante del compresor se encarga del diseño de las tuberías del grupo de compresores.
Reply #22016-11-08
Actualmente, los compresores se fabrican básicamente en forma de unidades modulares, y las tuberías se encargan de conectar estas unidades entre sí. No es necesario que el fabricante proporcione los planos, pero una vez finalizado el diseño, este debe ser compatible con los planos del equipo proporcionados por el fabricante.
Reply #32016-11-08
Actualmente, así es como se hace en la mayoría de los casos: los estudios de diseño aceptan proyectos para los que el compresor no es adecuado
Reply #42016-11-08
¿Por qué no dejar que el estudio de diseño se encargue de todo?
Reply #52016-11-08
Si el estudio de diseño elabora los planos basándose en los diseños del fabricante, entonces toda la responsabilidad recae sobre el estudio de diseño. Pero creo que los fabricantes de compresores también deberían asumir parte de la responsabilidad. Por eso, no sé cómo se maneja esto en los diferentes estudios de diseño actualmente.
Reply #62016-11-08
Sí. Si los planos no tienen ningún problema, entonces no hay problema. Pero lo que me preocupa es que, si ocurre algo, toda la responsabilidad recaerá en el estudio de diseño ¡Por lo tanto, los fabricantes de compresores también deberían asumir parte de la responsabilidad!
Reply #72016-11-08
Por lo general, el fabricante solo se encarga de los planos del equipo que vende, a menos que se trate de un proyecto parcial
Reply #82016-11-09
La tubería implica cálculos de vibraciones, y también constituye un punto clave y difícil en el proceso de diseño de instalación. La mayoría de los estudios de diseño no cuentan. Por lo general: 1. Al solicitar el compresor, la parte A especifica en el acuerdo técnico o en la licitación el método a utilizar para el cálculo. No cuenta, selección natural. 2. Si la parte A no lo indica, el instituto de diseño también hará llegar al fabricante los requisitos para el cálculo de las vibraciones; generalmente, estos cálculos se realizan de acuerdo con los requisitos de API618. 3. La oficina de diseño propone el plan de disposición de las tuberías; el fabricante realiza los cálculos o los encarga a terceros. 4. El instituto de diseño, según los requisitos resultantes de los cálculos, realiza medidas de limitación, fijación o añade soportes, entre otros. 5. El diseño de las tuberías internas del equipo móvil no es responsabilidad del departamento de diseño. 6. Tuberías interetápicas no desmontables; cálculos realizados por el fabricante, quien también elabora los planos (en caso de fábricas sin certificación, se encarga a terceros).
Reply #92016-11-09
Actualmente, casi ninguno de los fabricantes de compresores cuenta con la certificación necesaria para elaborar planos. Antes siempre lo hacía el instituto de diseño. ¿Sigue siendo así ahora?
Reply #102016-11-09
Dado que el costo de cálculo del método tres es elevado, en el acuerdo técnico es necesario especificarlo claramente. De lo contrario, habrá discusiones
Reply #112016-11-09
Las grandes empresas, al tener las cualificaciones necesarias, no lo hacen; en cambio, las pequeñas empresas, al no contar con esas cualificaciones, deben contratar servicios externos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.