प्रिय तकनीकी विशेषज्ञों, क्या होकावा CS3000 में ALR121 नामक कम्युनिकेशन कार्ड, फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स से संचार करते समय MTL838 के माध्यम से ही संचार करता है? फील्ड में 16 थर्मोकपल लगे हुए हैं; कल रात इन 16 थर्मोकपलों से प्राप्त तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव हुआ, तापमान तुरंत शून्य हो गया, फिर फिर से सामान्य हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका समाधान कैसे किया जा सकता है?
हमारी कंपनी में भी ऐसी ही समस्या आई थी; एक कंट्रोल लाइन से जुड़े सभी 121 कम्युनिकेशन कार्ड एक साथ खराब हो गए थे। लेकिन यह स्वतः ही ठीक नहीं हुआ।
ओह, तो आप लोग इसे कैसे संभालते हैं? मैं बस इसका कारण जानना चाहता हूँ, ताकि ऐसी स्थिति फिर से न उत्पन्न हो। क्योंकि 16 बिंदुओं में एक साथ परिवर्तन होने से प्रक्रिया पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है! धन्यवाद!
ALR121 एवं MTL838, दोनों की जाँच आवश्यक है। उदाहरण के लिए, बिजली की आपूर्ति स्थिर है या नहीं, कनेक्शन मजबूत है या नहीं, तारों का कनेक्शन ठीक है या नहीं, आदि। जाँच करने के बाद, यदि फिर से ऐसी ही समस्या आती है, तो समस्या को दूर करने हेतु उस भाग को बदलना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है।
धन्यवाद! ठीक है, हम भी लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं। पिछली बार जब यह समस्या आई थी, उसके बाद से अब तक यह समस्या फिर से नहीं आई है।
हमारी स्थिति यह है कि इस कंट्रोल स्टेशन में मौजूद सभी ALR121 उपकरण काम नहीं कर रहे हैं; स्टेटस लाइटें भी नहीं जल रही हैं, एवं सिस्टम में मौजूद कार्डों की स्थिति “लाल ×” के रूप में दर्शाई गई है। ऊपर दाईं ओर “2” लिखा हुआ है। यह BUS2 में खराबी होने का संकेत है; दूसरे CPU को पुनः लगाने से समस्या दूर हो गई, लेकिन समस्या का वास्तविक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है।