ما هو ترتيب التركيب قبل وبعد الصمامات وصمامات الحماية في أنابيب العمليات؟ ؟ ؟

2016-11-08View Original

Thread Content

أولاً: أنابيب مخرج مضخة المياه الدورانية: يجب أن تكون الترتيب الصحيح هو مخرج المضخة → صمام العودة ذو الفتح والإغلاق التدريجيين → صمام الفراشة (يُقال إن هذا الترتيب يسهل عملية الصيانة واستبدال صمام العودة)، أم أن الترتيب يجب أن يكون مخرج المضخة → صمام الفراشة → صمام العودة ذو الفتح والإغلاق التدريجيين (يُقال إن هذا الترتيب يحمي صمام الفراشة من آثار الصدمات المائية)؟

ثانياً: في شركتنا، وبسبب اختلاف الشركات المصنعة، فإن ترتيب تركيب صمامات العودة والصمامات الأخرى في أنابيب مخرج مضخات المياه الدورانية في الخزانات المختلفة يختلف أيضاً. ثالثًا، أرجو من الخبراء: ما هي المعايير الوطنية GB المعمول بها؟ وما هو الترتيب الصحيح للتركيب؟ يبدو أن هناك خلافًا بشأن ترتيب تركيب صمامات الإغلاق وصمامات الحماية في أنابيب إمداد المياه لغلايات الحرارة الزائدة ؟ ؟ ؟  لا أعرف إذا كان سيتم حذفه، لقد تم نشره مرة أخرى، وتم نشر قسم الأنابيب أيضًا مرة واحدة، أرجو المعذرة! ؟ أحتاج بشدة، هل يوجد أي معايير؟
Reply #22016-11-08
قمنا أولاً بتركيب صمام العودة، ثم تركيب صمام الفراشة، وأمام صمام الفراشة يوجد فتحة للعودة أيضاً
Reply #32016-11-08
في الرسومات التصميمية، يُلاحظ أنه غالبًا ما يتم تركيب صمام العودة أولاً عند مخرج الضخ، ثم صمام التحكم، وهكذا هو الحال في التركيب الفعلي أيضًا.
Reply #42016-11-08
شركتنا تقوم بتصدير أنابيب بمستوى DN450، حيث يوجد صمام عكسي عند مخرج الضخ ثم صمام بالوني
Reply #52016-11-09
أولاً صمام العودة، ثم صمام القطع (صمام الفراشة)، وإذا كانت المادة سامة أو ضارة، فيجب إضافة صمام تفريغ بين صمام العودة وصمام القطع. لا حاجة لإضافة الماء المتدوير الخاص بك.
Reply #62016-11-09
يتم توصيل مخرج الضخ أولاً بصمام التوقف ثم بصمام القطع
Reply #72016-11-09
الترتيب الصحيح: المضخة، والوصلات المرنة، ومقياس الضغط، وصمام التوقف، وصمام الفراشة. توضع الوصلات المرنة عند مخرج المضخة لتقليل تأثير الاهتزازات الناتجة عن المضخة. يحتاج صمام التوقف أحيانًا إلى صيانة، لذلك يتم تركيبه قبل صمام المخرج حتى يسهل قطع تدفق الماء أثناء عملية الصيانة
Reply #82016-11-10
القول بأنه في الطابق السابع صحيح تمامًا. في الواقع، بالنسبة لترتيب التركيب، لا توجد معايير وطنية أو صناعية محددة، بل يتم تحديده وفقًا للنوايا التصميمية. عند الحاجة إلى صيانة صمام التوقف، يجب وجود تدابير فعالة لقطع التيار، ويمكن لتركيب الصمام خلف صمام التوقف أن يلبي هذا المتطلب.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.