1. Lối thoát nạn an toàn và thoát nạn cháy phải đáp ứng các yêu cầu sau:: (1) Lối đi chữa cháy trong khu vực nhà máy, hồ chứa không được thông thoáng, nghiêm cấm chiếm giữ lối đi chữa cháy. Sơ đồ mặt bằng nên được bố trí ở lối vào chính của khu vực nhà máy và khu vực kho chứa. (2) Các lối thoát hiểm và biển báo sơ tán phải đầy đủ ở tất cả các khu vực của nhà xưởng, nhà kho, văn phòng và các tòa nhà khác, đồng thời phải bố trí sơ đồ sơ tán khẩn cấp (đánh dấu lối thoát hiểm an toàn, lối đi và hướng dẫn sơ tán, vòi chữa cháy, bình chữa cháy, dụng cụ sơ cứu khẩn cấp, v.v.) ở những vị trí dễ thấy. (3) Cửa thoát hiểm an toàn phải còn nguyên vẹn, không bị hư hại và có thể đóng mở tự do ; Cấm xếp chồng các vật dụng tại các lối thoát hiểm, lối thoát hiểm và phải giữ thông thoáng. Các lối thoát hiểm bị nghiêm cấm khóa trong quá trình sản xuất. (4) Nghiêm cấm các lối thoát hiểm bị chặn hoặc sử dụng dưới hình thức trá hình vào mục đích khác. ; Chiều rộng của lối thoát hiểm, cầu thang và lối đi phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy trong thiết kế tòa nhà có liên quan và phải bố trí hệ thống chiếu sáng khẩn cấp. 2. Thiết bị chữa cháy phải đáp ứng các yêu cầu sau: (1) Bình chữa cháy trong nhà xưởng, nhà kho, văn phòng và các tòa nhà khác phải được cấu hình theo “Quy chuẩn thiết kế cấu hình bình chữa cháy trong tòa nhà” dựa trên vị trí, mức độ chữa cháy, khoảng cách bảo vệ, mức độ nguy hiểm, đơn vị tính toán, v.v. (2) Số lượng bình chữa cháy được cấu hình trong một đơn vị tính toán không được ít hơn 2 và số lượng bình chữa cháy tại mỗi điểm cài đặt không được nhiều hơn 5. (3) Thiết bị chữa cháy phải được bảo quản ở nơi quy định, có số hiệu thiết bị và xác định rõ người chịu trách nhiệm quản lý. ; Bình chữa cháy phải có biên bản kiểm tra tại chỗ vượt qua cuộc kiểm tra mỗi (nửa) tháng trong thời hạn hiệu lực của cuộc kiểm tra và phải có chữ ký của người kiểm tra. (4) Không được phép chất đống đồ vật, mảnh vụn trước thiết bị chữa cháy và không được phép di chuyển hoặc làm hư hỏng thiết bị chữa cháy. ; Không nên trả lại bình chữa cháy đã qua sử dụng về vị trí ban đầu. 3. Trụ chữa cháy và đầu nối máy bơm nước phải đáp ứng các yêu cầu quản lý sau:: (1) Nên lắp đặt các họng nước chữa cháy ngoài trời dọc đường để tạo thuận lợi cho việc đỗ và vận hành xe chữa cháy. Khoảng cách giữa họng nước chữa cháy và mặt đường không được lớn hơn 2m, khoảng cách từ tường ngoài của ngôi nhà không được nhỏ hơn 5m. ; Khoảng cách giữa các họng nước chữa cháy ngoài trời không được lớn hơn 120m ; Bán kính bảo vệ không được lớn hơn 150m. (2) Các vòi chữa cháy trong khu vực thiết bị xử lý phải được lắp đặt xung quanh thiết bị xử lý và khoảng cách giữa chúng không được lớn hơn 60m. (3) Bộ ghép nối máy bơm nước phải được lắp đặt dọc đường và thuận tiện cho việc đỗ xe và vận hành xe cứu hỏa. (4) Trụ cứu hỏa ngoài trời cần được bảo trì thường xuyên, đồng thời áp dụng các biện pháp chống đông cho vòi chữa cháy ngoài trời và khớp nối máy bơm nước trong mùa đông. ; Các họng nước chữa cháy ngoài trời, bộ chuyển đổi máy bơm chữa cháy… cần được đặt biển báo cố định tương ứng. ; Việc chặn, chôn lấp và bao vây đều bị nghiêm cấm. (5) Trụ cứu hỏa ngoài trời có thể được trang bị vòi chữa cháy, súng nước và cờ lê tùy theo vị trí lắp đặt