Bộ biến áp áp suất Rosemount 3051 không phản ứng khi được cấp áp

2016-11-10View Original

Thread Content

Đo hơi nước bằng biến áp áp suất Rosemount 3051. Đo áp suất hơi nước, nhiệt độ môi chất khoảng 170 độ. Có bộ phận dùng để ngưng tụ hơi nước. Trước đây thiết bị vẫn hoạt động bình thường, nhưng sau khi ngắt điện để bảo trì, khi khởi động lại thì không còn hiển thị áp suất nữa. Rất mong mọi người giúp phân tích nguyên nhân. 1. Điện áp đầu vào khoảng 18V, hơi thấp. 2. Bề ngoài thiết bị không có dấu hiệu hư hỏng nào, màng đệm cũng không có vết xước gì. 3.
Reply #22016-11-10
Điện áp 18V cần phải được hiển thị; bộ truyền tín hiệu không bị hỏng, hãy thay thế nó.
Reply #32016-11-10
Là bộ truyền tín hiệu không hiển thị, hay luôn chỉ ở mức zero?
Reply #42016-11-10
Bộ truyền tín hiệu 3051 khi hoạt động ở trạng thái không tải sẽ hoạt động trong khoảng điện áp 10,5–55VDC. Nếu nó vẫn hoạt động bình thường trước khi ngắt điện để bảo trì, thì có lẽ không phải do vấn đề về nguồn điện. 1. Kiểm tra tình trạng mở của van ở phần gốc.
2. Kiểm tra xem có sự tắc nghẽn nào trong ống dẫn áp lực hay không.
3. Thay thế bộ truyền tín hiệu để xem liệu nó có hoạt động bình thường hay không
Reply #52016-11-10
Liệu nó có luôn hiển thị số không hay là một giá trị khác? Kiểm tra xem van có mở/khóa bình thường hay không, có hiển thị thông báo cảnh báo nào không. Kiểm tra xem dây nối của cảm biến có được cắm chặt hay không. Nếu vẫn không tìm ra nguyên nhân, hãy thử trên bàn kiểm tra
Reply #62016-11-10
Nếu hiển thị số không, ống có thể bị tắc. Nếu không hiển thị, bạn có thể hỏi xem thiết bị truyền tín hiệu có chức năng hiển thị áp suất hay không.
Reply #72016-11-10
Là tiêu đề không sáng và không hiển thị gì cả, hay là áp suất không thay đổi nên cũng không hiển thị? Trong trường hợp đầu tiên, hãy kiểm tra xem có chức năng truyền dữ liệu từ xa hay không, đồng thời kiểm tra xem dòng điện có ổn định hay không. Trong trường hợp thứ hai, hãy kiểm tra nguồn điện; nếu vẫn không được thì nên gửi thiết bị trở lại nhà máy
Reply #82016-11-10
Thực ra cách đơn giản nhất chính là phương pháp thay thế, thử chuyển sang nơi khác xem sao là biết ngay
Reply #92016-11-10
Có thể kết nối với 475 để kiểm tra mức áp lực tác động lên bộ truyền tín hiệu và giá trị đầu ra của nó
Reply #102016-11-11
Việc chỉ số luôn ở mức zero và trường hợp không có chỉ số gì cả thì khác nhau rất nhiều; phương pháp xử lý cũng khác nhau. Khi chỉ số luôn ở mức zero, cần kiểm tra các bộ phận như buồng màng, ống dẫn áp lực, van ở phần gốc, cũng như tình trạng của bộ ba van đó. Còn khi không có chỉ số nào cả, thì cần kiểm tra kết nối của bo mạch điện, tình trạng dây cáp, sau đó có thể thay thế chúng để thử xem sao.
Reply #112016-11-11
Điện áp hiển thị thấp, hãy giải quyết vấn đề này trước rồi mới kiểm tra các vấn đề khác. Tháo bộ truyền tín hiệu trở lại bàn thử áp lực, kết nối với nguồn điện chuẩn 24V, sau đó tiến hành thử áp lực để biết thiết bị có hoạt động tốt hay không. Nếu bo mạch của bộ truyền tín hiệu bị hỏng, có thể thay thế nó bằng bo mạch cũ cùng loại để sửa chữa.
Reply #122016-11-12
Hãy kiểm tra xem mô-đun chuyển đổi có bị hỏng không
Reply #132016-11-13
Có vẻ như sau khi ngắt điện rồi khởi động lại thì không còn hiển thị áp suất nữa; thiết bị luôn ở trạng thái áp suất bằng không. Tôi đã kiểm tra ống dẫn áp và thấy không có vấn đề gì, cũng chẳng có ai sửa chữa gì cả. Thật kỳ lạ
Reply #142016-11-13
Có hiển thị rằng áp suất luôn ở mức bằng không, phần đo áp suất không có vấn đề gì
Reply #152016-11-13
Phần đường ống đã được kiểm tra và không còn vấn đề gì nữa. Điều kỳ lạ là chỉ có một lần mất điện thôi, và chẳng có ai can thiệp vào hệ thống cả
Reply #162016-11-13
Áp suất vẫn luôn hiển thị ở mức bằng không; các bộ phận của đường ống đã được kiểm tra và không còn vấn đề gì nữa. Chiếc đồng hồ đo áp suất thì chẳng ai chạm vào cả; chỉ có lần duy nhất thiết bị bị ngắt điện, sau đó lại được khởi động trở lại, và từ đó chiếc đồng hồ đo áp suất không còn hiển thị giá trị nào nữa
Reply #172016-11-13
Vấn đề với ống dẫn áp đã được khắc phục, ống đã được bơm khí vào, chỉ là không có giá trị áp suất hiển thị mà thôi
Reply #182016-11-13
Chỉ là tắt điện rồi bật lại thôi, chẳng ai chạm vào thiết bị cả, nhưng đột nhiên giá trị áp suất không hiển thị nữa. Muốn tìm ra nguyên nhân, cảm ơn
Reply #192016-11-13
Vấn đề về áp suất đã được xác định, bây giờ đang tìm nguyên nhân của vấn đề. Cảm ơn

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.