Fluctuaciones de la válvula de guía de entrada del ventilador

2016-11-13View Original

Thread Content

El dispositivo cuenta con una válvula de guía en la entrada del ventilador, un actuador de doble efecto y un localizador de Siemens. Cuando el operador ajusta el grado de apertura de la válvula, esta experimenta grandes fluctuaciones. La presión en la salida del ventilador también interviene en el sistema de bloqueo automático. La situación es bastante urgente; por favor, ayúdenme a encontrar una solución
Reply #22016-11-13
Es posible que la posición no sea la adecuada y se produzca resonancia; se puede ajustar ligeramente el ángulo para alejarlo de esa zona
Reply #32016-11-13
Parece que el problema principal se debe a la fuerza que actúa sobre las aletas de dirección una vez que se enciende el ventilador; la fuerza del actuador no es suficiente, y el posicionador intenta corregir los desvíos, lo que provoca sobrecorrección e oscilaciones. No hay solución viable si no se modifica el actuador

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.