và khu vực bảo vệ. (6) Các vòi chữa cháy ngoài trời phải có số hiệu thiết bị và xác định rõ người chịu trách nhiệm quản lý. ; Có biên bản kiểm tra tại chỗ về các cuộc kiểm tra đủ điều kiện (nửa) tháng một lần, có chữ ký của thanh tra viên. 4. Trụ nước chữa cháy trong nhà phải đáp ứng các yêu cầu quản lý sau:: (1) Các tòa nhà xưởng (kho) có diện tích xây dựng lớn hơn 300m2, tòa nhà văn phòng cao trên 5 tầng hoặc có khối tích lớn hơn 10.000m3, nhà ở phi dân cư và các công trình dân dụng khác phải trang bị họng nước chữa cháy trong nhà DN65 và phải lắp đặt các họng nước chữa cháy trên mỗi tầng của tòa nhà. (2) Tâm van chữa cháy cách mặt đất 1,1m. Hướng thoát nước phải hướng xuống dưới hoặc vuông góc 90° so với tường. Các họng chữa cháy dùng chung ở hai bên tường phải là các họng chữa cháy xoay được. (3) Vòi chữa cháy phải có kích thước Φ10 trở lên. Hình thức bên ngoài phải còn nguyên vẹn, không bị ăn mòn và không gây ô nhiễm, các mối nối phải được buộc chắc chắn. ; Các bộ phận liên kết của giao diện vòi chữa cháy phải hoàn chỉnh, không bị rò rỉ và được liên kết chặt chẽ với các mối nối. (4) Trụ nước chữa cháy trong nhà phải có biển báo cố định, không khóa, xung quanh không được chất đống đồ vật. 5. Quản lý tại chỗ phòng bơm chữa cháy và phòng van tràn: (1) Máy bơm chữa cháy, máy bơm phun nước và van trong phòng máy bơm chữa cháy phải được đánh dấu rõ ràng, đường ống phải có biển báo và chỉ dẫn hướng dòng chảy. ; Nơi sạch sẽ và ngăn nắp. (2) Phòng bơm chữa cháy phải có máy bơm chữa cháy, máy bơm phun nước, quy trình khởi động máy bơm từ xa và quy trình vận hành khởi động máy bơm cục bộ. ; Máy bơm chữa cháy và tủ điều khiển máy bơm phun nước phải ở trạng thái tự động. (3) Tất cả các van, chuông báo động thủy lực và hệ thống điều khiển trong phòng van tràn phải ở trạng thái làm việc tự động và phải có biển báo rõ ràng cũng như chỉ dẫn hướng dòng chảy. ; Nơi sạch sẽ và ngăn nắp. (4) Buồng van tràn phải có quy trình vận hành. (5) Bể chứa nước chữa cháy phải dự trữ lượng nước chữa cháy tiêu thụ trong 10 phút. (6) Đường chữa cháy phải được bố trí ở các nguồn nước tự nhiên và các bể chữa cháy để xe chữa cháy lấy nước. 6. Quản lý biển báo cháy và chiếu sáng khẩn cấp: (1) Nên sử dụng biển báo cháy tiêu chuẩn ở từng khu vực. Biển báo cháy phải đầy đủ, không hư hỏng, phai màu và được cố định chắc chắn. (2) Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp phải được lắp đặt ở khu vực làm việc, nơi làm việc, nơi đông người, lối thoát hiểm, cầu thang, lối đi và các vị trí phòng cháy chữa cháy quan trọng khác theo quy định của quy định phòng cháy chữa cháy thiết kế tòa nhà. Pin cho lối thoát hiểm, biển báo sơ tán khẩn cấp và đèn khẩn cấp không bị thiếu hoặc hư hỏng. (3) Nguồn cấp điện khẩn cấp EPS phải được đánh dấu rõ ràng và trong tình trạng hoạt động, đồng thời phải xác định rõ người chịu trách nhiệm quản lý. (4) Phải lắp đặt biển báo sơ tán an toàn phòng cháy chữa cháy hoặc biển báo phản quang tại lối đi sơ tán và lối thoát hiểm an toàn ; Biển báo thoát hiểm an toàn nên đặt ở phía trên lối thoát hiểm ; Biển chỉ dẫn hành lang sơ tán phải được đặt trên tường hành lang sơ tán và các góc hành lang cách mặt đất không quá 1m. Khoảng cách giữa các chỉ báo sơ tán trong hành lang không được lớn hơn 20m. ; Các biển báo không được bị che khuất và phải được giữ nguyên. 