Đường ống dẫn nước của bộ làm mát khí bị rung động

2016-11-12View Original

Thread Content

Chúng tôi có một bộ làm mát bằng khí hydro; đường ống dẫn nước trở về gặp tình trạng rung lắc dữ dội. Khi lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng va chạm phát ra từ bên trong bộ trao đổi nhiệt. Nhiệt độ vào và ra của chất lỏng lần lượt khoảng 100 độ và 35 độ. Xin hỏi, nguyên nhân nào có thể gây ra tình trạng này vậy?
Reply #22016-11-12
Bổ sung thêm: Trước đây, nhà máy chúng tôi từng gặp phải tình trạng hư hại do đóng băng; các đai ốc van trên bộ làm mát đều bị hư hỏng do đóng băng. Vì không có dấu hiệu rò rỉ nào xảy ra nên chúng tôi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này. Áp suất của khí hydro là 16 kg, còn áp suất của nước tuần hoàn là 3,5 kg
Reply #32016-11-12
Nghi ngờ rò rỉ nội bộ. Nếu có thể dừng lại để kiểm tra thì hãy làm vậy; nếu không thì hãy mở van điều tiết nước làm mát và sử dụng máy đo hydro để kiểm tra.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.