Así es como lo hacemos en nuestras inspecciones diarias: 1. Cada semana, se debe realizar una prueba de arranque de la bomba contra incendios y de la fuente de energía de respaldo. 2. Cada mes, se debe realizar una inspección visual de los generadores de espuma de bajo, medio y alto rendimiento, las boquillas de espuma, las bombas de espuma fijas, los mezcladores de proporciones de espuma (dispositivos) y los tanques de almacenamiento de líquido para espuma; todos deben estar en buen estado y sin daños. 3. Cada mes, se debe inspeccionar el mecanismo de giro, el mecanismo de elevación y descenso o el mecanismo de control eléctrico de las bombas de espuma fijas; su rendimiento debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas. 4. Se debe realizar una inspección mensual de las mangueras contra incendios a base de espuma y de las válvulas. Las válvulas deben abrirse y cerrarse sin dificultad, y no deben estar oxidadas. 5. Se deben inspeccionar mensualmente los manómetros, los filtros de tuberías, las mangueras flexibles, las tuberías y las conexiones. Los instrumentos, componentes y conexiones no deben presentar daños. 6. Se debe realizar una inspección mensual de la función de control remoto, así como de los dispositivos de control automático y de los mecanismos de operación; su rendimiento debe cumplir con los requisitos del diseño. 7. Cada mes, se debe eliminar la oxidación de los tubos que contienen la mezcla de espuma de bajo y medio índice en los tanques de almacenamiento. 8. Se debe verificar mensualmente el estado de funcionamiento de las fuentes de energía y los equipos eléctricos; su estado de funcionamiento debe ser bueno.