Kho loại A và B phải cách đường bên ngoài nhà máy ít nhất 20 mét

2016-11-15View Original

Thread Content

Theo các điều 3.5.1 và 3.5.2 của tiêu chuẩn GB 50016 mới được ban hành, kho hàng loại A và B phải có khoảng cách chống cháy là 20 mét so với mép đường bên ngoài nhà máy. Và hiện tại có một kho chứa khí clo lỏng mới được xây dựng, cách bức tường bao quanh khu nhà máy 5 mét; phía ngoài bức tường đó là con đường dẫn ra ngoài nhà máy. Liệu điều này có được không?
Reply #22016-11-15
Chắc chắn điều này không đạt tiêu chuẩn; Không biết bản vẽ thiết kế ban đầu của các bạn đã được thông qua như thế nào ; Rất có thể trong tương lai sẽ không vượt qua được kiểm tra an toàn
Reply #32016-11-23
Vì nó được đặt ở phía bên kia khu nhà máy, nên khoảng cách đến các khu dân cư và trường học sẽ gần hơn; vì vậy chỉ có thể chọn vị trí gần phía khu công nghiệp mà thôi. Đánh giá an toàn không đề cập đến việc điều này không đáp ứng yêu cầu.
Reply #42016-11-23
Vì nó được đặt ở phía bên kia khu nhà máy, nên khoảng cách đến các khu dân cư và trường học sẽ gần hơn; vì vậy chỉ có thể chọn vị trí gần phía khu công nghiệp mà thôi. Đánh giá an toàn không đề cập đến việc điều này không đáp ứng yêu cầu.
Reply #52016-11-23
Vì nó được đặt ở phía bên kia khu nhà máy, nên khoảng cách đến các khu dân cư và trường học sẽ gần hơn; vì vậy chỉ có thể chọn vị trí gần phía khu công nghiệp mà thôi. Đánh giá an toàn không đề cập đến việc điều này không đáp ứng yêu cầu.
Reply #62016-11-23
Vì nó được đặt ở phía bên kia khu nhà máy, nên khoảng cách đến các khu dân cư và trường học sẽ gần hơn; vì vậy chỉ có thể chọn vị trí gần phía khu công nghiệp mà thôi. Đánh giá an toàn không đề cập đến việc điều này không đáp ứng yêu cầu.
Reply #72016-11-23
Vì nó được đặt ở phía bên kia khu nhà máy, nên khoảng cách đến các khu dân cư và trường học sẽ gần hơn; vì vậy chỉ có thể chọn vị trí gần phía khu công nghiệp mà thôi. Đánh giá an toàn không đề cập đến việc điều này không đáp ứng yêu cầu.
Reply #82016-11-23
Đây là quy định bắt buộc phải tuân thủ. Trong báo cáo đánh giá an toàn không đề cập đến việc có cần tránh né hay không; có thể hỏi công ty đánh giá an toàn về tình hình đánh giá ban đầu
Reply #92016-12-03
Kho chứa khí clo lỏng thực sự rất nguy hiểm; nó vừa có thể gây cháy, vừa có độc tính cao. Tốt nhất là phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để giữ khoảng cách an toàn cần thiết.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.