열전대에 관한 질문이 있어서 문의드립니다. 정말 감사합니다

2016-11-09View Original

Thread Content

현재 실온 환경(환경 온도 25℃)에 놓인 열전대가 있으며, 보상 선을 통해 P+F 세이프가드에 연결됩니다. 이 세이프가드는 내부 보상 기능을 갖추고 있으며, 그 출력은 DCS에 표시됩니다.이때 열전대의 열전위는 얼마인가?실내 DCS는 몇인가요?그리고 이유를 적어라.저는 저온단과 고온단이 같은 온도라면 열전기위차가 생기지 않아야 한다고 생각하는데, 전문가님의 조언을 구합니다
Reply #22016-11-10
당신의 그런 이해는 분명히 맞지 않습니다. 우리가 생산을 시작하기 전에는, 핫스팟에서 전달되는 온도가 DCS상에서 25~35도 사이로 표시되겠죠. 일반적으로 캐비닛 내부의 온도는 26도 정도입니다. 그러니 두 온도가 서로 상쇄되어 몇 도로 표시될 리가 없습니다
Reply #32016-11-10
제가 얼마 전에 진행한 실험에 따르면, 핫스팟 써미스터를 서버룸 안에 설치했을 때 단락 시 약 26도, 0mV일 때는 약 27도가 나왔습니다. 원글 작성자가 언급한 조건이라면 안전 계수를 고려한 보정 계산 결과 0mV 근처가 될 것으로 생각됩니다
Reply #42016-11-10
열전위=0mV, DCS는 25℃로 표시됨. 시험 문제인데, 제가 맞게 풀었는지 모르겠어요:$
Reply #52016-11-10
열전대를 실온에 두면, 열전대의 차가운 쪽과 뜨거운 쪽의 온도가 동일해져서 열전대에서 나오는 mV 값은 0이 됩니다. 차가운 쪽에 대한 보정이 이루어지기 때문에, DCS에서는 25℃로 표시됩니다.
Reply #62016-11-10
:핸드셰이크, 여러분 고마워요. 포즈 취해봤어요
Reply #72016-11-12
전극의 온도는 전위를 환산한 온도에 저온단의 온도를 더해야 합니다. 따라서 이 전위가 0일 때의 출력 온도는 실온입니다
Reply #82016-11-18
열전대 온도 측정은 다음 공식에 따라 이루어집니다: E(t측정, 0) = E(t측정, t차가움) + E(t차가움, 0). 따라서 열전대가 실온에 놓여 있을 때는 차가운 단자와 뜨거운 단자의 온도가 같아지므로, 열전대에서는 열전위가 발생하지 않습니다. 즉, 열전대가 출력하는 값은 E(t측정, t차가움) = 0mV가 됩니다;그리고 냉단 온도가 25℃일 경우, E(t냉, 0) 값이 존재합니다. 즉, E(t측정, 0) = E(t냉, 0)가 되며, 이는 25℃에 해당하는 mV 값입니다. 따라서 DCS에 표시되는 값도 25℃가 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.