2016-11-14View Original

Thread Content

Tôi có bộ truyền tín hiệu áp suất Rosemount 3051. Sau khi lắp đặt, thiết bị hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, tôi nhận thấy rằng khi không có áp suất, thiết bị vẫn cho ra giá trị 22mA. Tôi đã thay thế bằng một bộ truyền tín hiệu áp suất cùng loại; ban đầu nó cũng hoạt động tốt, nhưng sau một thời gian lại xuất hiện tình trạng tương tự: khi không có áp suất, thiết bị vẫn cho ra giá trị 22mA. Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng; phần màng chứa chất lỏng không bị hư hỏng, điện áp cấp nguồn 24V cũng ở mức bình thường. Khi sử dụng thiết bị điều khiển Hart để kiểm tra bên trong, việc truyền thông vẫn diễn ra bình thường. Nhưng khi xem giá trị áp suất bên trong, giá trị hiển thị là 0, trong khi giá trị đầu ra vẫn là 22mA. Xin hỏi các bạn, có ai từng gặp phải vấn đề này chưa? Nguyên nhân là gì? Có cách nào khắc phục không?
Reply #22016-11-14
Bạn có thể sử dụng menu chẩn đoán để xem có thông báo lỗi nào không
Reply #32016-11-14
Đo lường chất liệu gì? Dải đo của thiết bị được thiết lập ở mức bao nhiêu? Giá trị thường dùng là bao nhiêu? Có phải thường xuyên sử dụng vượt mức cho phép không? Hay là có vấn đề ở việc lựa chọn mẫu mã?
Reply #42016-11-14
Hãy thử hủy bỏ một số cảnh báo, sau đó kiểm tra xem giá trị đo được có phải là 4mA hay không; nếu không, giá trị đó sẽ thấp hơn mức cảnh báo được thiết lập trên thiết bị đo
Reply #52016-11-14
Thông thường là có nhiều vấn đề liên quan đến cài đặt báo động
Reply #62016-11-14
Hỏng dây cáp, thay dây cáp là xong. Vì HART là tín hiệu kết hợp giữa số và tương tự, nên thông tin hiển thị trên bộ truyền thông là chính xác. Tuy nhiên, do hiện tượng dây cáp tiếp đất, dẫn đến dòng điện trong mạch bị bất thường.
Reply #72016-11-14
Chất liệu dùng để đo là gì? Là đồng hồ áp suất thông thường, hay loại có bộ phận truyền tín hiệu từ xa? Tốt nhất là hãy cung cấp mã model của nó. Hãy chú ý quan sát những gì được hiển thị trên màn hình đồng hồ. Nếu bạn cung cấp cho tôi toàn bộ thông tin được hiển thị, tôi nghĩ mình sẽ có thể đưa ra giải pháp tốt nhất cho bạn
Reply #82016-11-14
Ngoài ra, giá trị đầu ra chính xác của chiếc đồng hồ này chắc hẳn không phải là 22mA đâu. Có lẽ nó là 21,75 thôi. Con số này chắc chắn là do lỗi phần cứng gây ra
Reply #92016-11-15
Nếu đầu ra của thiết bị đo là 22mA, thì đó chính là dòng điện cảnh báo của thiết bị. Vì vậy, tốt nhất nên xem trước thông tin cảnh báo từ thiết bị đo đã. Chỉ cần cầm thiết bị lên, một lúc sau nó liền tự nhảy ra.
Reply #102016-11-15
Cả 2 bộ truyền tín hiệu áp suất này đều hoạt động bình thường trước khi sử dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng bình thường thì chúng bắt đầu gặp vấn đề: vẫn có thể kết nối được với nhau, nhưng không thể thực hiện việc kiểm tra tự động
Reply #112016-11-15
Chất truyền dẫn là hơi nước (đã có biện pháp ngưng tụ; khi mở ra, bên trong buồng truyền tín hiệu sẽ chỉ chứa nước, nhờ đó tránh được tình trạng màng bị hỏng). Độ chịu áp suất của thiết bị là 2,5 MPa; thông thường người ta sử dụng nó ở mức 0,9–1,0 MPa. Không thể sử dụng thiết bị ở mức áp suất vượt quá giới hạn này, vì áp suất trong đường ống chỉ khoảng 1,0 MPa thôi. Việc lựa chọn loại thiết bị này không gặp vấn đề gì
Reply #122016-11-15
Ở hiện trường thì không cần phải báo động gì cả, vì vậy nên cũng chẳng thiết lập hệ thống báo động gì cả
Reply #132016-11-15
Sau đó, các bộ truyền tín hiệu được tháo ra và gửi về phòng kiểm tra. Ngay cả khi không có áp suất, chúng vẫn cho ra dòng điện 22mA
Reply #142016-11-15
Bạn xem cài đặt báo động của dữ liệu gốc đã đặt những gì
Reply #152016-11-17
Cài đặt báo động có vấn đề, hãy kiểm tra cài đặt công tắc
Reply #162016-11-17
Hãy thử lắp một bộ cách ly phân phối điện xem sao; đôi khi, các tín hiệu nhiễu không rõ nguồn gốc sẽ gây ra tình trạng này
Reply #172016-11-17
1. Ngắt điện rồi khởi động lại, liệu thiết bị đo có thể hoạt động bình thường trở lại không?
Reply #182016-11-18
Dựa vào tình trạng của chủ bài viết, có vẻ như nguyên nhân là do nguồn điện không ổn định, dẫn đến lỗi trên bo mạch chính. Nên kiểm tra xem trong phòng chứa máy có yếu tố gây nhiễu nào không; về mặt kỹ thuật thì có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều
Reply #192016-11-19
Nếu đầu ra của thiết bị đo áp suất hoạt động bình thường, thì nguyên nhân gây ra cảnh báo chính là giá trị điểm không khí quá thấp. Đồng thời, hướng đầu ra của tín hiệu cảnh báo được thiết lập ở mức “cao”. Có lẽ việc điều chỉnh giá trị điểm không khí và đầu ra sẽ giúp giải quyết vấn đề này

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.