Thread Content
انتخاب فلنج مطابق با استاندارد JB/T81-94 است. فلنج های PN1.0 و PN1.6 وجود دارد. فلنج DN80 دارای همان فاصله سوراخ پیچ است و قابل اتصال است. البته فلنج PN1.0 دارای 4 سوراخ پیچ و فلنج PN1.6 دارای 8 سوراخ پیچ است. پذیرش در محل موافق نیست. آیا امکان اتصال به این شکل (با تعداد سوراخ های پیچ و مهره ناهمگون) وجود دارد؟ آیا استانداردهای مشابهی وجود دارد؟ با تشکر
من هرگز سطوح مختلف فشار را به هم متصل نکرده ام. برو مقررات ساخت خط لوله را بخوان.
اتصالات لوله 1.0 مگا پاسکال و 1.6 مگا پاسکال تنها در صورت استفاده با هم می توانند طبق حداقل استانداردها استفاده شوند. به عبارت دیگر، فشار طراحی خط لوله شما 1.0MPa است. اگر در حال طراحی یک خط لوله 1.0 مگا پاسکال هستید، دلیلی وجود ندارد که اجازه عبور از آن را نداشته باشید. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که او در حال جمعآوری است. اما اگر نیاز طراحی 1.6 مگاپاسکال باشد، منطقی است که آن را نپذیرید. (در واقع، در کاربردهای واقعی، اگر الزامات سختگیرانه نباشد، اتصالات لوله 1.0 مگاپاسکال (فلنج، دریچه) میتواند با هم کار کند. )
با توجه به مشخصات، الزاماتی برای اتصالات فلنج با درجه های مختلف وجود دارد. آنها را می توان با هم جفت کرد، اما باید مطابق با مشخصات انجام شود.
مشخصات ساخت و ساز GB-50235-2010 برای مهندسی لوله های فلزی صنعتی 7.3 مورد نیاز فلنج ها است.
فلنج هایی با سطوح فشار متفاوت مجاز به استفاده جهانی نیستند. مهم نیست که کدام استاندارد را بررسی کنید، نتیجه یکسان خواهد بود. بیایید آن را با همان فلنج جایگزین کنیم. تنها در صورتی که ناظر در محل بتواند با این ارتباط موافقت کند، عجیب خواهد بود. . .
گمراه نشو، باشه؟ از ترفندهای پارتی A گهگاه در سایت خجالت نکشید. فلنج های درجات مختلف نباید با هم مخلوط شوند.
اوم، فقط بپرسم، آیا این یک قانون اجباری است؟ من واقعا نمی دانم