वर्तमान में एक थर्मोकपल मौजूद है, जिसे कमरे के सामान्य तापमान (25°C) पर रखा गया है। इस थर्मोकपल को कंपेंसेशन वायरों के माध्यम से P+F सुरक्षा गेट से जोड़ा गया है। सुरक्षा गेट में आंतरिक कंपेंसेशन व्यवस्था है, एवं इसका आउटपुट DCS पर दर्शाया जाता है। इस समय, थर्मोकपल का थर्मोइलेक्ट्रिक वोल्टेज कितना है? इनडोर DCS में कितना संकेत दिख रहा है? और कारण भी लिखें। मुझे लगता है कि जब ठंडे एवं गर्म छोरों का तापमान समान हो, तो वहाँ थर्मोइलेक्ट्रिक वोल्टेज उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कृपया कोई विद्वान मुझे
आपकी यह समझ स्पष्ट रूप से गलत है। जब तक हम उत्पादन प्रक्रिया शुरू नहीं करते, तब तक हीट सोर्स से आने वाले तापमान को DCS में 25–35 के बीच ही दर्शाया जाता है। आम तौर पर कंप्यूटर रूमों में तापमान लगभग 26 डिग्री ही होता है। ऐसे में दोनों तापमानों के बीच का अंतर कुछ डिग्री ही होगा।
मेरे हाल ही में किए गए प्रयोगों के अनुसार, जब हम हीट सेंसरों को कैबिनेटों के अंदर रखते हैं, तो शॉर्ट-सर्किट होने पर तापमान लगभग 26 डिग्री होता है, जबकि 0 मिलीवोल्ट पर तापमान लगभग 27 डिग्री होता है। मुझे लगता है कि जिन परिस्थितियों की बात मूल पोस्ट में की गई है, वहाँ तापमान लगभग 0 मिलीवोल्ट ही होना चाहिए; क्योंकि सुरक्षा उपायों के कारण ही ऐसा होता है।
थर्मोइलेक्ट्रिक वोल्टेज = 0 मिलीवोल्ट। DCS के अनुसार तापमान 25℃ है। परीक्षा के प्रश्नों के बारे में पता नहीं, क्या मैंने सही उत्तर दिए हैं या नहीं।:$
थर्मोकपल को कमरे के तापमान पर रखा जाता है; ऐसी स्थिति में थर्मोकपल के ठंडे एवं गर्म छोरों का तापमान समान होता है। इस कारण थर्मोकपल से प्राप्त मान 0 mV होता है। ठंडे छोर के कारण होने वाले प्रभाव की भरपाई हो जाने के कारण, DCS पर तापमान 25℃ के रूप में दर्शाया जाता है।
:हैंडशेक… सभी का धन्यवाद!
इलेक्ट्रोकपल का तापमान, वोल्टेज से प्राप्त तापमान को ठंडे छोर के तापमान में जोड़कर ही निर्धारित किया जाता है। इसलिए, यदि वोल्टेज 0 है, तो आउटपुट तापमान कमरे का तापमान ही होगा।
थर्मोकपल द्वारा तापमान मापन, निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाता है:
E(t_मापन, 0) = E(t_मापन, t_ठंडा) + E(t_ठंडा, 0)
अतः, जब थर्मोकपल को कमरे के तापमान पर रखा जाता है, तो इसके ठंडे एवं गर्म छोरों का तापमान समान हो जाता है; ऐसी स्थिति में थर्मोकपल से कोई थर्मोइलेक्ट्रिक वोल्टेज उत्पन्न नहीं होता, अर्थात् E(t_मापन, t_ठंडा) = 0 mV होता है।; जबकि ठंडे छोर का तापमान 25℃ है, इसलिए E(t_ठंडा, 0) का मान भी 25℃ ही होगा। अर्थात्, E(t_मापन, 0) = E(t_ठंडा, 0) = 25℃ के अनुरूप mV मान होगा। इसलिए, DCS पर भी 25℃ ही दर्शाया जाएगा।