7. Việc bố trí phòng điều khiển chữa cháy phải đáp ứng các yêu cầu sau:: (1) Bậc chịu lửa của phòng điều khiển chữa cháy xây dựng riêng biệt không được thấp hơn bậc 2 ; Phòng điều khiển chữa cháy gắn liền với tòa nhà phải bố trí ở tầng 1 của tòa nhà, gần tường ngoài và phải trang bị lối thoát hiểm an toàn dẫn thẳng ra bên ngoài. ; Không nên lắp đặt nó gần các phòng thiết bị có nhiễu điện từ trường mạnh hoặc các thiết bị khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị điều khiển hỏa lực. (2) Cửa phòng điều khiển phải được mở theo hướng sơ tán và đặt biển báo rõ ràng ở lối vào. ; Nghiêm cấm để các đường dây điện, đường ống không liên quan đến phòng điều khiển chữa cháy đi qua phòng. (3) Phòng điều khiển chữa cháy phải được trang bị điện thoại cứu hỏa chuyên dụng quay số trực tiếp về thành phố. ; Nếu đơn vị có tổng đài thì điện thoại chuyên dụng trong phòng điều khiển hỏa lực phải có khả năng quay số trực tiếp các cuộc gọi nội hạt và số nội bộ của các bộ phận, vị trí khác nhau trong đơn vị, đồng thời hệ thống liên lạc phải đảm bảo thông suốt. (4) Phòng điều khiển chữa cháy phải có khả năng tiếp nhận cuộc gọi từ jack cắm điện thoại ; Mỗi đơn vị có thể thiết lập thiết bị liên lạc di động bộ đàm tùy theo tình huống để đảm bảo liên lạc khẩn cấp thông suốt. (5) Phòng điều khiển chữa cháy phải có nhân viên túc trực 24/24, mỗi ca không ít hơn 2 người, phải được đào tạo và có chứng chỉ để làm việc. ; Lưu giữ hồ sơ theo dõi, vận hành và kiểm tra. (6) Phòng điều khiển chữa cháy phải có “Hướng dẫn khẩn cấp cho nhân viên phòng điều khiển chữa cháy”, “Quy trình quản lý phòng điều khiển chữa cháy và trường hợp khẩn cấp” và sơ đồ phương án phòng cháy chữa cháy của đơn vị trên tường. 8. Quản lý đội cứu hỏa (trạm) chuyên trách và trạm cứu hỏa vi mô: (1) Đội (trạm) chữa cháy chuyên trách phải được trang bị thiết bị liên lạc có thể liên lạc với trung tâm chỉ huy chữa cháy của sở cứu hỏa địa phương ; Mỗi xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ phải được trang bị một thiết bị liên lạc không dây có thể liên lạc với đội cứu hỏa an ninh công cộng trực thuộc. (2) Các phương tiện chữa cháy, thiết bị chữa cháy và cứu hộ và thiết bị cứu thương do đội cứu hỏa (trạm) trang bị phải tuân thủ các quy định sau: * * Quy định tiêu chuẩn xây dựng trạm cứu hỏa đô thị. (3) Tiến hành bảo trì và kiểm tra hình thức thiết bị và cơ sở vật chất mỗi tháng một lần và lưu giữ hồ sơ. (4) Tiến hành kiểm tra hệ thống xe cứu hỏa sáu tháng một lần, bao gồm cả việc kiểm tra cơ sở vật chất liên quan cần được thực hiện bởi các đơn vị có đủ năng lực và lưu giữ hồ sơ. (5) Thiết bị cứu hộ của lính cứu hỏa phải được đặt ở nơi quy định và được đánh dấu bằng biển báo ; Kiểm tra mỗi tháng một lần và lưu giữ hồ sơ ; Nó cần được cập nhật kịp thời theo chu kỳ sử dụng và trạng thái kiểm tra. (6) Các đơn vị chữa cháy chủ chốt phải bố trí thiết bị chữa cháy, thiết bị chữa cháy và thiết bị bảo hộ phù hợp với "Tiêu chuẩn xây dựng trạm chữa cháy quy mô nhỏ dành cho các đơn vị chữa cháy trọng điểm" của Sở cứu hỏa Bộ Công an và tiến hành kiểm tra thường xuyên, các hệ thống liên quan sẽ được dán trên tường.
Reply #22016-11-12
Rất hữu ích, cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.