La selección de las bridas se realiza de acuerdo con la norma JB/T81-94. Actualmente, existen bridas con presiones nominales PN1.0 y PN1.6; para el tamaño DN80, la distancia entre los orificios para los tornillos es la misma, por lo que pueden conectarse. Sin embargo, las bridas PN1.0 tienen 4 orificios para tornillos, mientras que las PN1.6 tienen 8. En la inspección en el lugar, esto no fue aceptado. ¿Es viable esta conexión (el número de orificios para tornillos no coincide)? ¿Existen estándares similares a los que se pueden consultar? ¡Gracias!
Reply #22016-11-15
Nunca he visto que niveles de presión diferentes estén conectados entre sí. Ve a revisar las especificaciones de construcción de tuberías.
Reply #32016-11-15
Cuando se utilizan conjuntamente accesorios para tuberías de 1,0 MPa y 1,6 MPa, solo se puede aplicar el estándar más bajo. Es decir, la presión de operación para el diseño de su tubería es de 1,0 MPa. Si se trata de una tubería diseñada para 1,0 MPa, no hay razón para no aprobarla. Solo puedo decir que es quisquilloso. Pero si el requisito de diseño es 1,6 MPa, tiene sentido no aprobarlo. (De hecho, en aplicaciones prácticas, cuando no se exigen requisitos estrictos, las piezas de tubería (bridas, válvulas) de 1,0 MPa pueden ser intercambiables entre sí.) )
Reply #42016-11-15
Existen normas: se establecen requisitos para las conexiones por bridas de diferentes niveles. Estas pueden utilizarse en conjunto, pero deben cumplir con los requisitos de las normas
Reply #52016-11-15
El punto 7.3 de la Norma de construcción para obras de tuberías metálicas industriales GB-50235-2010 trata sobre los requisitos para las bridas
Reply #62016-11-15
No se permite el uso de bridas de diferentes niveles de presión; este es un principio que se mantiene igual, sin importar qué norma se consulte. Cámbienlo por una brida igual; es imposible que el supervisor en sitio acepte una conexión de este tipo. . .
Reply #72016-11-15
Por favor, no den información errónea. No intenten engañar al cliente en el lugar de la obra; los diferentes tipos de bridas definitivamente no deben mezclarse.
Reply #82016-11-16
Eh, es que quería preguntar: ¿es esto una norma obligatoria? De verdad, no lo sé

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.